GardenControl goes KNX 😀
Die erste KNX Integration steht. Man kann die einzelnen Ventile / Relais über jeweils 3 KOs ansteuern ( schalten, status, sperren)
Um meinen Testbrett besser nutzen zu können, habe ich direkt mein Enocean-Gateway dazu verwendet, um die Ventile/Relais über den Eltako Enocean Taster zu schalten. Funktioniert und mach Lust auf mehr 😎
IMG_0714.jpg
Der 24VAC Trafo ist auf die Rückseite gewandert, da hier alle 230V Komponenten sitzen.
IMG_0715.jpg
Next Steps: Es geht an die ADC Inputs ......
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX-Bewässerungsautomat / Opensprinkler / Was sollte so ein Device können?
Einklappen
X
-
Dann noch eine kleine Übersicht wie man passende Sensoren an den GardenControl anbindet:
4-20mA Inputs:
4_20mA_inputs.png
ADC Inputs:
Über Parameter kann man den Eingangsspannungsbereich zwischen 0-5V oder 0-12V einstellen.
Für Sensoren steht eine Versorgungsspannung von 5V und 12V zur Verfügung
ADC_Inputs.png
Binär-Input:
Binäreingang.png
S0-Inputs:
S0_inputs.png
Impulszähler Input:
Impuls_Input.pngZuletzt geändert von Masifi; 04.04.2022, 09:13.
- Likes 5
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein weiteres Statusupdate:
Nummer 2 & 3 lebt
damit hätte ich jetzt auch zwei Geräte die ich zu Testzwecken/Unterstützung in der SW-Entwicklung abzugeben hätte.
Habe Nummer 1 jetzt auch endlich mal an meine Testbrett gebaut und Relais zu Testzwecken angeschlossen.
IMG_0710.jpg
IMG_0709.jpg
- Likes 6
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier noch eine kleine Übersicht wie man später die Ventile an das Device anbinden muss:
Anbindung_Magnetventile.png
spannender finde ich aber die drei Ausgänge um weitere externe Relais anzusteuern. Der maßgebliche Grund das zu implementieren, war eigentlich nur der Tatsache geschuldet, dass ich in einem DIY Gerät kein 230V umsetzen möchte.
Je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso mehr hat es mir gefallen es so umzusetzen. Jetzt kann jeder selber entscheiden was er damit machen will.
Von der HW Beschaltung sind die Ausgänge alle gleich, daher kann man hier auch ein normales Magnetventil anbinden, falls die 12CH nicht ausreichen. Damit geht es auch andersrum, sollte man mehr als die drei Ausgänge benötigen, dann kann man auch Ausgänge der Magnetventile nutzen um weitere externe Relais anzubinden.
Warum ich sie separat rausgeführt habe und ihnen einen anderen Namen gegeben habe, hat alleine was mit der Übersichtlichkeit und den SW Funktionen zu tun.
Anbindung_externe_Relais.png
Weitere Infos zu den Sensoren folgen bald ....
- Likes 8
Einen Kommentar schreiben:
-
Weil die MicroBCU default einfach 5V hat :-)Zitat von SirSydom Beitrag anzeigendarf ich fragen warum du erst mit dem NCN die Busspannung von ca 21V auf 5V runterspannst unnd dann wieder auf 24V hoch?
Es wäre wesentlich doch deutlich effizienter wenn da nicht so große Hübe wären...
Man muss aber auch beachten, das solche iso DCDC Regler immer einen Leerlaufstrom benötigen, damit sie auf der anderen Seite eine Spannung erzeugen können.
Dieser ist bei mir schon >>größer als das was meine Beschaltung typisch benötigt.
Ich habe es noch nie berechnet, aber ich vermute, dass durch den Leerlaufstrom die zusätzlichen Verluste gar nicht groß zum Tragen kommen.
Dazu kommt, dass der Iso DCDC eigentlich nur benötigt wird, wenn der 24VAC Trafo nicht vorhanden ist. D.h. man kann auch über einen Befehl den 5V DCDC vom NCN deaktivieren und nur für den Fall der Fälle aktivieren, somit könnte man die komplette Effizient des Gerätes verbessern.
Aber man sollte hier besser klein Anfangen und wenn alles mal soweit tut, kann man hier gerne noch solche Features einbauen.
Einen Kommentar schreiben:
-
darf ich fragen warum du erst mit dem NCN die Busspannung von ca 21V auf 5V runterspannst unnd dann wieder auf 24V hoch?Zitat von Masifi Beitrag anzeigenüber den KNX Bus und einem isolierten 5V auf 24V DCDC wird parallel auch eine Spannung von 24v erzeugt,
Es wäre wesentlich doch deutlich effizienter wenn da nicht so große Hübe wären...
Einen Kommentar schreiben:
-
Es gibt in der vollen Ausbaustufe zwei Spannungsquellen:Zitat von Crazyus Beitrag anzeigenWas ich aber nicht genau rauslesen konnte, betrifft das dann nur die Schaltausgänge oder sind die Sensoreingänge dann ebenfalls "offline" ?- die 24VAC werden über eine Diode gleichgerichtet und daraus werden dann einzelnen Spannungen erzeugt.
- über den KNX Bus und einem isolierten 5V auf 24V DCDC wird parallel auch eine Spannung von 24v erzeugt, diese ist mit der anderen Spannung über eine Diode verschaltet, so das immer eine von beiden Spannungen aktiv genutzt wird.
