    Hallo zusammen,

    ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Setup ist folgendes

    IDM AERO Wärmepumpe mit Navigator 10 und Kühlfunktion
    Weinzierl BAOS 774
    MDT Heizungsaktor AKH-0800.03
    MDT Glastaster BE-GT2Tx.02

    Die ETS ist soweit bereits eingerichtet und auch die Raumtemp. vom Wohnzimmer wird erfolgreich an die WP kommuniziert (Datenpunkt 350). Die WP erkennt diesen Wert und hat nun bei entsprechender Außentemperatur auch die Kühlfunktion aktiviert.
    Nun habe ich versucht diesen Status der WP, nach meinem Informationsstand, Datenpunkt 292 auszulesen.
    Laut IDM Liste soll dies mit dem Typ "DPT 07 - Wert ohne Vz - 2 Bytes" erfolgen da es drei Stände gibt:
    0= Aus
    1= Heizen
    2= Kühlen

    Die GA bekommt Datentyp 7.001 Pulse und gibt über den Gruppenmonitor 00 02 Pulse aus.

    Problem ist nun, dass ich diese GA nicht mit meinem Heizungsaktor und GLT für die Umschaltung in den Kühlbetrieb nutzen kann (hier wird 0 oder 1 erwartet). Leider hat keines meiner Geräte eine Logik zum Vergleich oder könnte ich dies auch mit einer UND/ ODER Logik lösen.
    Ein Raspy mit Homeassistant ist bereits vorhanden, dieser hat aber noch keine Verbindung zur ETS.

    Kennt ihr dieses Problem, gibt es evtl einen einfach Workaround? Ich hoffe ich habe das Problem verständlich erklärt ansonsten besser ich nochmal nach.

    Vielen Dank und Grüße
    Axel