    Hallo,

    da ist ein Aufkleber hinten drauf. Damit haben die das ermittelt.

    Einfach mal anfragen. Meins war aber auch eher Mitte 2011 gekauft.

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • JuMi2006
    antwortet
    Wie bekommt man das raus?
    Bestellt wurde meine definitiv nach April 2011, wahrscheinlich im Juni, also eher grenzwertig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Hallo,

    bei mir liegt's daran, dass die Schnittstelle zu alt ist (produziert 2009). Ab April 2011 war die Funktion verfügbar.

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • JuMi2006
    antwortet
    Kommt dann einer von denen vorbei und drückt den Knopf dauerhaft?
    Also bei mir passiert da nix weiter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Naja:
    wenn der Tastendruck < 1sec dauert wird ganz normal der Lern Modus des Geräts aktiviert und dies wird durch ein permanentes Leuchten der LED angezeigt. Um die zusätzlichen Tunneling Verbindungen zu konfigurierten sollte folgendermaßen vorgegangen werden: Ausganssituation: Gerät ist mit KNX Bus verbunden und mit Strom versorgt, Lern LED leuchtet nicht. - Drücken und halten der Lern Taste - Lern Taste so lange gedrückt halten bis Lern LED schnell zu blinken beginnt. - Lern Taste erst loslassen wenn Blinken aufgehört hat und Lern LED wieder erloschen ist. Nach dieser Prozedur wurden den Restlichen 4 Tunneling Verbindungen die physikalischen Adressen zugewiesen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JuMi2006
    antwortet
    Gibt es da schon eine Antwort ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Hi Tim,

    vielen Dank!

    Mal schauen, was die Damen&Herren von Eibmarkt dazu sagen.

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • hanseknight
    antwortet
    Zitat von henfri Beitrag anzeigen
    Kann jemand bestätigen, dass es beim MDT einfach durch Drücken der Programmiertaste für >1s funktioniert?
    Bei mir funktioniert es, mit dem SCN-IP000.01 (Lieferung 09/2012). Was jedoch bei dem SCN interessant ist, ist das er scheinbar ein 1Gbit/s interface hat. Dies widerspricht der Beschreibung (10Mbit/s) von dem 730er.

    Das 1Gbit/s kein Sinn macht, ist ein ganz anderes Thema.

    Ich hab mal schnell ein kleines Video gemacht:
    MDT SCN-IP000.01 - YouTube

    Gruss
    Tim

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Hallo,

    ich habe mal angefragt.
    Eine neue Applikation gibt's ja auch nicht.

    Kann jemand bestätigen, dass es beim MDT einfach durch Drücken der Programmiertaste für >1s funktioniert?

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • JuMi2006
    antwortet
    Ich wollte das auch testen, aber ebenso wie bei henfr, in der neuen Beschreibung im EIB-Markt stehen die 5 Verbindungen mit der gleichen Artikelnummer auch drin.

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Hallo,

    das sollte doch auch mit der Eibmarkt IP-Schnittstelle funktionieren, oder?

    Die meldet sich jedenfalls als KNX-IP Interface 730.

    Ich frage, weil ich gerade die Lerntaste einige Sekunden gedrückt habe und nix geblinkt hat..

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • hanseknight
    antwortet
    Der Vollständigkeit halber eine Ergänzung, falls jemand in der Zukunft ähnliche verständnisprobleme hat.

    ETS kann doch mehrere Verbindungen gleichzeitig mit dem MDT SCN-IP000.01 verwenden. Einzige Ausnahme scheint der Busmonitor zu sein. In der Laufzeit des Busmonitor ist keine weitere Verbindung möglich.

    Gruppenmonitor, gleichzeitige Programmierung und OpenHAB funktioniert jedoch ohne Probleme.

    Warum der Busmonitor das komplette Gerät beansprucht, verstehe ich zwar nicht, aber das Gerät tut das was es soll.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hanseknight
    antwortet
    Nun habe ich weiter rum gespielt. Zwei OpenHAB Instanzen (auf zwei verschiedenen Rechnern) ist ohne Probleme möglich. Wahrscheinlich auch 5 gleichzeitig, das kann ich aber vor Ort nicht testen.

