Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Alternative zu Gira Fensteraktor 2164 00 gesucht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Alternative zu Gira Fensteraktor 2164 00 gesucht


    Ich habe diverse Gira 2164 00 verbaut, das war ein Kombiaktor für Rollo, Heizung und BE für die FKs. Jetzt hat einer der Aktoren das Klacken angefangen und hier im Raum hat es über Nacht 27 Grad - ich hatte mir zwar Sommer gewünscht, aber...

    Scheinbar gibt es nun den Gira Fensteraktor nicht mehr - ich hätte genug Platz die UP-Aktoren aufzusplittern auf mehrere UP Aktoren - eine KNX Leitung an den Heizkörper führen ist leider nicht drin, sonst hätte ich einfach einen Motor-Stellantrieb aufgeschraubt.

    Zusatz-Herausforderung: Der Heizungsaktor muss sich mit X1 und TS3+ vertragen.

    Kennt jemand einen guten UP (Kombi-)aktor, der mit den Reglern von Gira kompatibel bleibt?

    #2
    Wenn der Regler extern ist, hast du ja 'nur' den Stellwert. Das sollte mit jedem gehen. Bei getrennten Geräten vielleicht der Theben HU 1 KNX und MDT JAL-B1UP.02. Alternativ gibt vielleicht der Gebrauchtmarkt was her? Den Aktor gab es baugleich auch von Jung und Berker.

    Kommentar

    Lädt...
    X