Hallo, ich habe ein Problem.
Ich habe die 8 Fachrelaisstation mit 8 Lastausgängen.
Wenn ich nun im Handbetrieb oder über das
Tastsensormodul einen Ausgang "EIN"schalten will,
kommt zwar die Rot LED, aber an dem Lastausgang habe
ich 0 V. Die 24V SELV (E / A) sind ja nur da, wenn
ich einen normalen Tastsensor habe.
Habt ihr ne Idee???
Die Relaisstation hat am Netzanschluss 230V, N ist
auch (sogar laut schatlbild) korrekt angeschlossen
usw.. Fehlt mir da vielleicht irgendwo ne Phase ???
An den Lastausgängen habe ich nur den N und das zu
schaltende Kabel dran.
Im Fett gedruckten Text steht schon der Fehler (*schäm*)
Ich muss natürlich anstatt den N dort den L1 drauf. Ohje
najo, fehler passieren
Also Gelöst