Guten Tag
=====================
TL;DR:
Mit meinem ABB Gateway von KNX auf DALI (im iBus-Tool) sehe ich mein Lunatone Relais nicht.
Kompatibilitätsproblem?
Kann ich das umstellen?
=====================
Worum geht es?
Für eine Lampenstelle in unserem Haus habe ich ein DALI Relais-Modul bestellt um eine normale Lampe im Keller mit DALI steuern zu können. Das ursprünglich geplante Relais von Lunatone ist EoL und nicht mehr lieferbar, daher habe ich den Nachfolger liefern lassen. Dieser ist DALI 2, eine kurze Recherche hat ergeben, DALI 2 DALI mit Zusätzen. Hier ging ich weiterhin davon aus, dass DALI immer gleich DALI ist, deshalb hatte ich mich damals auch für KNX und DALI entschieden.
Grobe Eckdaten:
Neubau (08.2022) mit KNX und DALI
DALI-Gateway: DG/S2.64.1.1 DALI-Gateway, Basic, 2fach, REG (ca. 40 EVG’s verwendet)
Relais-Modul: Lunatone DALI-2 RM8
Installation:
Als ich das Relais und die Lampe angeschlossen hatte, startete ich das KNX-/DALI-System neu, das Relais hat den Kontakt geschlossen und die Lampe brannte, somit wusste ich, dass das Modul funktioniert. Anschliessend wollte ich es mit dem iBus-Tool von ABB adressieren/erkennen, um dann einer Gruppe zuzuweisen, leider tauchte es aber nicht auf.
Fehlersuche:
Ich habe mir die Datenblätter der beiden Geräte angeschaut und wurde zu Beginn nicht wirklich schlau daraus, es steht nirgends "Dieses Gerät funktioniert mit diesem Protokoll und das andere mit einem anderen". Im Datenblatt von Lunatone konnte ich nichts finden, was ich jedoch gefunden habe, ist folgendes: letzter Punkt unter DALI parts and versions -> 101, 102 und 208 mit der 2.0 (DALI 2?) dahinter. Beim technischen Datenblatt von ABB sind bei DALI Single-Master Controller die Norm-Teile 101ed2 und 103ed1 genannt. Das waren die einzigen Angaben, bei denen ich vermute, sie haben mit der Kommunikation zu tun und haben eine gewisse Ähnlichkeit.
Besten Dank für eure Bemühungen vorab
Solltet ihr genauere Informationen benötigen, stelle ich diese gerne zur Verfügung
Freundliche Grüsse
Manuel
=====================
TL;DR:
Mit meinem ABB Gateway von KNX auf DALI (im iBus-Tool) sehe ich mein Lunatone Relais nicht.
Kompatibilitätsproblem?
Kann ich das umstellen?
=====================
Worum geht es?
Für eine Lampenstelle in unserem Haus habe ich ein DALI Relais-Modul bestellt um eine normale Lampe im Keller mit DALI steuern zu können. Das ursprünglich geplante Relais von Lunatone ist EoL und nicht mehr lieferbar, daher habe ich den Nachfolger liefern lassen. Dieser ist DALI 2, eine kurze Recherche hat ergeben, DALI 2 DALI mit Zusätzen. Hier ging ich weiterhin davon aus, dass DALI immer gleich DALI ist, deshalb hatte ich mich damals auch für KNX und DALI entschieden.
Grobe Eckdaten:
Neubau (08.2022) mit KNX und DALI
DALI-Gateway: DG/S2.64.1.1 DALI-Gateway, Basic, 2fach, REG (ca. 40 EVG’s verwendet)
Relais-Modul: Lunatone DALI-2 RM8
Installation:
Als ich das Relais und die Lampe angeschlossen hatte, startete ich das KNX-/DALI-System neu, das Relais hat den Kontakt geschlossen und die Lampe brannte, somit wusste ich, dass das Modul funktioniert. Anschliessend wollte ich es mit dem iBus-Tool von ABB adressieren/erkennen, um dann einer Gruppe zuzuweisen, leider tauchte es aber nicht auf.
Fehlersuche:
Ich habe mir die Datenblätter der beiden Geräte angeschaut und wurde zu Beginn nicht wirklich schlau daraus, es steht nirgends "Dieses Gerät funktioniert mit diesem Protokoll und das andere mit einem anderen". Im Datenblatt von Lunatone konnte ich nichts finden, was ich jedoch gefunden habe, ist folgendes: letzter Punkt unter DALI parts and versions -> 101, 102 und 208 mit der 2.0 (DALI 2?) dahinter. Beim technischen Datenblatt von ABB sind bei DALI Single-Master Controller die Norm-Teile 101ed2 und 103ed1 genannt. Das waren die einzigen Angaben, bei denen ich vermute, sie haben mit der Kommunikation zu tun und haben eine gewisse Ähnlichkeit.
Besten Dank für eure Bemühungen vorab
Solltet ihr genauere Informationen benötigen, stelle ich diese gerne zur Verfügung
Freundliche Grüsse
Manuel