    Hallo zusammen,

    nach ausgiebigem Suchen und lesen von bspw. diesem Thread: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ways-die-daten und natürlich der Gira Doku https://download.gira.de/data3/21083210.pdf muss ich nun leider das Handtuch werfen und euch um Rat fragen.

    Kann mir jemand erklären, warum das GIRA DALI Gateway Tunable White Plus 2108 00 im unteren Dimmbereich eine so schlechte Auflösung hat? Und warum Dimmen mittels Telegramwiederholung damit nicht funktioniert? Hier mal meine Messungen per ETS und Dali-Maus:
    KNX-Helligkeit KNX Wert (2Byte) DALI Bus Wert DALI%-Wert KNX Helligkeit RM
    0% 0 0 0,0% 0
    1% 3 1 0,1% 1
    2% 5 1 0,1% 1
    3% 8 1 0,1% 1
    4% 10 1 0,1% 1
    5% 13 1 0,1% 1
    6% 15 1 0,1% 1
    7% 18 1 0,1% 1
    8% 20 1 0,1% 1
    9% 23 1 0,1% 1
    10% 26 1 0,1% 1
    11% 27 27 0,2% 11
    12% 31 27 0,2% 11
    13% 33 27 0,2% 11
    14% 36 27 0,2% 11
    15% 38 27 0,2% 11
    16% 41 27 0,2% 11
    17% 43 27 0,2% 11
    18% 46 27 0,2% 11
    19% 48 27 0,2% 11
    20% 51 27 0,2% 11
    21% 54 27 0,2% 11
    22% 56 27 0,2% 11
    23% 59 27 0,2% 11
    24% 61 60 0,5% 24
    25% 64 60 0,5% 24
    26% 66 60 0,5% 24
    27% 69 60 0,5% 24
    28% 71 60 0,5% 24
    29% 74 60 0,5% 24
    30% 76 60 0,5% 24
    31% 79 60 0,5% 24
    32% 81 60 0,5% 24
    33% 83 60 0,5% 24
    34% 86 87 1,0% 34
    35% 88 89 1,1% 35
    36% 91 92 1,2% 36
    37% 94 94 1,3% 37
    38% 97 97 1,4% 38
    39% 99 99 1,5% 39
    40% 102 102 1,6% 40
    41% 105 105 1,7% 41
    42% 107 107 1,8% 42
    50% 128 128 3,2% 50
    66% 168 168 9,6% 66
    80% 204 204 26,0% 80
    100% 255 254 100,0% 100
    Man sieht deutlich Sprünge bei 11%, 24% und 34%. Sobald 1,0% Dali-Dimmung erreicht wird, geht alles normal - wie erwartet - weiter. An sich könnte man nun sagen. Ist ja egal, sieht man sowieso nicht so genau. Da könnte ich mich sogar drauf einlassen. Wäre da nicht das zweite Problem.

    Ich habe ganz normale Taster (Gira 0184 00) verbaut die Dimmbefehle senden können. In der ETS kann man zwischen Dimmen mit Telegrammwiederholung und Stoptelegramm auswählen. Das DALI-Gateway gibt für die Assoziationen die Datentypen Dimmer-Schritt (DPT 3.007) an. Das schränkt mich auf die Dimmen mit Telegrammwiederholung Variante ein. Verknüpfe ich nun das Gateway mit einer GA und schicke per ETS einen Dimm-Schritt von 6% schaltet die Lampe auf 1% (wie auch in der Tabelle erwartet). Ein weiteres Telegram mit 6% würde meines Erachtens nun die Leuchte auf 12% erhöhen. Das passiert aber nicht. es bleibt auf 1%. Das kann ich beliebig so weiter machen. Es ändert sich nichts. Mit Dimm-Schritt von 12% ebenfalls nichts. Erst ab 25% tut sich was.

    Könnt ihr mir erkären, was da los ist und wie ich den Taster zum Funktionieren bekomme?

    Beste Grüße
    Johannes

    P.S.: Stelle ich die Kennlinie im Gateway auf linear funktionert zwar die Dimmung per Taster, aber die Dimmkurve ist leider schlecht. Man bekommt bereits bei 1% den Dali-Wert 91. Ein Durchreichen vom KNX-Bus wie in vielen Threads in diesem Forum beschrieben funktionert damit nicht.
    Zuletzt geändert von leimer; 25.04.2021, 23:30.