Programmiertaste für PA nicht drücken müssen
Einklappen
X
-
Ich kann es nur Stromlos machen. Aber finden tu ich es nicht komischerweise. Hab alle Linien durchgesucht. Funktionieren tut er ja. Halt nur 100% helligkeit oder aus.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Einen Kommentar schreiben:
-
Stell Dir vor, ein Stromausfall führt zum Verlust aller PAs ... nein, im Gegensatz zu IPs mit DHCP sind PAs dauerhaft gespeichert.
Wenn die zugewiesene PA noch erreichbar ist, kannst Du sie gezielt auf eine andere PA ändern. Danach das abgeklemmte Netzteil wieder komplett anschließen und mit der Geräteinfo schauen, ob die ursprünglich zugewiesene PA wieder erreichbar ist. Dann wird klarer, was passiert ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
ja die möglichkeit habe ich, das mit stromlos hab ich schon probiert. Da hab ich ja gedacht er zieht eine neue PA wenn die andere Weg ist.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast Du die Möglichkeit, gezielt nur einen der beiden Netzteile stromlos zu machen oder vom KNX Bus abzutrennen?
Dann schauen, ob die zugewiesene PA noch erreichbar ist (Geräteinfo auslesen).
Einen Kommentar schreiben:
-
HI Danke für den Tipp aber leider wird das Gerät nicht angezeigt
gibts noch eine andere Möglichkeit?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn er nicht mehr die 15.15.255 hat und du seine PA nicht kennst, kannst einen Linienscan machen und mit der Liste deiner PAs abgleichen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Programmiertaste für PA nicht drücken müssen
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problemchen. Ich habe 2 Meanwell KNX Netzteile für Indirekte Beleuchtung. Ich wollte diese Programmieren bzw eine PA zuweisen. Leider hat diese mein Trockenbauer so eingebaut, trotz meines Hinweises dass ich dort eine Wartungsklappe brauch, das ich nicht mehr hinkomme ohne die Wand aufzureisen....
Naja den einen konnte ich so Programmieren. hier bin ich über die Standart Zuweisung (15.15.255) an den hingekommen und konnte diesen so programmieren und eine PA zuweisen die ich brauch bzw wollte. Nun schwirrt noch einer im BUS Netz rumm und ich komme nicht dran. Gibts hier noch eine Möglichkeit? Vielleicht diese Stromlos machen oder Busspannung Stromlos machen? Und dann bekommt dieser wieder die 15.15.255? Oder gibts hier einen anderen Trick? ich arbeite mit ETS6.
Grüße und vielen Dank im Vorraus.