Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Hager EHZ Stromzähler an KNX, Lösung?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • martinh12
    antwortet
    funktioniert... DANKE!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Thomas Klein hmtec
    antwortet
    Hallo Eric,

    wenn Du Lust,Zeit und Muße zum basteln/programmierung hast, keine Frage. bei Eigenbdearf sowieso. Beim Endanwender bzs. Insutriekunden würde ich keinen Eigenbau verwenden. Schon aus rechtlichen Gründen.

    Gruß

    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Umbauer2011
    antwortet
    Zitat von Thomas Klein hmtec Beitrag anzeigen
    Schau mal bei Lingg&Jahnke nach. Die können fast alle Strom-Zähler auslesen und visualisieren. Auch Gas- und Wasserzähler. Bei den Wasserzählern sogar in beide Richtungen.
    Hallo Thomas,

    darüber hatte ich damals schon nachgedacht, aber mich persönlich dann doch für die COM Lösung entschieden. Es gibt ja grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, die jeweils Vor- und Nachteile haben:
    1. KNX-Stromzähler
    2. COM Lösung (Fertige Optokoppler Lösung)
    3. Eigenbau Optokopller (siehe Volkszähler)
    etc.

    1. Hat die Vorteil, dass man eine gute Rundumlösung hat, eigenes Basteln nicht nötig. Kosten sind, soweit ich mich erinnere ab 250 EUR.
    2. Etwas eigene Arbeit bzgl. Auswertung SML ist nötig, weniger Daten, wie bei 1. Auswertbar (Phase etc.) Preis. ca. 100-150 EUR
    3. günstigste Lösung, da Eigenbau.

    Gruß
    Eric

    Einen Kommentar schreiben:


  • Thomas Klein hmtec
    antwortet
    Schau mal bei Lingg&Jahnke nach. Die können fast alle Strom-Zähler auslesen und visualisieren. Auch Gas- und Wasserzähler. Bei den Wasserzählern sogar in beide Richtungen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Umbauer2011
    antwortet
    Hi Martin,

    hier meine Logik inkl. Webabfrage im HS.
    Hoffe es hilft Dir.

    Sofern Du nicht den gleichen Aufbau im Datenstrom hast, musst Du die Webabfrage ändern. Der Aufbau des SML Datenstroms kannst Du mit CO.met besprechen. Die können Dir auch eine Doku schicken. Bei mir waren sie sehr hilfsbereicht. Der Datenstrom ist in HEX. Mir hat es geholfen die Werte des Datenstrom mittels Excel umzuwandeln und dann zu sehen was wo steht.

    Gruß
    Eric
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • martinh12
    antwortet
    Hey,

    ich bekomme morgen auch mein Com-1 und würde es gerne direkt über den Homeserver abfrage/auslesen...
    Hast du ein paar Tips für mich? Wie hast du das genau umgesetzt mit der Abfrage?


    danke!
    Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • Umbauer2011
    antwortet
    So ich melde:
    FERTIG.

    Eine Frage noch an alle, die auch per COM1 und Webabfrage auslesen:
    Ich bekomme alle paar Sekunden einen neuen Wert für den aktuellen Stromverbauch in Watt.
    Ich habe die Vermutung, dass dies ziemlich heftig ist für den HS und vermutlich geht daher meine Webabfrage, um meine Squeezebox auszuschalten nicht mehr, sonst habe ich keine Webabfragen.

    Kann ich dagegen etwas tun? Den aktuellen Verbrauchswert würde mir bei Veränderungen > 50Watt eigentlich reichen.

    Gruß
    Eric

    Einen Kommentar schreiben:


  • Umbauer2011
    antwortet
    Hallo,

    ich versuche gerade vergebens den Datenstrom mit dem Homeserver in ein Log zu schreiben.

    Ich habe es versucht mit Webseite abfragen. Leider wird in die KOs nur 0 reingeschrieben im Archiv.

    Siehe Anhang Screenshots. Hier noch der Datenstrom, den ich per netcat vom PC aus erhalte:
    C:\netcat>nc 192.168.178.155 5000
    mac=00:08C:17:5D:95
    boot=1
    fw=02.00
    time=1260121403
    zpb=DE0000000000000000000000000000002
    ↨SML(1B1B1B1B010101017605969567D962006200726301017 6010108486167804AFA740D3139303
    03030303336353733010163B85A007605969567DA620062007 263070177010D31393030303030333
    635373301017577078181C78203FF010101010648414745520 177070100000000FF010101010D313
    9303030303033363537330177070100010801FF628201621E5 2FF6900000000023ECAEF017707000
    06001FFFF010101010B3030303030353133393601770701000 10701FF628201621B52FC55002C806
    701010163D68A007605969567DB62006200726302017101631 E5B000000001B1B1B1B1A03EBBC)

    Was mache ich falsch?

    Gruß
    Eric
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • NSchnitzler
    antwortet
    Hi,

    meine Bastelidee, mehr ist es noch nicht, war die Daten seriell mit einem Arduino einzulesen und dann mit einem FT1.2 Freebusmodul auf den KNX zu senden. Der Homeserver müsste dann nur auf die beiden Werte warten und Anzeigen.

    Gruss
    Norbert

    Einen Kommentar schreiben:


  • Umbauer2011
    antwortet
    ok danke. Ich habe meine 2 Werte gefunden:
    Aktueller Verbrauch und Gesamtzählerstand.

    Nur: wie bekomme ich das mit dem HS ausgelesen und vor allem umgerechnet?

    Gruß
    Eric

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Guck mal hier: Stromzähler auslesen - Out Of Kervenheim

    Einen Kommentar schreiben:


  • Umbauer2011
    antwortet
    So ich habe nun auch com-1 für meinen EHZ.
    Allerdings bekomme ich SML als Datenstrom, also HEX.

    Wie bekomme ich den den aktuellen Zählerstand und derzeitiger Verbrauch raus? Weiß jemand zufällig die Position?

    Hier mal ein Datenstrom vom mir:
    mac=00:08C:17:5D:95
    boot=1
    fw=02.00
    time=1259875392
    zpb=DE0000000000000000000000000000002
    ↨SML(1B1B1B1B0101010176059690685662006200726301017 601010848616780494FF30D3139303
    03030303336353733010163BD7100760596906857620062007 263070177010D31393030303030333
    635373301017577078181C78203FF010101010648414745520 177070100000000FF010101010D313
    9303030303033363537330177070100010801FF628201621E5 2FF6900000000023AB7DF017707000
    06001FFFF010101010B3030303030353133393601770701000 10701FF628201621B52FC55002191E
    B0101016395A7007605969068586200620072630201710163D BAC000000001B1B1B1B1A03CC1A)

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    Danke für die Info. Dann mach ich das doch lieber mit dem Wiregate

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    L&J.

    Bei mehreren werden immer die 200,-€ fällig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    welchen jetzt, Lingg & Janke oder Hager? Der Preis ist für die Abfrage von einem Zähler? Bei mehreren Zählern werden immer die vollen 200 Euro fällig oder kann man da mehrere Optoköpfe an eine Auswerteinheit stecken?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X