    Hallo, liebe Gemeinde,

    nunmehr wohnen wir fast 2 Wochen im neuen Heim, und die KNX-Installation funktioniert soweit so gut. Nur: Wenn man erst einmal entdeckt hat, was alles gehen kann... Also läuft hier auch der eibd auf dem Server, linknx und knxweb2 funktionieren soweit auch gut. Mein Problem ist nur, dass alle 1-2 Tage der eibd nicht mehr vernünftig arbeitet. Augenscheinlich läuft alles gut, aber es erfolgt keine Kommunikations mehr mit dem Bus (Anschluss über das USB-Interface vom eibmarkt). Ich wollte dem auf den Grund gehen, und habe daher den eibd mit -1023 gestartet. Als ich heute nach Hause kam, lief der eibd nicht mehr. Die letzten Zeilen aus dem Log lauten:

    Code:
    Layer 8(08EB0088,4F759B60) SendMessage(002): 00 00
    Layer 4(08EB01F0,4F759B60) CloseConnection
    Layer 4(08EB01F0,4F759B60) SendDisconnect
    Layer 3(08E13E90,4F759B60) Send L_Data system from 0.0.0 to 1.0.14 hops: 07 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 2(08E13B00,4F759B60) Send L_Data system from 0.0.0 to 1.0.14 hops: 07 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 0(08E12BB0,4F759B60) Send-EMI(008): 11 00 00 00 10 0E 70 81
    Layer 1(08E12AE0,4F759B60) Send(064): 01 13 10 00 08 00 08 01 01 00 00 11 00 00 00 10 0E 70 81 00 00 00 00 00 00 00 00 0
    Layer 3(08E13E90,4F759B60) deregisterIndividual 08EB01F0 = 1
    Layer 2(08E13B00,4F759B60) Recv L_Data system from 0.0.0 to 1.0.14 hops: 07 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 3(08E13E90,4F759B60) Recv L_Data system from 0.0.0 to 1.0.14 hops: 07 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 3(08E13E90,4F759B60) deregisterIndividual 08EB01F0 = 0
    Layer 8(08EB0088,4F759B60) ClientConnection closed
    Layer 0(08E12AE0,4F759B6A) RecvComplete 64
    Layer 0(08E12AE0,4F759B6A) RecvUSB(064): 01 13 13 00 08 00 0B 01 01 00 00 49 BC 10 10 14 65 E3 00 80 07 E7 00 00 00 00 0
    Layer 0(08E12AE0,4F759B6A) StartRecv
    Layer 1(08E12AE0,4F759B6A) Recv(064): 01 13 13 00 08 00 0B 01 01 00 00 49 BC 10 10 14 65 E3 00 80 07 E7 00 00 00 00 00 0
    Layer 0(08E12BB0,4F759B6A) RecvEMI(011): 49 BC 10 10 14 65 E3 00 80 07 E7
    Layer 2(08E13B00,4F759B6A) Recv L_Data low from 1.0.16 to 2/4/101 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 07 E7
    Layer 0(08E12AE0,4F759B6A) SendError 2
    Layer 0(08E12AE0,4F759B6A) Send(064): 01 13 12 00 08 00 0A 01 01 00 00 11 0C 00 00 14 03 F2 00 40 4D 00 00 00 00 00 00 0
    Layer 0(08E12AE0,4F759B6A) StartSend
    Layer 2(08E13B00,4F759B6A) Recv L_Data low from 1.0.16 to 2/4/101 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 07 E7
    Layer 3(08E13E90,4F759B6A) Recv L_Data low from 1.0.16 to 2/4/101 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 07 E7
    Layer 4(08E15BB0,4F759B6A) Recv GroupSocket(004): 00 80 07 E7
    Layer 7(08E8ABE4,4F759B6A) Recv(004): 00 80 07 E7
    Layer 8(08E13188,4F759B6A) SendMessage(010): 00 27 10 10 14 65 00 80 07 E7
    Layer 0(08E12AE0,4F759B6B) RecvError 5
    Layer 0(08E12AE0,4F759B6B) Error StartRecv
    Kann sich darauf jemand einen Reim machen und mir sagen, was hier schief läuft? Ich wäre euch sehr dankbar!

    Viele Grüße,

    Ferdinand