Welches Kabel für Fensterkontakte?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Dementor
    antwortet
    Wenn man ohne Verbindungsdose arbeitet hat man das Problem wenn mal einer Reed Kontakte defekt ist.
    Ich habe vom Fenster aus zur Dose ein Leerrohr, so kann ich den reed kontakt im Notfall austauschen.
    Dose öffnen (in Fensterleibung zu geputzt) Verbiundung öffnen Leitung rausziehen, neues rein und dosen deckel drauf, Fertig.
    Gleiches für den Rollo Motor. Die sind leider nicht ewig haltbar und so kann ich ohne Zerstörung der Fassade alles bequem austauschen.
    Habe Aussenlöiegende Rollokästen und darin ist Null Platz für die Leitungsverbindung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jambala
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Wir wollen ohne Verdrahtungsdosen auskommen und die Verbindung des Rolladenmotors, als auch der Fensterkontakte im Rolladenkasten realisieren.
    Solltest Du auf gar keinen Fall so machen.

    Risiko siehe hier: https://knx-user-forum.de/264865-post1.html

    Außerdem brichst Du Dir die Handgelenke bei der Installation.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von trax Beitrag anzeigen
    ev. könnte man auch eine Elektronikdose (z.B. Kaiser ) einsetzten.
    Da wäre dann die Klemmstelle "jederzeit" zugänglich, und trotzdem versteckt - in den oberen Teil kommt dann z.B. eine Steckdose rein.
    Wenn die Zuleitungen der Motoren deutlich länger wären, wäre das eine äußerst elegante Lösung. Aber bedingt durch die Länge der Zuleitung müsste man die Elektronikdose recht hoch setzen (nicht 30cm über Fertigfußboden), was wir wegen der Optik vermeiden wollen.

    Nachtrag: Gerade eingefallen, ... in darüberliegenden Geschoss ginge es tatsächlich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trax
    antwortet
    ev. könnte man auch eine Elektronikdose (z.B. Kaiser ) einsetzten.
    Da wäre dann die Klemmstelle "jederzeit" zugänglich, und trotzdem versteckt - in den oberen Teil kommt dann z.B. eine Steckdose rein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    @Martin: Vielen Dank für Deinen ausführlichen Erfahrungsbericht! Solche Erfahrungen sind Gold wert.

    Zugegeben bleibt bei der von mir präferierten Lösung das "Gefrickel" des Anschlusses. Das Leerrohr plane ich in der Betondecke und führe es von oben direkt in den Rolladenkasten. Die Kabelenden werden bereits vor Einbau des Rolladens mit dem Verbinder konfektioniert, die Fensterkontakte und der Rolladenmotor dann beim Einbau. Die Halter für die Leitungsverbinder müssen natürlich auch vor dem Einbau des Rolladens montiert werden und die Auswahl der Rolladenmotoren fällt auf die hübschen mit Stecker. So sollte ich m.M.n. auch im Fall eines Motorversagens die Leitungsverbinder nicht lösen müssen.
    Hoffentlich bereue ich meine Entscheidung nicht ebenfalls im Nachhinein...

    P.S.: noch ein paar Erfahrungsberichte dieser Art und ich setze innen 2 UP-Dosen, wie von Dir beschrieben.

    P.p.s.: Ergänzend dazu würde ich die Zuleitung der Fensterkontakte beim Einbau der Fenster in Leerrohre ziehen, um diese später auswechseln zu können.

    Einen Kommentar schreiben:


  • daywalker1180
    antwortet
    Rollokabel + FK-Kabel

    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Wir wollen ohne Verdrahtungsdosen auskommen und die Verbindung des Rolladenmotors, als auch der Fensterkontakte im Rolladenkasten realisieren.
    Hab ich auch so realisiert, würde ich nie wieder machen.
    War das super-Gefrickel. Leider hat - frei nach Aussage meines Rolladenverkäufers/monteurs - kein Rollokastenhersteller Mitleid mit den armen Elektrikern
    und sieht zumindest ein wenig einen Platz vor damit man die Kabel ordentlich klemmen könnte.
    So wars dann auch bei mir, bin am Gerüst gehängt und hab in luftiger Höhe die Kabel gelötet und mit Kabelbinder
    an der "Seitenwand" des Rollokastens befestigt, dazu vorher Löcher gebohrt wo man mit der Akkubohrmaschine nirgends ordentlich ansetzen kann...

    (BTW: Ich hab, außer hier im Forum, noch nie gehört dass man nur Schwachstrom löten darf - und auch noch nie dass man das, wenn schon, nur im Innenbereich darf... bin aber normativ NICHT vom Fach. Funktionieren tut es jedenfalls, und zwar astrein).

    Und die Fensterkontakte sind überhaupt fixverlötet und hinter der Fassade (!), da ich diese in den Rollokasten nicht reingekriegt hab (kein Loch vorhanden, von unten geht nicht wegen Panzer,... Gefrickel eben), d.h. da komm ich, mit Ausnhame der Möglichkeit der mechanischen Zerstörung der Fassade, genau nie mehr ran.

    Das ist alles murks meiner Ansicht nach.

    Ich würde es heute folgendermaßen machen:
    Zeitgleich mit der Montage der Rolläden (was unbedingt VOR dem Innenputz erfolgen sollte) bohrt man mit einem 22er oder 30er Bohrer zwei Löcher schräg durch die Wand:
    Loch 1 dort wo das Rollokabel aus dem Rollokasten rauskommt
    Loch 2 dort wo das Fensterkontaktkabel aus dem Fensterrahmen rauskommt
    Zielen dass die Löcher innen ungefähr übereinander sind falls machbar (ist aber im Endeffekt eh egal, siehe unten)
    Innen mit dem Kronenbohrer den Ausbruch für eine UP-Dose machen.
    In diese Löcher FXP20 oder FXP25 Installationsschläuche reinfremeln und eingipsen.
    Innen den Schlauch in eine UP-Dose einziehen und ebenfalls eingipsen.
    Von den UP-Dosen je einen Schlitz zum Rohbetonfußboden stemmen, ebenfalls einen FXP20 (oder 25 je nach Geschmack) eingipsen (natürlich auch in die Dosen).

    Von außen die Kabel reinziehen in die UP-Dosen, innen Kabel mit Überlänge (dass sie bis zur nächsten Klemmstelle oder zum Verteiler gehen) einziehen, Überlänge aufrollen, liegen lassen am Roh-FB und eintüten (sonst sind sie "eingesaut" wenn sie dann die Reststrecke eingezogen werden nach dem Putzen).

    Kabel verlöten/verklemmen in den UP-Dosen nach Belieben. Funktionalität testen an der Verlängerung. Dann Signaldeckel drauf, Haare abschneiden.
    Position mit Rollmeter von Kante fotofieren, falls man sie irgendwann wieder braucht.
    Zuputzen lassen.

    Trennung Kleinspannung/Niederspannung ist gegeben durch 2 separate Dosen.

    Vorteil: Man sieht nix. Man kann dazu wenn es sein muss. Man hat kein Gefremel und Gefrickel im Rollokasten.
    Nachteil: Wenn man mal dazu muss, muss man den Putz aufstemmen.
    Wenn ich es mir aussuchen kann ob ich die Fassade aufmach (wie das bei meinem Haus der Fall ist) oder den Putz, dann nehm ich den Putz (Flächenspachtel und Moltofill sei Dank... )

    Just my 5ct

    LG
    Martin

    PS: Diese Thema ist eines der wenigen dass wirklich "verpfuscht" ist bei meinem Haus, aber im Nachhinein ist man immer gescheiter...

