Zitat von TomasM
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Objekt mit 12 Linien & >300 Geräten angegriffen; 70% der Geräte kaputtprogrammiert
Einklappen
X
-
Hallo KNXler,
was können wir nun aus diesem Thread eigentlich lernen ?
- Das BAU Passwort sollte immer gesetzt werden ? <Ja/Nein>
Ich denke aus dem Setzen des BAU PW´s im Privaten Bereich mehr Gefahren lauern, z.B. beim Vergessen oder der Hausherr verstirbt usw.. Dann könnte ich mir vorstellen, das es mehr und mehr Anlagen geben wird auf die man nicht mehr zugreiffen kann..
Wie ist es bei euch ? Setzt ihr es nun oder nicht ?
Einen Kommentar schreiben:
-
das könnte hjk sicher beantwortenZitat von Sweeny Beitrag anzeigenHi,
ich hatte irgendwie mitbekommen, dass man bei MDT-Geräten das BAU-Passwort gar nicht setzen kann bzw. dieses keine Auswirkungen hat. Habe ich das richtig verstanden?
Würde mich auch interessieren
Einen Kommentar schreiben:
-
bus access unitZitat von jcd Beitrag anzeigensteht BAU für den Bau im Sinne von Baustelle oder ist das ein Akronym für BinaryUserAccess, oder ähnliches?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Etwas OT, aber die Frage liegt mir seit Seite 1 auf der Zunge: steht BAU für den Bau im Sinne von Baustelle oder ist das ein Akronym für BinaryUserAccess, oder ähnliches?
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
KNX IP Geräte benutzen *immer* Routing. nie Tunneling. Du meinst Visualisierungen oder so was.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja aber das sind idR die meisten.Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigendadurch sind andere KNX IP Geräte nicht betroffen, nur Tunneling-Clients
Einen Kommentar schreiben:
-
Du wirst doch wohl kaum den Backbone (IP Routing = Multicast) ins Internet bringen.
Also höchstens einen Secure Tunneling Server - dadurch sind andere KNX IP Geräte nicht betroffen, nur Tunneling-Clients.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann muss aber auch die Bestands Visu bzw alle KNX-IP Geräte KNX Secure unterstützen?!Zitat von PeterPan Beitrag anzeigenEin schneller Schritt in Bestandsanlagen wäre die IP-Router zur Linienkopplung und/oder für die Kommunikation mit Visualisierungen gegen KNX/IP-Secure Router zu wechseln. Dann ist die KNX Datenkommunikation auf der Netzwerkseite verschlüsselt und von aussen unangreifbar.
wenn nur ein IP Geräte es nicht kann, wars das?
Gibt es schon irgendwelche open source Projekte die KNX Secure unterstützen?
Einen Kommentar schreiben:
-
eingenen 13458 (z.b.) für den appzugang 3671 ist geschlossenZitat von vento66 Beitrag anzeigenWelchen Port? Der HS hat ein paar.....
Einen Kommentar schreiben:
-
Welchen Port? Der HS hat ein paar.....Zitat von delija999 Beitrag anzeigenauch homeserver port für die angelegenheit sperren muss
Einen Kommentar schreiben:
-
BCU1-Geräte kennen überhaupt kein BAU-Passwort (sieht man in der Geräte-Info, wenn die Maskenversion x01x ist - x = irgendwas). BCU1 sieht man aber bei Neugeräten eher nicht mehr.Zitat von Sweeny Beitrag anzeigenbei MDT-Geräten das BAU-Passwort gar nicht setzen kann
Das kann gut sein. Welche Auswirkungen ein BAU-Passwort hat, oder ob es überhaupt welche hat, ist dem Hersteller überlassen.Zitat von Sweeny Beitrag anzeigenbzw. dieses keine Auswirkungen hat.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn der Homeserver auch zum Programmieren genutzt werden kann (iETS) ja.
Generell alle Ports ohne Authentifizierung am besten sperren.
Einen Kommentar schreiben:
-
ich bitte trotzdem um info ob man auch homeserver port für die angelegenheit sperren muss oder nur iprouter port?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: