Nach 23 Jahren Benutzung hatte ich einen ersten defekt an einer Somfy Rollladensteuerung. Zuerst ging der Rollladen sporadisch nicht und anschließend gar nicht mehr.
Mit der Somfy Einstellbox für ILT-Antriebe konnte die einwandfreie Funktion des Rollladenmotors feststellen.
Nach dem Erneuern der beiden Elkos (6,3V/470µF) und (35V/100µF), wobei einer schon ausgelaufen war, hat das Interface wieder funktioniert.
Der Ausbau der Elkos ist wegen dem Huckepack Board etwas tricki aber durch Spreizen und Lösen der beiden Verbindungsstege hat man genügend Platz um die kompakten Elkos 10mm im Durchmesser/hoch auszubauen.
Ersatz habe ich mir bei reichelt elektronik Artikel: FC-A 470U 6,3 und RAD FC 100/35 bestellt. Diese sind zwar 12mm hoch gehen aber gut einzubauen.
Bilder im Anhang/Viel Erfolg