Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Warum lässt Du die Zeit nicht im BWM laufen? Dann weis der BWM das die Helligkeit vom eingeschalteten Licht kommt, und triggert die Zeit intern nach. Nachdem keine Bewegung mehr erkannt wird schickt er ein Aus-Telegramm an den Aktor.
Hab es gerade getestet - funktioniert wunderbar sogar mit belegt erkennung der Badewanne über UVR1611
Manchmal kann die Lösung so einfach sein.................
Hab den Wald vor lauter Bäume nicht gesehen :-)
Danke!
Warum lässt Du die Zeit nicht im BWM laufen? Dann weis der BWM das die Helligkeit vom eingeschalteten Licht kommt, und triggert die Zeit intern nach. Nachdem keine Bewegung mehr erkannt wird schickt er ein Aus-Telegramm an den Aktor.
Hallo!
Ich bin gerade dabei sämtliche Tastensensoren durch BWM´s zu ersetzen.
So auch im Badezimmer. Leider ergibt sich ein Problem dabei.
Ich habe einen Zennio Quad mit Zennio BWM in der Zwischendecke verbaut.
Beleuchtung: 4mal 35W Spots in der Decke gerade nach unten strahlend.
So soll es funktionieren:
Wenn im Badezimmer die Helligkeit unter einen bestimmten Wert fällt (3% laut Quad, 0% = Dunkel 100% = Hell) und Bewegung-> dann soll der BWM zyklisch Telegramme zum Schaltaktor senden. Da ist eine Treppenhausfunktion (5min.triggerbar) eingerichtet und das Licht leuchtet.
Wenn keine Bewegung dann geht das Licht nach Ablauf der treppenh.Zeit aus.
So funktioniert´s jetzt:
Wenn Helligkeit unter 3% und Bewegung Licht geht an.
Da aber der BWM meint das es jetzt hell genug ist (no na net)
reagiert er nicht mehr, Treppenhauszeit läuft ab - Licht aus.
Bewegung und Dunkel - Licht an usw.
Problem ist dass, das Kunstlicht allenfalls heller, als das natürlich vom Fenster einfallende Licht ist.
Der BWM beeinflusst sich sozusagen selbst.
Ich habe die Bed. Anleitung schon mehrmals durchgelesen konnte aber keine Abhilfe finden.
Wie habt ihr das gelöst?
Bitte um rasche Lösung (s-ansätze) da der WAF allmählich sinkt
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: