Zitat von Michel
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - Merten ARGUS BWM/PM Programmierfrage
Einklappen
X
-
Bei mir funktioniert das leider nicht, offenbar wird das "0%"-Signal am Ende einer "An"-Phase interpretiert als "Soll-Dimmwert" setzen. Mein einziger Workaround, der mir gerade einfällt ist, in einer Logik bei einem "0%"-Signal den Soll-Wert wieder separat zu setzen, aber das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein?
-
@Michel:
Du bist mein Held

Du hast mir damit auch gleich den Lösungsansatz geliefert, womit ich mein ZAS Thermostatproblem lösen könnte (siehe Thread im Zennio Supportforum)
Einen Kommentar schreiben:
-
Da gibts keine Paypal Spenden Knopf.... :-(Zitat von Michel Beitrag anzeigenguckst du hier
Banküberweisung hab ich ja ewig nich gemacht.....
Geht das auch per Paypal?
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei so gutem Service doch gern
Wie, wo, Bankverbindung?
Einen Kommentar schreiben:
-
@Michel:
Super, vielen Dank!!! Jetzt hab ich's verstanden
Ne separate GA anzulegen und das KO hörend da reinzustecken- soweit hab ich nicht gedacht
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist auch nicht notwendigZitat von Dragonos2000 Beitrag anzeigenFrage 1: Für das Ausgangsobjekt lässt sich einstellen "Aktuellen Wert senden" oder "Definierter Wert". Wie ist das nun mit "Aktueller Wert" zu verstehen? Was ist der aktuelle Wert, wie bzw. wodurch wird dieser gesetzt? Ein zusätzliches KO gibt es auch nicht.
Die APB ist IMHO doch eindeutig...
Du läßt zum Beispiel eine Zeitschaltuhr einen definierten Helligkeitswert auf eine zusätzliche GA senden, die als "hörende" Adresse dem Objekt zugeordnet ist. Abends 100 %, nachts 20 %. Der Aktor bekommt davon nichts mit, denn er hört nicht auf diese weitere GA.
Dieser Wert wird dann über die "sendende" Adresse gesendet und ein Dimmaktor dimmt dann entsprechend auf diesen Wert.
Zitat von ApplikationsbeschreibungHinweis:
Der aktuelle Wert kann z. B. von einer Zeitschaltuhr
gesendet werden. In den Nachtstunden
wird ein kleinerer Byte-Wert auf das Ausgangsobjekt
des Präsenzmelders gesendet, als in den
Tagstunden.bedeutet:"Helligkeitsschwelle bei Download überschreiben"
Man kann die Helligkeitsschwelle über den Bus ändern. Wenn obiger Parameter "gesperrt" ist, bleibt ein über den Bus geänderter Wert erhalten und wird nicht durch die Neuprogrammierung durch den Standardwert (130 Lux) überschrieben.
Dann hast du das Objekt "Helligkeitsschwelle" noch auf gesperrt.kann ich nirgends mehr eine Schwelle definieren, obwohl weiter oben ein helligkeitsabhängiger Betrieb eingestellt wurde.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Ergebniss bitte hier auch posten...Zitat von Dragonos2000 Beitrag anzeigen...darauf wird's wohl rauslaufen...
Einen Kommentar schreiben:
-
...darauf wird's wohl rauslaufen...Zitat von division Beitrag anzeigenKannst ja mal bei Merten anrufen..... Die helfen bestimmt gern.
Gruss
Jochen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich würde sagen, das er den letztn nimmt der programmiert war.Zitat von Dragonos2000 Beitrag anzeigenNimmt er bei "gesperrt" dann grundsätzlichen seinen default Wert als Helligkeitsschwelle?
Kannst ja mal bei Merten anrufen..... Die helfen bestimmt gern.
Viele Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-

Aber welcher ist "der gleiche"
Nimmt er bei "gesperrt" dann grundsätzlichen seinen default Wert als Helligkeitsschwelle?
Wegen der Ausgangsobjekte: Wenn ich die wenigen Worte in der Beschreibung richtig verstehe, dann könnte man, wenn man Werttelegramme eingestellt hat, z.B. unterschiedliche Dimmwerte senden. Aber da es kein separates KO zum setzen eines zu sendenden Wertes gibt, bin ich da etwas verwirrt
Einen Kommentar schreiben:
-
Das sind zwei Fragen die ich mich auch shcon mal gefragt habe.....
Ich habe aber noch die "Helligkeitsschwelle bei Download überschreiben" auf "gesperrt" gesetzt. Mir hat sich nie mals erschlossen vozu das gut sein soll.
Wenn ich den Wert nicht ändere überschreibt er ihn halt mit dem gleichen....
Auf deine erste Frage weiß ich aber leider auch keine Antwort.
Ich denke sein Wert ist dann beim Einschalten eine 1 und beim Ausschalten eine 0.
Wenn du definierte Werde sendest kann man da invertierungen basteln....
0 Senden bei Bewegung und so..... Z.B. um die LED auszuschalten die leuchtet wenn keiner da ist....
Einen Kommentar schreiben:
-
- √ - Merten ARGUS BWM/PM Programmierfrage
Hallo zusammen,
ich habe mir einen Argus BWM/PM zugelegt und bin beim Parametrieren auf ein paar Fragen gestoßen- hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen. Die Applikationsbeschreibung ist da auch etwas ... sagen wir mal "dürftig"
-da hab ich schon besseres gesehen.
Frage 1: Für das Ausgangsobjekt lässt sich einstellen "Aktuellen Wert senden" oder "Definierter Wert". Wie ist das nun mit "Aktueller Wert" zu verstehen? Was ist der aktuelle Wert, wie bzw. wodurch wird dieser gesetzt? Ein zusätzliches KO gibt es auch nicht. Da das Ausgangs KO die Flags L/S gesetzt hat wär's zwar möglich, dass ich es auch beschreiben (setzen kann). Aber welchen Sinn hat das in der Praxis, denn ein anderes KO in der GA (z.B. eines Aktors) würde ich ja damit auch gleichzeitig mitsetzen... ?
Frage 2: Wenn ich "Helligkeitsschwelle bei Download überschreiben" auf "gesperrt" setze, kann ich nirgends mehr eine Schwelle definieren, obwohl weiter oben ein helligkeitsabhängiger Betrieb eingestellt wurde. Welche Schwelle verwender das Gerät in diesem Fall? Den default Wert (130 lux) ?
Gruss
Jochen.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: