Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Anbindung ISG Stiebel Eltron klappt nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • gbglace
    antwortet
    Nochmal von vorn.
    Ein MDT IP-Router ist in seinem Gehäuse folgende Geräte gleichzeitig:
    a) Linienkoppler
    b) Bereichskoppler
    c) Medienkoppler
    d) KNX-IP Interface
    e) Zeigeber für den KNX Bus
    f) e-Mail Sender

    Für a),b),c) zusammen braucht es eine PA um das Gerät für die Funktionen a) bis d) selbst zu konfigurieren. Das ist per Definition eine PA mit 0 am Ende, bei Dir muss es die 1.0.0 sein, aktuellmhast 15.15.0 aktiv, wie kommst darauf dass dies Sinn ergibt?

    Für d) benötigst 4 weitere PA die in der gleichen Linie wie die Basis PA liegen müssen, hier also was mit 1.0.x, Du hast da gerade 15.15.241-244 aktiv.

    Und dann gibt es noch ne sechste PA für die beiden Zusatzfunktionen e) und f). Diese liegt auch auf der Linie der Basis PA, also 1.0.x. Da hast gerade 1.0.0 vergeben, auch Blödsinn.

    wie bereits empfohlen, goto Handbuch und beginne von vorn mit Resetvauf Werkeinstellungen und mache es dan nochmal.
    und besser erst lesen, durchdenken, nochmal lesen und dabei genau das klicken was im Handbuch steht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marv013
    antwortet
    OK Danke, aber könnte mir bitte jemand sagen was ich machen muss? Ich komme leider nicht weiter und ja ich habe mir die Bedienungsanleitung durchgelesen und komme trotzdem nicht weiter.

    Wäre echt nett wenn mir einer weiterhelfen kann.

    Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Nö,
    nur den falschen Teil Programmiert.
    Steht aber in der Bedienungsanleitung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marv013
    antwortet
    Was meinst du mit der Zusatzfunktion? Hab ich das falsche "Gerät"?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ne, ist immer noch falsch. du hast der Zusatzfunktion die 1.0.0 gegeben, nicht dem IP Router.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marv013
    antwortet
    image.pngimage.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marv013
    antwortet
    So habe es noch einmal neu gemacht. IP Router sollte jetzt richtig sein!
    Aber das mit dem ISG habe ich leider immer noch nicht. Ich hatte es im Backbonebereich unter 0.0.X, aber das programmieren hat nicht geklappt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marv013
    antwortet
    image.pngimage.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marv013
    antwortet
    image.pngimage.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marv013
    antwortet
    image.png image.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • starlight2k
    antwortet
    Oh du hast recht. Hab ich gar nicht gesehen bei diesen verwirrenden Screenshots.
    Ein Glück dass es verhindert wurde, sonst hätte man nun im schlimmsten Fall einen Stein.

    Sehr verwirrend dass auch hinter einigen Geräten scheinbar in der Beschreibung eine andere Adresse hinterlegt wurde?

    0.0.2 1.2.4 Flur Gira G1 PoE
    1.1.1 Abstellkammer

    ??
    Zuletzt geändert von starlight2k; 22.06.2023, 10:49.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Klar hat er die falsche Applikation. Der Router hat die 0.0.3 als Adresse und er will die isg Applikation darauf übertragen. Also die ets hat recht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starlight2k
    antwortet
    Die Fehlermeldung heißt meiner Meinung nach nur, dass die falsche Applikation versucht wird zu schreiben.

    Das könnte in dem Fall damit zusammenhängen, dass im Allgemein Tab des ISG nicht mal ein Gerät ausgewählt wurde und somit auch keine Kommunikationsobjekte vorhanden sind. Selbst dort ist der Hinweis "SIEHE HANDBUCH!"

    Davon ab, dass wie erwähnt dieses Projekt "schrott" ist, würde ich vielleicht mal das Handbuch zum ISG lesen.


    https://www.stiebel-eltron.de/conten...sanleitung.pdf
    Zuletzt geändert von starlight2k; 22.06.2023, 09:37.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Techi
    antwortet
    Marv013

    Lade dir mal das Grundlagen PDF von KNX runter:
    https://www.knx.ch/knx-ch/ausbildung...-Basics_de.pdf

    Schau dir dort mal auf Seite 15 (Bild 26./ ganz unten) eine sehr umfängliche Topologie an, dort ist eigentlich alles enthalten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Wer die Topologie mit Füßen tritt dem tritt der Bus zurück.

    Eine Tunnel PA als Schnittstelle für die ETS mit 0.0.3 bedeutet das ein Gerät das Schnittstellenfunktionalität bietet auf der Bereichslinie existiert. Ein solches Gerät gibt es aber nicht.
    Der KNX-IP-Router kann ja nur sinnvoll die PA 1.0.0 haben und somit ein Teilnehmer der Hauptlinie im Bereich 1 sein. Damit kann dieser nur Tunnelverbindungen auf diese Hauptlinie etablieren und es wären dann PA wie z.B. 1.0.1 bis 1.0.4.
    Desweiteren hast eine PA Kollision, wenn die 0.0.3 gleichzeitig die Host-PA des Routers ist (was vollkommen falsch ist) und gleichzeitig as ISG-GW als IP-Gerät auf der Bereichslinie ebenso die PA 0.0.3 hat.

    Alle Koppler haben im KNX die PA x.y.0 und ein KNX-IP-Router ist ein Linien-Koppler und ein Medien-Koppler in einem Gerät. Also niemals eine PA-x-y-z mit z ungleich 0 vergeben. Und die Tunnel haben immer x.y identisch zur Host-PA x.y.0.

    Da bleibt dann wahrlich nur die Empfehlung:
    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
    Bringe doch bitte erstmal Deine Topologie in Ordnung, bevor Du das mit dem ISG überhaupt versuchst

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X