Die Visu ist im allgemeinen IP, Du sparst dir die SV für die Hauptlinie. Die ist ja in dem Fall IP.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
GIRA IP-Router
Einklappen
X
-
Hallo vento66,
Wenn ich die Linie so aufbaue wie du beschrieben hast, wo ist da der Vorteil?
Auf der Hauptlinie ist der Router und z.B. eine Visu. Es müssen weiterhin alle Telegramme zur Visu.
Gruß Marko
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn Du eine neue Linie aufbauen willst mi LK brauchst Du 2 SV (eine für die Hauptlinie, und eine für die neue Unterlinie). Diese SV für die Hauptlinie entfällt, da diese ja dann IP ist. Du verwechselst das sicher mit einem 2. Liniensegment.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
welchen Vorteil habe ich wenn ich zwei IP-Router als Linienkoppler für eine zweite Linie nehme? Bei einem normalen Linienkoppler brauche nur ein Gerät.
Gruß Marko
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, weil ein Linienkoppler oder Router immer am Anfang der Linie sitzt, und deshalb die 0 bekommt. Setzt man den Router nur als Schnittstelle zum KNX ein, kann er auch eine andere PA bekommen. Diese Konstellation ist aber im EFH ungewöhnlich. Es gibt nur wenige Gründe um eine Linie z.B mit einem LK an die Hauptlinie zu koppeln und dann mit einem Router den Zugriff auf die Unterlinie zu realisieren, außer bei Mehrfamilienhäusern. Dort ist so eine Konstellation eher üblich. Hat man in einem EFH den Router mit 0 programiert ist der Aufbau einer 2.Linie einfach möglich. Dazu einfach den 2.Router die 1.2.0 verpassen, und es funktioniert.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Einen Kommentar schreiben:
-
Darf ich noch fragen ob das einen bestimmten Grund hat, dass es eine "0" sein muss ? Ich frage, weil ich dazu lernen und den Hintergrund verstehen möchte :-)Zitat von vento66 Beitrag anzeigen... der Router bekommt die 1.1.0
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Miteinander - hätte jemand hierzu noch ein hilfreiches Feedback :-) ?
DANKE vorab !
Zitat von coliflower Beitrag anzeigenIn den Kommunikationseinstellungen habe ich zur auswahl KNXnet/IP und KNXnet/IP-Routing ... ist das Erstere das ganannte Tunneling und somit "nur" für eine Verbindung gut, dafür aber sicherer (wofür ist die Option NAT?) und das Routing wenn ich z.B.: gleichzeitig mit ETS und einer Visu zugreifen möchte, oder habe ich was gaaaanz falsch verstanden ?
Unter Topologie 1.1 steht unter "Medium" Twisted Pair, weil die USB-Schnittstelle angeschlossen ist ? Muss ich das auf IP ändern wenn die USB-Schnittstelle von den Router abgelöst wird ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ups, da habe ich deinen ersten Post anscheinend ein wenig unaufmerksam gelesen - danke nochmals für den Hinweis !!
Somit Router 1.1.0 und Zeitgeber/Datalogger 1.1.19
Einen Kommentar schreiben:
-
Nee, das ist nicht ok, der Router bekommt die 1.1.0Zitat von coliflower Beitrag anzeigen... deshalb habe ich die 1.1.18 und 1.1.19 genommen, die lt. deiner Atwort OK sind, danke :-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von michel Beitrag anzeigenich nutze diese: physikalisch-technische bundesanstalt (ptb)danke !Zitat von kropfm Beitrag anzeigendie lite hat eine beschränkung von 20 geräten, jedoch dürfen meiner meinung nach adressen trotzdem höher angesiedelt werden (ansonsten wären die ets lite projekt split-lösungen nicht machbar). Kannst du ja ausprobieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Lite hat eine Beschränkung von 20 Geräten, jedoch dürfen meiner Meinung nach Adressen trotzdem höher angesiedelt werden (ansonsten wären die ETS Lite Projekt Split-Lösungen nicht machbar). Kannst Du ja ausprobieren.Zitat von coliflower Beitrag anzeigenDie Lightversion habe ich nur erwähnt, weil ich nicht weiß, ob z.B.: 1.1.254 funkt, wenn diese Version mit 20 Geräten limitiert ist ... deshalb habe ich die 1.1.18 und 1.1.19 genommen, die lt. deiner Atwort OK sind, danke :-)
Gruss,
Martin
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich nutze diese: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)Zitat von coliflower Beitrag anzeigenWelchen NTP-Server für die Zeit könnt ihr mir aus eurer Erfahrung empfehlen ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo miteinander,
ganz lieben Dank für eurer Feedback uns sorry, dass ich erst jetzt antworten kann !
Genau, die erste für den Router und die zweite für den Datenlogger/Zeitgeber.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenFür was soll die 2. PA gut sein? Eine PA bekommt der Router im allgemeine x.x.0, die andere PA ist für denDatenlogger/ Zeitgeber. Die kannst du völlig frei wählen. Was das jetzt mit der ETS light zu tun hat, verstehe ich nicht ganz.
Die Lightversion habe ich nur erwähnt, weil ich nicht weiß, ob z.B.: 1.1.254 funkt, wenn diese Version mit 20 Geräten limitiert ist ... deshalb habe ich die 1.1.18 und 1.1.19 genommen, die lt. deiner Atwort OK sind, danke :-)
Ich möchte meine USB-Schnittstelle (REG) gegen einen IP-Router aus Bequemlichkeit tauschen und in Betrieb nehem und so wenig wie möglich falsch machen (ich habe die Anleitung auch gelesen).Zitat von Utoquai Beitrag anzeigenHallo coliflower,
vielleicht ist es einfacher wenn du uns mitteilst, was du vorhast...
genau, danke.Zitat von evolution Beitrag anzeigenDie ist für den Datenlogger.
Vielleicht have ich doch noch "eine" Frage:
In den Kommunikationseinstellungen habe ich zur auswahl KNXnet/IP und KNXnet/IP-Routing ... ist das Erstere das ganannte Tunneling und somit "nur" für eine Verbindung gut, dafür aber sicherer (wofür ist die Option NAT?) und das Routing wenn ich z.B.: gleichzeitig mit ETS und einer Visu zugreifen möchte, oder habe ich was gaaaanz falsch verstanden ?
Unter Topologie 1.1 steht unter "Medium" Twisted Pair, weil die USB-Schnittstelle angeschlossen ist ? Muss ich das auf IP ändern wenn die USB-Schnittstelle von den Router abgelöst wird ?
Welchen NTP-Server für die Zeit könnt ihr mir aus eurer Erfahrung empfehlen ?
Wie immer ein herzliches Dankeschön !!
Einen Kommentar schreiben:
-
Die ist für den Datenlogger.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenFür was soll die 2. PA gut sein?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo coliflower,
vielleicht ist es einfacher wenn du uns mitteilst, was du vorhast...
Dem IP-Router kannst du in der Topologie eine phy. Adresse zuweisen.
Eine weitere kannst du ihm unter Kommunikation/Schnittstelle zuweisen.
Gruß
Stefan
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: