    Ich habe den MDT CO2 / VOC Kombisensor 55 im Einsatz und wollte dafür eine entsprechende Anzeige basteln die sich schön in das System 55 Schalterprogramm von Gira integriert und auch ohne Display von weiter weg von der Couch aus gut lesbar ist. Dazu habe ich eine Wippe mit zwei LED des Gira Tastsensor 4 komfort verwendet, um mit Farben den aktuellen Co2 Messwert darstellen zu lassen entsprechend einer Farbtabelle:

    CO2 Ampel Tabelle für Gira Taster.png

    - Gruppenadressen

    Als Logik zur Berechnung der Farbcodes verwende ich MDT Präsenz- und Bewegungsmelder, aber da die Logiken sehr simpel sind sollte jedes Gerät funktionieren das irgendeine Art von Logik anbietet.
    Die Farbcodes für den Gira Tastsensor 4 die ich verwende sind folgende:

    weiß: 7
    grün: 3
    gelb: 9
    orange:13
    rot:1​

    ​​​Folgende Gruppenadressen werden dafür angelegt:

    Bildschirmfoto 2026-01-06 um 14.36.35.png

    - Konfiguration des MDT CO2 / VOC Kombisensor 55:

    Das Gerät hat 4 Stufen für eine Luftqualitätsampel. Diese werden für die rechte LED verwendet:

    Bildschirmfoto 2026-01-06 um 15.05.41.png

    Für die linke LED wird die Luftgütereglung verwendet, diese ermöglicht mit Stufe 0 sogar eine weitere Stufe die dann für die Farbe weiß verwendet wird.

    Bildschirmfoto 2026-01-06 um 13.42.18.png

    Die Kommunikationobjekte des MDT CO2 / VOC Kombisensor 55:

    Bildschirmfoto 2026-01-06 um 15.01.15.png


    - Logiken zur Berechnung der Farbwerte

    Logik 1-4 (hier eines MDT Präsenzmelders) zur Berechnung der CO2 Stufe für die Luftqualitätsampel (verwendetfür die rechte LED):

    Bildschirmfoto 2026-01-06 um 14.31.28.png

    Die Logiken 2-4 (gelb, orange und rot) im Bild sind äquivalent zur Logik 1, nur der Farbwert (Wert für Ausgang Wahr) muß der Farbe entsprechen angepasst werden.

    Die Kommunikationsobjekte des MDT Präsenzmelders:

    Bildschirmfoto 2026-01-06 um 14.53.05.png


    Selbes gilt für die nächsten 4 Logiken eines zweiten MDT Gerätes (hier ein MDT Bewegungsmelder) zur Berechnung der Farben des CO2 Reglers für die linke LED:
    Bildschirmfoto 2026-01-06 um 14.47.27.png

    Die Kommunikationsobjekte:

    Bildschirmfoto 2026-01-06 um 15.14.42.png


    Nun braucht es nur noch eine weitere Logik für die weiße LED der linken Taste eines dritten MDT Geräts:

    Bildschirmfoto 2026-01-06 um 15.40.00.png

    Die Kommunikationsobjekte:

    Bildschirmfoto 2026-01-06 um 15.17.50.png


    - Konfiguration des Gira Tastsensors 4

    Beim Gira Tastsensor muß man den LED Status der beiden Tasten als überlagerte Funktion konfigurieren und dann Ansteuerung über Separates Objekt (1 Byte) auswählen. Dann noch die Gruppenadressen mit den beiden LED Objekten verbinden und man ist fertig.

    Bildschirmfoto 2026-01-06 um 15.43.42.png

    Die Kommunikationsobjekte:

    Bildschirmfoto 2026-01-06 um 13.20.46.png

    Wer es nachbauen möchte: viel Spaß dabei. Mich hat es einiges an Grübeln gekostet, aber das Resultat ist mehr als überzeugend und für mich sogar ohne Zusatzkosten weil ich die Gira Tastsensor 4 sowieso im Einsatz habe (ich mag das haptische sowie das Design und verwende deshalb keine MDT Taster, obwohl sonst fast alles bei mir von MDT ist).

    IMG_7068.jpg

    #2
    Danke für die Mühe das so detailliert aufzuschreiben!

    Kommentar

    Lädt...