    Daher nehme ich an, das folgendes gilt:
    • Eine Verbindung zur ETS4
    • Oder bis zu 5 Verbindungen zu anderen Systemen (z.B. OpenHAB)


    Wenn jemand einen Tipp hat, wie ich ETS4 und 4 Verbindungen zu anderen Systemen hinkriege, wäre ich natürlich happy

    Einen Kommentar schreiben:


  • hanseknight
    antwortet
    Nach ein wenig Recherche hier im Forum, weiß ich nun das der MDT SCN-IP000.01 baugleich ist mit dem WEINZIERL KNX IP Interface 730. Die Mac Adresse ist laut nmap auch aus dem Weinzierl Adressbereich.

    Initiating NSE at 21:13
    Completed NSE at 21:13, 0.00s elapsed
    Nmap scan report for 192.168.XXX.XX
    Host is up (0.00s latency).
    All 65535 scanned ports on 192.168.XXX.XX are filtered
    MAC Address: 00:24:6D:XXX:XX:XX (Weinzierl Engineering GmbH)
    In der Bedienungsanleitung vom Weinzierl, steht wie man die erforderlichen weiteren KNX Adressen reserviert.

    Das KNX IP Interface 730 unterstützt bis zu 5 Verbindungen
    gleichzeitig. Für jede Verbindung muss eine zusätzliche physikalische
    Adresse reserviert werden.
    Die erste zusätzliche physikalische Adresse wird wie oben beschrieben
    mit der ETS vergeben. Die restlichen zusätzlichen
    Adressen können direkt vom Gerät selbst vergeben werden.
    Dazu ist im Betrieb der Lerntaster mindestens eine Sekunde zu
    drücken. Anschließend erfolgt die Adressvergabe wie folgt:
    Verbindung 2 erhält die nächst höhere Adresse als Verbindung1,
    Verbindung 3 die nächst höhere Adresse als Verbindung 2,
    u.s.w.
    Beispiel:
    Verbindung 1 hat die zusätzliche physikalische Adresse
    15.15.250. Verbindung 2 erhält dann 15.15.251, Verbindung 3
    15.15.252, Verbindung 4 15.15.253 und Verbindung 5
    15.15.254.
    Die Vergabe der zusätzlichen physikalischen Adressen wird
    durch ein schnelles Blinken der Lern-LED angezeigt.
    Vor Vergabe der zusätzlichen physikalischen Adressen ist zu
    prüfen, ob diese frei sind.
    Im Auslieferungszustand ist nur die zusätzliche physikalische
    Adresse der ersten Verbindung aktiv, diese ist mit 15.15.250
    vorbelegt. Um mehr als eine Verbindung gleichzeitig verwenden
    zu können, muss zuerst die Adressvergabe durchgeführt werden.
    Quelle: http://www.weinzierl.de/download/pro...730_BMA_DE.pdf

    Das funktioniert scheinbar auch beim MDT. Die Lampe leuchtet auch 6-mal (?) kurz auf, aber verbinden kann ich mich trotzdem nur einmal.

    Hat jemand einen Tipp, wie ich die zusätzlichen Verbindungen verwenden könnte?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hanseknight
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    IP Interface = 1 Verbindung, IP Router mehrere Verbindungen, also vielleicht vorher schlau machen!
    Naja ich hab follgendes in den Spezifikationen gelesen:
    KNX IP Interface: Schnittstelle zur bidirektionalen Verbindung zwischen EIB/KNX Bus und dem PC über LAN.
    Mit dem KNX IP Interface wird die Busprogrammierung über TCP/IP ermöglicht, 5 gleichzeitige Verbindungen sind möglich.
    Externe Spannungsversorgung mit 12V bis 24V oder Power over Ethernet erforderlich.


    MDT Webseite & Voltus Elektro Shop | MDT SCN-IP000.01 IP Interface, 2TE REG | Günstig online kaufen / bestellen..


    Also gibt es da kein "Trick" und ich muss das Gerät austauschen lassen?

    Einen Kommentar schreiben: