Moin Leute,
ich hab momentan ne Blockade und scheitere an folgender Sache:
im Gira HS habe ich ein Meldungsarchiv angelegt, damit bestimmte Störmeldungen geloggt werden.
Jahrelang hat folgendes System funktioniert:
Ein Aktor schaltet ein Störausgang, die Logik (Binärvergleicher) im HS erkennt, dass die Gruppenadresse nicht mehr „0“ hat und speichert dann eine Meldung ins Archiv.
Alles läuft, alles prima.
Jetzt habe ich aber aufgrund ein paar Umstände einen ioBroker mit KNX-Adapter installiert. Wird dieser Adapter neugestartet, fragt er alle Adressen ab. Soll er auch.
Natürlich kommt mir das jetzt mit der Logik im HomeServer in die Quere.
Der Aktor antwortet fleißig auf die Leseanfrage und beantwortet diese mit Bit 0. Der HomeServer erkennt das und schmeißt gleich eine Meldung.
Klar, ist ja auch ein Binärvergleicher.
Deshalb meine Frage: Kann man irgendwas an der Logik im HomeServer ändern, dass er nur eine Meldung bei Veränderung des Bits anlegt und nicht jedes Mal, wenn das Bit über den Bus wandert?
Steh grad ein bisschen auf dem Schlauch und hoffe auf eure Hilfe. Danke
ich hab momentan ne Blockade und scheitere an folgender Sache:
im Gira HS habe ich ein Meldungsarchiv angelegt, damit bestimmte Störmeldungen geloggt werden.
Jahrelang hat folgendes System funktioniert:
Ein Aktor schaltet ein Störausgang, die Logik (Binärvergleicher) im HS erkennt, dass die Gruppenadresse nicht mehr „0“ hat und speichert dann eine Meldung ins Archiv.
Alles läuft, alles prima.
Jetzt habe ich aber aufgrund ein paar Umstände einen ioBroker mit KNX-Adapter installiert. Wird dieser Adapter neugestartet, fragt er alle Adressen ab. Soll er auch.
Natürlich kommt mir das jetzt mit der Logik im HomeServer in die Quere.
Der Aktor antwortet fleißig auf die Leseanfrage und beantwortet diese mit Bit 0. Der HomeServer erkennt das und schmeißt gleich eine Meldung.
Klar, ist ja auch ein Binärvergleicher.
Deshalb meine Frage: Kann man irgendwas an der Logik im HomeServer ändern, dass er nur eine Meldung bei Veränderung des Bits anlegt und nicht jedes Mal, wenn das Bit über den Bus wandert?
Steh grad ein bisschen auf dem Schlauch und hoffe auf eure Hilfe. Danke