--> fallen die 24VAC aus, können weiterhin noch alle Sensoren betrieben und ausgelesen werden (mit der Ausnahme der 4-20mA)
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin immer für gute Ideen offen, aber ich sehe gerade keine Möglichkeit das zu erkennen, ohne das was oben schon steht .Zitat von Techi Beitrag anzeigench hatte wirklich die Hoffnung mit einer einzelnen Einheit das ganze zusätzliche, externe Zeug los zu bekommen- Wie kann das Device diesen "Fehler" erkennen?
- Wie würdest du es denn umsetzen?

Einen Kommentar schreiben:
-
Schade.Zitat von Masifi Beitrag anzeigen...ist die von Crazyus. Über den Binäreingang sollte das Funktionieren.
Eine weitere Möglichkeit wäre einen S0-Stromzähler vorzusehen. Ob es gut funktioniert, hängt hier aber immer von Stromzähler selber, von der Dauer wie lange die Pumpe läuft und wie groß die Leistungsaufnahme der Pumpe ist ab.
...
Ich hatte wirklich die Hoffnung mit einer einzelnen Einheit das ganze zusätzliche, externe Zeug los zu bekommen, ansonsten kann ich auch meine Aktoren und die externe Logik behalten oder muss halt irgendwann anfangen so etwas zu entwickeln. Ist eigentlich mein Job und macht privat deshalb nicht mehr soviel Spaß wie früher.

Einen Kommentar schreiben:
-
Hier gibt es wohl viele Meinungen und Glaubensansätze und vielleicht auch Normen :-)Zitat von jayem0 Beitrag anzeigenFalls es nochmal eine Hardwareinteration und Platz auf der Platine gibt wäre eine Stecksicherung für das Netzteil direkt auf der Platine sinnvoll. Selbst wenn das Netzteil schon eine hat schadet es ja nichts - oder?
Ich finde es warum auch immer am Besten wenn die Sicherung direkt an der Quelle sitzt. Ich würde aber erwarten, das min 90% aller 24VAC Trafos schon eine interne Sicherung haben.
Dazu fehlt mir auch der Platz im Gehäuse, so eine Sicherung vorzusehen. Dazu kommt, das der KNX teil unabhängig ist vom 24VAC Tarfo, d.h. wenn dieser Ausfällt, erkennt der Garden Control das direkt und kann eine Fehler-Nachricht schicken.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Den Typ den ich verwende steht doch im Bild: "TRS 5VDC 1CO"Zitat von jayem0 Beitrag anzeigenEine Kaufempfehlung für ein Hutschienenrelais mit Artikelnummer wäre sicherlich für die Dokumentation auch hilfreich. Nicht jeder ist sattelfest im Katalog der Elektronikhersteller. :-)
melde dich am Besten mal per PM, dann kann man das dort im Detail besser besprechenZitat von jayem0 Beitrag anzeigenInsgesamt sehr tolle Arbeit - ich bin wie gesagt softwareseitig weiterhin an einer Mitarbeit interessiert falls Bedarf besteht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Um Himmels Willen! Weder stört mich was, noch sehe ich ein Problem. Alles top!Zitat von Masifi Beitrag anzeigenAlso ja, es ist gedacht, es so zu belassen. Beim GardenControl wird es dann ähnlich sein. Siehst du hier ein "Problem", oder stört dich daran was?
Einen Kommentar schreiben:
-
Masifi Falls es nochmal eine Hardwareinteration und Platz auf der Platine gibt wäre eine Stecksicherung für das Netzteil direkt auf der Platine sinnvoll. Selbst wenn das Netzteil schon eine hat schadet es ja nichts - oder? Die mit einem Jumper rausnehmbar zu machen macht ja eigentlich keinen Sinn und macht die Anwendung nur unnötig komplex.
Eine Kaufempfehlung für ein Hutschienenrelais mit Artikelnummer wäre sicherlich für die Dokumentation auch hilfreich. Nicht jeder ist sattelfest im Katalog der Elektronikhersteller. :-)
Insgesamt sehr tolle Arbeit - ich bin wie gesagt softwareseitig weiterhin an einer Mitarbeit interessiert falls Bedarf besteht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dazu gibt dann wohl mehrere Möglichkeiten.Zitat von Techi Beitrag anzeigenHat die Hardware die Möglichkeit den Stromfluss einer automatischen Zisternenpumpe zu messen. ( und diese optional auch zu schalten ) ?
Eine Möglichkeit, die ich selber noch nicht kannte, ist die von Crazyus. Über den Binäreingang sollte das Funktionieren.
Eine weitere Möglichkeit wäre einen S0-Stromzähler vorzusehen. Ob es gut funktioniert, hängt hier aber immer von Stromzähler selber, von der Dauer wie lange die Pumpe läuft und wie groß die Leistungsaufnahme der Pumpe ist ab.
Vielleicht kann man es auch am Leitungsdruck erkennen, hier würde man aber auch eine etwas aufwändigere Logik benötigen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Masifi
Das mit der 24V Abschaltung finde ich gut.
Was ich aber nicht genau rauslesen konnte, betrifft das dann nur die Schaltausgänge oder sind die Sensoreingänge dann ebenfalls "offline" ?
Wenn ich das Schema auf Seite 6 richtig deute sind diese ja direkt am KNX
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: