Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Linienkoppler lässt sich keine Physikalische Adresse zuordnen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • PeterPan
    antwortet
    Hallo Kollege.

    brav.. weitermachen

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • dratho
    antwortet
    Hi,

    die 4 Netzteile sind bestellt....und kommen wohl heute...somit kann ich meinen Murks aus der EIB Topologie beseitigen...

    3 Linien sind zu viel ja, Anfängerfehler ich bin auch am Überlegen ob ich nur noch 2 Linien + Hauptlinie machen...dann hätte ich zumindest 1 LK und Netzteil auf Ersatz falls eines irgendwann nicht mehr will....!

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Zitat von dratho Beitrag anzeigen
    jein 3 Drosseln und 1 Netzteil

    Das heißt ein Netzteil versorgt Linie 1 und die 3 Drosseln die 3 Linien....

    Ich hatte nur noch in der ETS ein Backbone bereich definiert....ist das vielleicht mein Fehler?
    Hoi..

    das ist Murks!

    Dann betreibst Du sicherlich die Geräte an der "ungesiebten" Spannungsversorgung - also eben nicht nach den Drosseln. Oder Du hast auf der Hauptlinie gar keine Spannung. OderOderOder.. Murks! Und Du hast sicherlich keine Strombegrenzungsbausteine für Deine Linien?

    Kauf Dir bitte (gefälligst) 4 KNX-Spannungsversorgungen für Deine 3 Linien.
    Du siehst ja, dass "Sparen" an der Stelle nur Ärger einbringt. Und Du so nur unnötig Zeit in Foren verplemperst.

    Wozu brauchst Du eigentlich 3 Linien in einem EFH? Hast Du 3x64 (eine Linie kann 265 KNX-Geräte haben) KNX-Geräte?

    Schön wäre ein Foto von Deinem Aufbau. Dann habe ich wieder was für meine KNX-Grundkurse
    Nach dem Motto: Please, don't do that at home!

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • noone
    antwortet
    Wenn du nicht von Linie 1 in 2 kommst, dann hat deine USB-Schnittstelle wahrscheinlich nicht die passende physikalische Adresse. Wenn du diese entsprechend vergibst, dann sollte das auch funktionieren und du kannst deinen LK wieder auf filtern stellen, falls du das möchtest.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dratho
    antwortet
    Problem gelöst:

    Es war ein Verkabelungsproblem ( Ich hatte eine kleine Schleife drin ) dann ging es aber immer noch nicht...bzw ich bin nicht von Linie 1 in Linie 2 gekommen dies habe ich aber schnell gelöst in dem ich den Linienkoppler umkonfiguriert habe und alle Telegramme der Linien zugelassen haben...!

    Einen Kommentar schreiben:


  • twinturbo
    antwortet
    Dann Versuch doch folgendes.

    Linie 1.0.x so belassen
    Linie 1.1.x auch.
    Linie 1.2.x und 1.3.x abtrennen bzw. außer Betrieb nehmen (Abstecken und Spannung weg).

    Jetzt würde ich den LK von 1.1.x ausschließlich in die Hauptlinie klemmen und die phys. Adresse vergeben (1.1.0). Jetzt die Applikation draufspielen. Wenn das geht dann den LK wieder zwischen die beiden Linien hängen. Nun testen ob du zwischen den beiden Linien Kommunikation hast.

    Wenn das nicht geht hast du entweder ein Verkabelungsproblem oder die Spannungsversorgung haut so doch nicht hin. Ich tippe auf Letzteres.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dratho
    antwortet
    In der Hauptlinie als 1.0.1

    Von der Spannungsversorgung bin ich guter Dinge eigentlich....es blinkt und tut alles so als ob Strom genügend da wäre...Messungen sagen auch das gleiche...

    Einen Kommentar schreiben:


  • twinturbo
    antwortet
    Hm also zum Thema Spannungsversorgung bin ich skeptisch ob das so funzt. Ich hätte hier vier separate Netzteile eingesetzt. Aber da soll mal bitte jemand der Profis ein Statement abgeben da ich bis dato nur Netzteile mit integrierter Drossel eingesetzt habe.

    Zur Topologie sieht das erstmal richtig aus. In welcher Linie sitzt dein USB Interface und mit welcher Adresse?

    Einen Kommentar schreiben:


  • dratho
    antwortet
    jein 3 Drosseln und 1 Netzteil

    Das heißt ein Netzteil versorgt Linie 1 und die 3 Drosseln die 3 Linien....

    Ich hatte nur noch in der ETS ein Backbone bereich definiert....ist das vielleicht mein Fehler?

    Einen Kommentar schreiben:


  • twinturbo
    antwortet
    Das passt und vier Netzteile ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • dratho
    antwortet
    Linie 1.0 (Hauptlinie)
    Linie 1.1.x (Linie KG)
    Linie 1.2.x (Linie EG)
    Linie 1.3.x (Linie OG)

    Ich besitze 3 Linienkoppler....das sollte doch so passen oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • twinturbo
    antwortet
    Naja du nimmst eine Linie nach der anderen in Betrieb.

    Ich verstehe deine Topologie aber nicht ganz. Wenn du von drei Linien sprichst meinst du dann eine Hauptlinie und zwei untergeordnete Linien? Dann bräuchtest du zwei LK (in den untergeordneten Linien, jeweils mit der Adresse x.x.0 sowie drei Netzteilen ein für die Hauptlinie und jeweils eins für die untergeordneten Linien.

    Ist es das was du vor hast?

    Einen Kommentar schreiben:


  • dratho
    antwortet
    Hi,

    danke für eure Antworten...!

    Die Physikalische Adresse der USB konnte ich vergeben! Im Test wird sie mir auch als OK angezeigt!

    Ein Bus ohne Linienkoppler aufbauen geht dies überhaupt?

    VG,

    Einen Kommentar schreiben:


  • twinturbo
    antwortet
    Ach und noch eine Frage. Du hast drei Linien und zwei Spannungsversorgungen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • twinturbo
    antwortet
    Hi, ähnliche Probleme hatte ich auch. Überprüfe penibel die Topologie, sicher dass nicht irgendwie die Linien am Koppler vorbei miteinander verbunden sind?

    Zur Vergabe der Adresse notfalls die Koppler einzeln direkt in die Linie hängen, in der auch das USB Interface ist. Dort zunächst die Adressen für jedes Gerät vergeben und dann die Koppler wieder zurück in die Linien hängen und nach und nach in Betrieb nehmen / prüfen.