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von Dementor Beitrag anzeigen
    Wenn ich mir Spezifikation von dem Y(SL)Y-OB (-OZ) anschaue sehen ich das es sich um eine feindrähtige Leitung handelt.
    Gehe ich falsch in der annahme das man solche Leitung nicht Festverlegen darf?
    Bin der Meinung so was mal gehört zu haben.
    ...habe so etwas auch schon mal gehört, mir konnte es bisher allerdings keiner plausibilisieren oder belegen. Richtig, die sind allesamt feindrähtig; gem. Spezifikation von Lapp sind diese (als auch Y(SL)Y anderer Hersteller) aber für die feste Verlegung zugelassen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dementor
    antwortet
    Wenn ich mir Spezifikation von dem Y(SL)Y-OB (-OZ) anschaue sehen ich das es sich um eine feindrähtige Leitung handelt.
    Gehe ich falsch in der annahme das man solche Leitung nicht Festverlegen darf?
    Bin der Meinung so was mal gehört zu haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Wir wollen ohne Verdrahtungsdosen auskommen und die Verbindung des Rolladenmotors, als auch der Fensterkontakte im Rolladenkasten realisieren. Auch verlege ich Y(ST)Y nicht nach außen und somit ist Ölflex oder Y(SL)Y-OB (-OZ) die erste Wahl für uns. Der Vorteil dieser Leitung ist, dass die Zuleitung des Rolladenmotors als auch des Fensterkontakts in einem Leerrohr verlegt werden darf (und wird). Für die Fensterkontakte nehmen wir 4x0,5mm² (ohne gn/ge) her und die Kontaktierung ist mit QUICKON-Leitungsverbinder von Phoenix-Contact geplant. Diese sind zwar lediglich bis 0,34mm² flexiblen Leiterquerschnitt spezifiziert, funktionieren bei 0,5mm² aber ohne Beschädigung der Litzen und, wenn man die innere Führungsnase abschneidet, ohne Probleme bei der Montage. Außerdem kontaktieren diese 0,14mm² des Fensterkontakts sicher und haben IP65. Analog werden die Rollandenmotoren angeschlossen, jedoch mit 4x1,0mm² (mit gn/ge).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dementor
    antwortet
    Ich Persönlich bin kein Freund von der Lötvariante.
    Lieber eine Vernünftige klemmstelle, als eine Lötstelle.
    außerdem ist Löten nur im Schwachstrombereich zulässig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saarlodri
    antwortet
    Wie sieht es aus mit verlöten und anschließend schrumpfschlauch?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dementor
    antwortet
    Hallo,
    ich habe weil ich genug davon hatte zu jedem Fenster ein 4x2x0,8 Y(St)Y gezogen.
    So habe ich Auf gekippt und auch Sabotage mit unterbgebracht.
    MDT Binäreingänge und Dosen eingeputzt.
    Um eine Dauerhafte Verbindung für die Leitungen zu gewährleisten habe ich Verbinder von 3 m genommen. Diese haben einen Klebstoff mit drin und Funktionieren mit Schneidklemmen beim zusammendrücken.
    Gleiche nimmt die Telekom auch für ihre Muffen in der Erde.
    Quante Scotchlok-Verbinder UY2 100 Stk.: Amazon.de: Computer & Zubehör
    gruß Philipp

    Einen Kommentar schreiben:


  • drego
    antwortet
    Also ich habe EIB Kabel verwendet. Dieses ist nämlich zugelassen ohne jegliche WEITERE Isolierung und Abstand in den UV zu führen.

    drego

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saarlodri
    antwortet
    Hallo,
    habe für die Fensterkontakte nun auch das grüne Kabel verwendet.
    Sind die Wago 222-412 zum Verbinden die "optimale" Lösung?

    Gruß, Andy

    Einen Kommentar schreiben:


  • mig
    antwortet
    Hallo,

    also es bietet sich immer das 2x2x0,8 (statt 0,6 oder noch weniger) an, vor allem wenn man mit nur 24V die Kontakte per Binäreingang abfragen möchte und trotzdem an die 100m Grenze (nach Hersteller und Gerät verschieden) rangehen will, oder muss.

    Von Klemmen, in dem Fall auch Wago halte ich persönlich in dieser Anwenung nichts, da man an diese Stelle garantiert später sehr schlecht rankommt. Wie gesagt Wago ist normal 1. Wahl, aber auch hier kann es Ausreisser geben. Ich habe alle Kontake verlötet und mit einem kleinen Schrumpfschlauch isoliert.

    Gruß Jürgen

    Einen Kommentar schreiben: