Das Feller Teil ist ein Baos, kann also IP Tunneling, sogar ziemlich viele. Die Infos sind wie immer dürftig..
Welche Experten Version soll verwendet werden? Die aktuelle 4.13? Ja dann geht Tunneling. Persönlich nutze ich am liebsten Secure, dann sind die Tunnel fix und können bei einem HS Neustart oder ETS Nutzung verwürfelt werden. Alternativ, wenn du schon dabei bist, warum probierst du es nicht einfach?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
IP-Schnittstelle bei Homeserver notwendig?
Einklappen
X
-
Feller KNX/App‑Schnittstelle V2 ist eine Schnittstelle, kein Router. Der Feller Router wäre Feller-Nr: 36130-00.REG
bei neuen Homeserver Projekten, wo noch kein Router im Spiel ist, nehme ich immer den Gira 216700 KNX Router, dann habe ich Ruhe und das ganze läuft stressfrei.
Nachteil: Versorgung über externe DC 24 V oder über unverdrosselten Ausgang
Zuletzt geändert von Degunsch; 17.02.2026, 18:46.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo du einer,Zitat von ibens Beitrag anzeigenHallo zusammen,
es kommt darauf an. Wenn du die aktuelle Firmware nutzt, funktioniert es grundsätzlich mit einer IP-Schnittstelle (mit dem S1 als Schnittstelle schon getestet, auch komplett unsecure). Theoretisch könnte es also auch mit der alten IPS/S 2.1 funktionieren (habe ich aber noch nicht getestet).
Zum Feller-Gerät kann ich dir nichts sagen, dem ersten Eindruck nach scheint es aber keine IP-Schnittstelle zu sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
ich bin derzeit dabei, einen Gira FacilityServer in Betrieb zu nehmen und frage mich, ob dies mit einer bereits vorhandenen- Feller KNX/App‑Schnittstelle V2 oder
- ABB IPS/S 2.1 IP‑Schnittstelle
Oder wird dafür zwingend ein KNX IP‑Router benötigt?
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Hager geht, weil es noch ein Relikt der "gemeinsamen Insta"-Zeit ist. Von daher sollte die Jung auch gehen. Aber wirklich sicher ist man eben nur mit der Gira und wegen den paar Kröten.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
Das ist nicht richtig. Es gehen teilweise auch andere, wie z.B. Hager. MDT geht nicht aus technischen Gründen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist nicht richtig. Es gehen teilweise auch andere, wie z.B. Hager. MDT geht nicht aus technischen Gründen.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenIrgendwo in den Weiten des www gibt es eine Liste aller kompatiblen USB Schnittstellen für den HS. In Kurzform: Gira / Insta-Gruppe funktioniert, der Rest wird Softwaretechnisch im HS blockiert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Irgendwo in den Weiten des www gibt es eine Liste aller kompatiblen USB Schnittstellen für den HS. In Kurzform: Gira / Insta-Gruppe funktioniert, der Rest wird Softwaretechnisch im HS blockiert.
Einen Kommentar schreiben:
-
OK dan werde ich mir wohl noch die Gira Schnittstelle kaufen müssen, schade hatte irgendwie die hoffnung mir die 150€ sparen zu können
Danke für die Hilfe dan tüftel ich nicht sinnlos rum und suche den fehler wenns nicht gehen kann...
Einen Kommentar schreiben:
-
Nö, die Gira für den HS, und die alte zum programieren. Oder halt einen IP Router. Der kann auch von MDT, Enertex oder anderen Herstellern sein. Da geht ETS und HS parallel.
Einen Kommentar schreiben:
-
Achso ja gut würde sich nur Lohnen wenn ich mit der bestehenden Schnittstelle verbinden kann.. Anonsten müsste ich mir ja eh eine zweite Gira Schnittstelle kaufen .-/
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Für die ETS Programierung mit HS und USB brauchst Du noch die kostenpflichtige APP „IETS“ für die ETS5. Die schlägt auch nochmal mit 50€ zu Buche.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry fürs Posten in alten Beiträgen.. habe aber noch fragen.
Verstehe ich es richtig das beim Gira Homeserver 4 eigentlich nur eine Gira USB Schnittstelle zu verwenden ist und ich über den Homeserver auch die ETS Programmierung schleifen kann?
Falls das so ist reicht diese Schnittstelle dazu aus: https://www.idealo.de/preisvergleich...8000-gira.html
Ich benutze bisher nur eine Busch und Jäger Schnittstelle diese reicht für meine bisherige aktorprogrammierung aus, diese kann ich nicht verwenden oder? (https://www.busch-jaeger-katalog.de/...9,artikel.html)
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, ich glaube jetzt habe ich es kapiert. Danke ;-)
Oder über wiregate - danke für den Tipp gerald090
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, alles ziemlich falsch
Es gibt KNX-IP Schnittstellen (einfach) und KNX-IP-Router (aufwändiger). Der HS braucht einen KNX-Router.
Wenn der HS per USB am KNX-Bus hängt, kannst du mit der ETS parallel programmieren, denn die iETS-Funktionalität sorgt dafür, dass du von der ETS über den HS und dessen USB-Schnittstelle auf den KNX zugriefen und programmieren kannst. Und das paralle zum Hs, der läuft normal weiter.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: