Hallo zusammen
Dieses ist mein erster Ausflug in die DALI Welt, daher benötige ich mal die Expertise der DALI Experten hier:
Ich habe eine LED Lampe, welche ich auf DALI umgerüstet habe. In dieser war ursprünglich folgender LED Treiber verbaut
EIP050C0700LSD
https://www.luxendi.com/content/file...0CXXXXLSD1.pdf
Nun habe ich die Lampe auf diesen Treiber umgerüstet, die Technischen Angaben erschienen mir passend.
LCM-60DA2
https://www.meanwell-web.com/content...-60DA-spec.pdf
Dieser ist auf 700mA eingestellt, genau wie der Originale Treiber, welcher ursprünglich verbaut war. Mein DALI Gateway ist ein ABB DALI Gateway DG/S 2.64.5.1, bei diesem kann ich im ABB I-bus Tool einen Dimmwert auf den DALI Bus schreiben.
Nun ist es so, dass egal welchen Dimmwert ich von 1%-59% auf den Bus schreibe, der Dimmwert immer auf 60% springt. Auch beim Ausschalten (also Ausfaden) geht die Leuchte "ruckartig" bei "halb hell" auf aus. Wie gesagt, ich bin absoluter DALI Neuling, habe ich also einen falschen Treiber gekauft? Gibt es noch eine Einstellung die ich übersehen haben könnte?
Ich bin für alle Ideen dankbar.
Danke und viele Grüße
Dieses ist mein erster Ausflug in die DALI Welt, daher benötige ich mal die Expertise der DALI Experten hier:
Ich habe eine LED Lampe, welche ich auf DALI umgerüstet habe. In dieser war ursprünglich folgender LED Treiber verbaut
EIP050C0700LSD
https://www.luxendi.com/content/file...0CXXXXLSD1.pdf
Nun habe ich die Lampe auf diesen Treiber umgerüstet, die Technischen Angaben erschienen mir passend.
LCM-60DA2
https://www.meanwell-web.com/content...-60DA-spec.pdf
Dieser ist auf 700mA eingestellt, genau wie der Originale Treiber, welcher ursprünglich verbaut war. Mein DALI Gateway ist ein ABB DALI Gateway DG/S 2.64.5.1, bei diesem kann ich im ABB I-bus Tool einen Dimmwert auf den DALI Bus schreiben.
Nun ist es so, dass egal welchen Dimmwert ich von 1%-59% auf den Bus schreibe, der Dimmwert immer auf 60% springt. Auch beim Ausschalten (also Ausfaden) geht die Leuchte "ruckartig" bei "halb hell" auf aus. Wie gesagt, ich bin absoluter DALI Neuling, habe ich also einen falschen Treiber gekauft? Gibt es noch eine Einstellung die ich übersehen haben könnte?
Ich bin für alle Ideen dankbar.
Danke und viele Grüße