  • DIM
    antwortet
    Wenn es eine BUS-Leitung ist, dann montiert man halt Tasterschnittstellen in der Dose und dann kann man die Fensterkontakte auswerten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Was für eine Leitung wurde verlegt? Wenn es einen bei Draht gibt... Also ich denke ja nur laut.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DIM
    antwortet
    Ist das 4 adrige Kabel eine BUS-Leitung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Wenn du ursprünglich für jeden Fensterflügel einen Kanal im Binärsensor eingeplant hast, dann hättest du jetzt welche frei und könntest eventuell einen kleineren Binäreingang nehmen. Es sieht so aus, als ob du Verschluss und Kippstellung getrennt auswerten kannst, du musst dich dann mal etwas mit dem Anschlussplan beschäftigen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maierF
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Nein, höchstens einen kleineren Sensor
    Danke für deinen Hinweis. Leider verstehe ich ihn noch nicht ganz!
    Wie meinst du das bitte mit dem kleineren Sensor?
    Es sind VdS-Fenstersicherung ROTO MVS-B verbaut worden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von maierF Beitrag anzeigen
    Und muss beim Binärkanal jetzt was anderes bestellt werden?
    Nein, höchstens einen kleineren Sensor Was sind denn jetzt deine 4 Kontakte?
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Wenn die Kontakte alle in der Dose ankommen, dann kannst du sie da auch in Reihe klemmen. Fensterkontakte sind normalerweise bei geschlossenem Fenster auch durchgeschaltet. Die Sabotagekontakte klemmst du dann an das 2. Pärchen in Reihe. Die Auswertung eines einzelnen Flügels halte ich für eine reine hübsche Spielerei. Solltest du auch Kippüberwachung haben, würde das auch gehen, dann wohl aber nicht mehr mit Überwachung der Sabotagelinie.

    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • maierF
    antwortet
    Zitat von irgendwer Beitrag anzeigen
    Ja, das geht
    Muss man dann die 4 Reed-Kontakte in der UP-Dose in Serie oder Parallel zusammenschalten?
    Und muss beim Binärkanal jetzt was anderes bestellt werden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • thewhobox
    antwortet
    Hallo,

    du könntest einen Pol zusammen fassen, dann könntest immerhin 3 Kontakte auswerten.
    Reed-Kontakte Parallel macht keinen sinn, da diese als Öffner ausgeführt werden und man somit erst alle Fenster öffnen müsste, damit man etwas mitbekommt.

    Deswegen lieber zwei Kontakte in Reihe und die restlichen zwei sind dann einzeln Auswertbar.

    Gruß Mike

    Einen Kommentar schreiben:


  • irgendwer
    antwortet
    Ja, das geht

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hilfe:Nur 4 Adern für 4 Fensterkontakte in UP-Dose (bereits geputzt) - Möglichkeiten?

    Ich war heute auf der Baustelle und habe mir genauer die Elektrik angesehen.
    Ich habe viele Fenster mit mehreren Flügeln und je Flügel einen Reed-Kontakt bestellt! Jetzt musste ich feststellen, dass zur Hauptverteilung im EG von jedem Fenster aus nur ein 4 adriges Kabel geführt wurde und es ist inzwischen alles geputzt

    Eigentlich hatte ich bestellt, dass ich jeden Fensterflügel separat auswerten kann in der Visualisierung. Das wird jetzt leider sicher nicht mehr gehen!
    Aber kann man jetzt wenigstens die ganzen Reed-Kontakte (bei Fenstern mit mehreren Flügeln) in der UP-Dose Parallel oder in Reihe zusammenschalten und gesammelt zu einem Binäreingang führen um das Fenster wenigstens als ganzes auswerten zu können?