    antwortet
    Das mit den Szenen klappt bestens. Danke euch für die Unterstützung! Ich schließe hier mal :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • spfeil
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Direkt beim Standard-Lichtkanal für das Raumlicht schon auf Szenen gehen. dann wird eine Szenennummer bei AN und eine andere bei AUS gesendet. Dann brauchst keinen zweiten Lichtkanal für nur Aus beim Spiegellicht.
    Die Aktoren bekommen dann halt keine AN/AUS GA sondern die Szenen geliefert und müssen entsprechend eingestellt werden wie sie auf die beiden Szenennummern zu reagieren haben.
    Ich probiere das mal aus, danke dir!

    Einen Kommentar schreiben:


  • spfeil
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Das solltest wirklich reparieren.

    ein KO mit zwei verschiedenen GA zu verbinden eine als Hörend wegen Status ist ein legitime Vorgehensweise aber vom gleichen Kanal eines Gerätes eine GA mit zwei unterschiedlichen KO einem Eingangs und einem Ausgangs-KO verbinden ergibt keinen Sinn.
    Schon geschehen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von spfeil Beitrag anzeigen
    Oder hab ich einen Denkfehler?
    Direkt beim Standard-Lichtkanal für das Raumlicht schon auf Szenen gehen. dann wird eine Szenennummer bei AN und eine andere bei AUS gesendet. Dann brauchst keinen zweiten Lichtkanal für nur Aus beim Spiegellicht.
    Die Aktoren bekommen dann halt keine AN/AUS GA sondern die Szenen geliefert und müssen entsprechend eingestellt werden wie sie auf die beiden Szenennummern zu reagieren haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Sende eine Szenennummer für EIN und eine andere für AUS. Das funktioniert ja auch mit DPT1 (Ein/Aus).
    Reagiere, da wo du das so willst, nur auf die AUS-Nummer.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von spfeil Beitrag anzeigen
    Kann es daran liegen, dass in der GA für das Zentral aus Statusobjekte mit drin sind,
    Das solltest wirklich reparieren.

    ein KO mit zwei verschiedenen GA zu verbinden eine als Hörend wegen Status ist ein legitime Vorgehensweise aber vom gleichen Kanal eines Gerätes eine GA mit zwei unterschiedlichen KO einem Eingangs und einem Ausgangs-KO verbinden ergibt keinen Sinn.

    Einen Kommentar schreiben:


  • spfeil
    antwortet
    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    Szenen kommen nicht in Frage?
    Auch diese müsste ich ja irgendwie über den Melder Triggern, oder? Wenn kein Telegram kommt, lässt sich ja auch die Szene nicht aktivieren bei Abwesenheit. Sonst wäre das eine Maßnahme. Oder hab ich einen Denkfehler?

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Szenen kommen nicht in Frage?

    Einen Kommentar schreiben:


  • spfeil
    antwortet
    Wenn ich den Ausgang auf Zyklisch Senden "AUS" Stelle, klappt es, aber das ist ja eher uncool.

    Einen Kommentar schreiben:


  • spfeil
    antwortet
    Zitat von ertciy900 Beitrag anzeigen
    nein muss nicht manuell eingeschaltet werden, hatte es in #6 doch geschrieben/getestet.
    spfeil ich meinte nicht das Applikationsprogram in der ETS sondern die aktuelle Firmware die man mit dem Smartphone draufspielen muss.
    Du hast ja die 22/1/3 verknüpft, das ist der erweiterte Adressenbereich, vielleicht hat die Kiste ja da ein Problem damit, benutze mal eine kleiner 15/x/x -nur so'ne Idee!
    Updates sind durch. FW ist aktuell laut App. Ich krieg es trotzdem nicht hin. Stelle ich den Lichtkanal auf automatisch EIN/AUS geht alles. Licht an / Licht aus. Nur bei Automatisch aus geht kein Telegram raus. Magst mir mal screenshots von deinen KO's und Parametern schicken? Liegt es ggf. daran, dass ich den Tagbetrieb aktiviert habe? Habe auch eine niedrigere GA (6.X.X) probiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ertciy900
    antwortet
    nein muss nicht manuell eingeschaltet werden, hatte es in #6 doch geschrieben/getestet.
    spfeil ich meinte nicht das Applikationsprogram in der ETS sondern die aktuelle Firmware die man mit dem Smartphone draufspielen muss.
    Du hast ja die 22/1/3 verknüpft, das ist der erweiterte Adressenbereich, vielleicht hat die Kiste ja da ein Problem damit, benutze mal eine kleiner 15/x/x -nur so'ne Idee!

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Für mich sieht diese "nur automatisch AUS" funktion nach einem Halbautomaten, nicht nach "sende nur AUS" aus. Dh. es würde ein manuelles EIN voraussetzen (das könnte ja vom anderen Lichtkanal kommen).
    Ist aber nur Spekulation - schau mal was das Handbuch dazu sagt.

    Warum sind die Statusobjekte da in der GA mit drin? Die kannst du nicht schalten...

    Einen Kommentar schreiben:


  • spfeil
    antwortet
    Was meinst du mit erweiterten GA?

    Firmware ist:

    Applikationsprogramm
    Element Wert Resourcenname Unformatierter Wert
    Applikationsprogramm STEINEL professional 7078 V1.0

    Einen Kommentar schreiben:


  • ertciy900
    antwortet
    Er müßte aber trotzdem die 0 darauf senden. Kommt der TPM vielleicht nicht mit der erweiterten GA 22/.. ...zurecht? Firmware ist aktuelle auf dem Steinel?.

    Einen Kommentar schreiben:


  • spfeil
    antwortet
    Nein, eigentlich nicht. Ausserdem stehen die alle auf durchzug. In der Diagnose kommt vom TPM aber auch kein Signal rein. Auch bei einem anderen TPM. Kann es daran liegen, dass in der GA für das Zentral aus Statusobjekte mit drin sind, und ein GT2 mit der Patschfunktion? Siehe Bild.