Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zähler mit SO-Schnittstelle an Binäreingang zeigt anderen Wert an
Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
-
Hast Du die Applikation mal *komplett* übertragen (also nicht partiell wie "Standard" in der ETS5/6)?
-
Update: nachdem ich nun auf 1000Imp/kWh gewechselt habe, wird gar nicht mehr gezählt. Weder auf 10ms Entprellzeit noch auf 30ms oder 100ms..
Irgendwie ist da der Wurm drin..
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich danke euch für die Ideen,
dreamy1 wer lesen kann ist klar im Vorteil... Hab im Datenblatt nur "100 Imp/kWh blinkende LED" gelesen und das auf die S0 Schnittstelle übertragen. Kam leider jetzt grade erst dazu die Änderungen zu machen. Hab jetzt auf 1000 Imp/kWh erhöht und zusätzlich die Entprellzeit auf 50ms erhöht.
Ich werde berichten 🤙
Einen Kommentar schreiben:
-
Wow, hab das überlesen Typ war angegeben, klar das wird es sein.
Brauch dringend neue Augengläser
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Die Entprellzeit geht ja erst los, wenn die erste Flanke erkannt ist - bei einem S0-Signal wäre ich da eher vorsichtig, dass die gewählte Entprellzeit nicht zu lange ist (wenn es hohe Impulszahlen gibt würde das zum Verschlucken von Impulsen führen).
Der Fehler dürfte sein, dass der Eltako DSZ15D-3x80A nicht 100, sondern 1000 Impulse pro kWh gemäß Datenblatt ausgibt. Dann passt das auch, dass über den BE zu viel gezählt wird, da dort gemäß Bild oben 100 Imp/kWh eingestellt ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist richtig. Mich stört allerdings die Signaldauer vom S0 mit 30mS und gleichzeitig 30mS als Entprellzeit für den Eingang. Ein Versuch wärs mir wert.Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenS0 sollte eigentlich prellfrei sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
S0 sollte eigentlich prellfrei sein.
S0 hat plus und minus, das muss am BE passen.
Edit: S0 hat einen open collector von plus auf minus...bin gerade nicht sicher ob am BE die Abfragespannung auf dem gemeinsamen Zweig oder auf dem Einzelkanal liegt.
Ich vermute plus liegt auf dem gemeinsamen Zweig und diese Abfragespannung wird am Einzelkanal ausgelesen.
hjk: Kannst Du was dazu sagen?Zuletzt geändert von dreamy1; 30.09.2023, 22:48.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hat’s funktioniert? Ich hab das gleiche vor in ein paar Wochen und möchte gerne abschreiben 😉
Einen Kommentar schreiben:
-
Mach mal die Entprellzeit höher, daran könnte es liegen
Einen Kommentar schreiben:
-
Zähler mit SO-Schnittstelle an Binäreingang zeigt anderen Wert an
Hey Folks,
hab mir für meine Wärmepumpe einen Zähler (Eltako DSZ15D-3x80A) zugelegt. Dieser verfügt über eine SO Schnittstelle welche 100 Impulse á 30ms pro kWh ausgibt.
Angeschlossen hab ich das ganze am MDT BE-32000.02 - Kanal auf Zähler parametriert wie auf dem Bild dargestellt. Verdrahtung SO Eingang ohne Spannung auf Kanal aufgelegt. Kanal O2Klemme -> SO Klemme / SO Klemme -> Gebrückten Kontakt am Aktor.
Nun, der Zähler zeigt nach einem Tag 4.08kWh auf dem Display, die ETS sagt mir 20kWh, wo liegt hier der Fehler?
Brauch ich eine Spannung?
Vielen Dank und beste Grüße! Unbenannt.jpgStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: