Zähler mit SO-Schnittstelle an Binäreingang zeigt anderen Wert an

Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • sfJH
    antwortet
    https://www.voltus.de/zennio-zrx-kci4s0-knx-s0-gateway-fuer-smart-meter-standard.html

    https://my-knx-shop.net/Arcus-eds-KNX-IMPZ2-REG-2-Kanal-S0-Zaehlermodul,-REG-Gehaeuse-60201202


    Könnte das funktionieren? Is für S0 gedacht.
    Zuletzt geändert von sfJH; 08.10.2025, 21:50.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Und die Entprellzeit auf 10ms reduzieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Lege doch mal die Leitungen von A nach C um und schaue, ob dann was angezeigt wird.

    Hast vielleicht die Polarität an A und B vertauscht oder nur partiell geladen oder GA vergessen zu verknüpfen oder...

    Einen Kommentar schreiben:


  • SMA
    antwortet
    Hat schonmal jemand den Zähler DSZ15DZ-3x80A an einen Binäreingang gehängt und zum Laufen gebracht?
    Ich habe einen BE-04000.02 von MDT an diesem habe ich den Zähler DSZ15DZ-3x80A an Kanal A&B, den Zähler DSZ15D-3x80A an Kanal C angeschlossen.
    Wobei S0- an den jeweiligen Kanal geht und S0+ an der gemeinsamen Klemme angeschlossen ist.
    Der Zähler an Kanal C liefert mir glaubhafte Werte, vom anderen Zähler erhalte ich weder vom Bezug noch von der Einspeisung irgendetwas...
    Einstellungen habe ich alle gleich durchgeführt, gemäß Datenblatt haben beide Zählertypen die identischen Anforderungen an den S0-Bus.

    Screenshot 2025-10-08 190614.png Screenshot 2025-10-08 190859.png Screenshot 2025-10-08 191010.png
    Zuletzt geändert von SMA; 08.10.2025, 18:10.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stoxn
    antwortet
    Und nun kam ich auch zum Testen: läuft!

    Ich habe mal den Zähler-Datentyp Wh und nicht kWh ausprobiert; dann ergibt das Senden bei Änderung um 100 Wh auch einen Sinn.
    Ob ich diese Genauigkeit benötige, weiß ich noch nicht.

    lebaronxz
    Falls Du den Datentyp für kWh nutzt, könntest Du das Senden bei Änderung Zähler auf 1 kWh erhöhen. Dann solltest Du bei 10kWh Verbrauch auch nur 10 Nachrichten auf dem Bus haben (statt 100).

    Danke auf jeden Fall für Deine schnelle Antwort!

    Viele Grüße,
    Patrick

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stoxn
    antwortet
    Wäre die (ungestellte) Frage auch geklärt - vielen Dank Euch 👍

    Sieht bei mir nicht so gut aus: 0,7 Verbrauch und 3 Impulse 🤔 ich hatte aber auch nichts notiert, da ich mit dem Wechselrichter beschäftigt war. Komme hoffentlich die Woche zu.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    So ist es

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Zitat von Stoxn Beitrag anzeigen
    Ich hatte es genau umgekehrt probiert - 25ms global und 30ms im Kanal
    Also nach meinem Verständnis hat die "globale" Einstellung der Entprellzeit am BE keinen Einfluss auf einen Kanal mit Zählfunktion, der hat eine eigene zu konfigurierende Entprellzeit. Die globale Einstellung setzt initial erstmal Standardwerte für alle Kanäle, da in vielen Fällen einfach normale mechanische Taster/Schalter am BE angeschlossen werden.

    Bei einem Zähleingang kann es aber -je nach Impulsgeber (Reed, S0, Mikrotaster...)- Sinn machen oder gar erforderlich werden, dass die Entprellzeit für diesen einen Kanal separat "justiert" wird. Nach meinem Verständnis ist bei einem als Zähler konfigurierten Kanal ausschließlich die in diesem Kanal eingestellte Entprellzeit von Belang, was da global eingestellt ist hat keine Funktion.

    Ist doch so hjk ?
    Zuletzt geändert von dreamy1; 22.10.2023, 17:56.

    Einen Kommentar schreiben:


  • lebaronxz
    antwortet
    Ich habs grade auch nochmal gecheckt, laut Gruppenmonitor Leistungsaufnahme von 830W, laut Zähler 0,83kW, so sollte es also funktionieren 🤗

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stoxn
    antwortet
    Super, vielen Dank!

    Ich hatte es genau umgekehrt probiert - 25ms global und 30ms im Kanal. Der Zähler stand dann morgens auch bei 6, das Meter zeigte aber 3.3 kWh Verbrauch an.
    Sobald die WP mal wieder anspringt, kann ich prüfen, ob Deine Einstellungen bei mir auch funktionieren.

    Besten Dank und ein schönes Wochenende!

    Einen Kommentar schreiben:


  • lebaronxz
    antwortet
    Zitat von Stoxn Beitrag anzeigen
    Hi lebaronxz Da ich ebenfalls diesen Zähler verbaue(n lasse), würden mich Deine finalen Einstellungen interessieren - könntest Du diese bitte noch einmal teilen? Welche Entprellzeiten hast Du global und für den Kanal gesetzt?

    Danke!
    Moin,

    Global gehe ich von Aus meinst du die Entprellzeit unter "Allgemeine Einstellungen" im BE Aktor? Dort sind 30ms (Voreinstellung) geblieben.
    Einstellungen des Kanals siehe Foto.Aktor Zähler.jpg

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stoxn
    antwortet
    Hi lebaronxz Da ich ebenfalls diesen Zähler verbaue(n lasse), würden mich Deine finalen Einstellungen interessieren - könntest Du diese bitte noch einmal teilen? Welche Entprellzeiten hast Du global und für den Kanal gesetzt?

    Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Zitat von lebaronxz Beitrag anzeigen
    Weder auf 10ms Entprellzeit noch auf 30ms oder 100ms..
    Zitat von lebaronxz Beitrag anzeigen
    Hab nochmals die Entprellzeit angepasst und auf 25ms gesetzt.
    Verstehe ich nicht - 10ms,30ms,100ms haben nicht funktioniert, aber 25ms funktionieren?

    Sicher, dass es daran lag?

    Einen Kommentar schreiben:


  • lebaronxz
    antwortet
    Soooo, 3 Tage gestestet, jetzt läuft alles. Hab nochmals die Entprellzeit angepasst und auf 25ms gesetzt.
    Danke a👍

    Einen Kommentar schreiben: