Hallo,
ich habe den Gira TS3+ im Einsatz und die Heizungsuhr konfiguriert. Um 8 Uhr wird Komfortbetrieb gestartet per Uhr am TS3+ und eine Solltemp von 20.8 Grad vorgegeben.
Nun habe ich für den Urlaub vor den TS3+ auf Nachtschaltung zu stellen und per senden von 1 auf "Heizungsuhr sperren" am TS3+ die Heizungsuhr, die mir um 8 Uhr den Komfortbetrieb einleitet auszuschalten. Gesagt getan...
Am TS3+ steht bei mir Nachtbetrieb und Solltemp 17 Grad (von Beriebsmodus Nachtbetrieb) In der Visu steht dies auch und Heizungsuhr sperren ist auf 1.
Dies kann ich im Log nachvollziehen und sehe es ja auch am TS3+ selber, dass 17 Grad soll eingestellt ist.
Problem:
Lt. Log von den Sollwerten des TS3+ und vom Aktor hat der Ts3+ heute morgen den Komfortbetrieb eingeleitet. Am Display vom TS3+ stand aber immer noch Sollwert 17 Grad, obwohl lt. Log ein Sollwert von 20.8 Grad an tatsächlich im IKO stand(Ist war ber 19GRad)!! Auch wurde an den Aktor die Heizwerte weitergegeben.
Das kann doch nicht sein, oder? Obwohl am Display vom TS3+ was anderes steht, macht er etwas anderes???
Hat jemand eine Idee? Nutzt jemand "Heizungsuhr sperren"?
Danke euch!
Gruß
Eric
ich habe den Gira TS3+ im Einsatz und die Heizungsuhr konfiguriert. Um 8 Uhr wird Komfortbetrieb gestartet per Uhr am TS3+ und eine Solltemp von 20.8 Grad vorgegeben.
Nun habe ich für den Urlaub vor den TS3+ auf Nachtschaltung zu stellen und per senden von 1 auf "Heizungsuhr sperren" am TS3+ die Heizungsuhr, die mir um 8 Uhr den Komfortbetrieb einleitet auszuschalten. Gesagt getan...
Am TS3+ steht bei mir Nachtbetrieb und Solltemp 17 Grad (von Beriebsmodus Nachtbetrieb) In der Visu steht dies auch und Heizungsuhr sperren ist auf 1.
Dies kann ich im Log nachvollziehen und sehe es ja auch am TS3+ selber, dass 17 Grad soll eingestellt ist.
Problem:
Lt. Log von den Sollwerten des TS3+ und vom Aktor hat der Ts3+ heute morgen den Komfortbetrieb eingeleitet. Am Display vom TS3+ stand aber immer noch Sollwert 17 Grad, obwohl lt. Log ein Sollwert von 20.8 Grad an tatsächlich im IKO stand(Ist war ber 19GRad)!! Auch wurde an den Aktor die Heizwerte weitergegeben.
Das kann doch nicht sein, oder? Obwohl am Display vom TS3+ was anderes steht, macht er etwas anderes???
Hat jemand eine Idee? Nutzt jemand "Heizungsuhr sperren"?
Danke euch!
Gruß
Eric