Hi,
ich hatte nun längere Zeit einen MDT BE 16000.01 an dem u.a. ein simpler Reedkontakt für meinen Gaszähler hing. Der hat die Impulse verlässlich gezählt, die ich dann extern verarbeitet habe.
Nun hat mich gestört, dass der bei Programmierung oder Stromausfall immer die Impulse resettet, so dass ich mir den Nachfolger .02 geleistet habe. Dass der bei 4 Byte Fliesskomma nur ganzzahlige Werte liefert war schon mal ne herbe Enttäuschung. Dass der aber offenbar bei mir nicht alle Impulse mitbekommt, hat mich dann doch irritiert.
Der .01er zählt sauber, verpasst über Wochen keinen Impuls. Der .02er liefert sowohl bei Betrieb im Modus Verbrauchszähler als auch bei der Ausgabe der Anzahl Impulse jeweils pro Tag einige hundert Pulse zu wenig.
Hat zufällig jemand eine ähnliche Konfiguration und weiss, ob die .02er Serie ggf. unempfindlicher ist oder eine andere Idee?
Danke und Gruss
Frank
Edit: Vergesst was ich über die 01er Serie geschrieben habe, seit dem Rückbau zählt der auch nicht mehr alle Pulse. Habe den Reed getauscht, Position geändert, kein Erfolg. Mir fehlen jetzt jeden Tag ein paar kWh...
ich hatte nun längere Zeit einen MDT BE 16000.01 an dem u.a. ein simpler Reedkontakt für meinen Gaszähler hing. Der hat die Impulse verlässlich gezählt, die ich dann extern verarbeitet habe.
Nun hat mich gestört, dass der bei Programmierung oder Stromausfall immer die Impulse resettet, so dass ich mir den Nachfolger .02 geleistet habe. Dass der bei 4 Byte Fliesskomma nur ganzzahlige Werte liefert war schon mal ne herbe Enttäuschung. Dass der aber offenbar bei mir nicht alle Impulse mitbekommt, hat mich dann doch irritiert.
Der .01er zählt sauber, verpasst über Wochen keinen Impuls. Der .02er liefert sowohl bei Betrieb im Modus Verbrauchszähler als auch bei der Ausgabe der Anzahl Impulse jeweils pro Tag einige hundert Pulse zu wenig.
Hat zufällig jemand eine ähnliche Konfiguration und weiss, ob die .02er Serie ggf. unempfindlicher ist oder eine andere Idee?
Danke und Gruss
Frank
Edit: Vergesst was ich über die 01er Serie geschrieben habe, seit dem Rückbau zählt der auch nicht mehr alle Pulse. Habe den Reed getauscht, Position geändert, kein Erfolg. Mir fehlen jetzt jeden Tag ein paar kWh...