Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Wie werden unterschiedl. Temperaturinformationen aus mehreren Sensoren (Raumtemperatur, Estrichtemperatur) weiterverarbeitet?
Ich regele mit dem Estrichtemperatursensor die Estrichtemperatur konstant auf 26 Grad. Der Regler des Handtuchheizkörpers bekommt einen bestimmten Raumtemperatursollwert abhängig von der Tageszeit. Die Raumtemperatur messe ich mit dem im Zennio ZAS integrierten Sensor. Die Heizleistung meinser FBH ist nicht immer ausreichend um mit der Estrichsolltemperatur von 26 Grad die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen (relativ schlecht gedämmter Altbau). Daher hat der HHK immer etwas zu tun. Wird geduscht wird das Ventil vom HHK für 20 min voll geöffnet.
Zusätzlich wird der Boden zu bestimmten Zeiten auch mal noch ein wenig mehr erwärmt, aber das hat ja mit der Regelung im Allgemeinen nichts zu tun.
In Logik. Dazu gibts genügend zu lesen hier.
Den Estrich zu berücksichtigen ist dann das letzte Prozent.
Wenn alles andere läuft, kannst Du das mal angehen.
Der handtuckheizkörper hat ja nix mit der Heizung zu tun, der wird ja vermutlich elektrisch aufgeheizt. Kann also fest programmiert werden, etc.
Das beruhigt! Ich hatte schon befürchtet, ich muss das Thema Heizungssteuerung komplett anders anpacken.
Aber, wenn wir schon beim Thema sind.....
Wie werden unterschiedl. Temperaturinformationen aus mehreren Sensoren (Raumtemperatur, Estrichtemperatur) weiterverarbeitet?
Werden diese mit einer Logik ausgewertet und dann der "ermittelte" Wert an den Heizungsaktor gesendet oder kann der Heizungsaktor die Informationen alle selbst verarbeiten?
Heisst das, dass bei einer Änderung der Solltemperatur jedesmal der Heizungsaktor neu parmetriert werden muss?
McMadigan
Nennen wir es mal Basis-Sollwert. Dieser wird über die ETS programmiert, jedoch kann man diesen via "Sollwertverschiebung" auch über den Bus ändern.
Damit gibt es grundsätzlich erstmal jemanden auf dem Bus der den Sollwert zur Verfügung stellt (ausserhalb jeglicher Visu/Logik/Software).
Kommt bei mir schon öfters vor.
Es wird Räume geben die nur temporär genutzt werden, z.b. Gästezimmer, Werkstatt, etc.
Auch wollte ich im Bad einen zusätzlichen Handtuch-Heizkörper unabhängig von der vorhandenen Raumtemperatur (= Solltemperatur) über die Visu oder einen Taster steuern.
was passiert, wenn mal ein Spannungsausfall sein sollte.
Der Heizungsaktor (falls der noch Strom hat oder bei Spannungswiederkehr) schaltet die Ventile auf einen bestimmten Wert (30% oder so), damit es nicht ganz kalt wird. Habe ich mal gelesen (ist mir noch nie passiert).
Ein wesentlicher Teil meines heutigen Tagwerks bestand darin, verschiedene Plugins (selbstentwickelte und fremde) abzubauen und in Frys Logikprozessor zu integrieren. Das gilt auch für die Funktionalität, des State Save Plugins: der Logikprozessor übernimmt diese Funktion mit einem sehr einfachen Eintrag im Konfigurationsfile: ; dort kannst Du mit einer Zeile des Musters
Code:
memory => { transmit=>'1/2/9' },
(wobei der Platzhalter "memory" beliebig benant werden kann, die Bezeichnung aber nur einmal verwendet werden darf) den Wert der GA 1/2/9 speichern.
Ich setzte ebenfalls MDT-Heizungsaktoren und die CometVisu ein und bin daran, über den Logikprozessor, Status Rückmeldungen der Heizung pro Stockwerk zu sammeln und darzustellen.
Langer Rede kurzer Sinn: Weil Dir der Logikprozessor eine Fülle von Funktionen anbietet, lohnt es sich vielleicht, Dein Problem mit diesem Tool zu lösen; das State Save Plugin tut es selbstverständlich, seine Funktionalität ist jedoch auf diese eine Aufgabe beschränkt.
Danke für die Aussage, die rettet mir echt den Abend
Gerne, Man darf ja auch mal ehrlich sein: ich glaube die "Universal-Antwort" dazu gibt es noch nicht, wenngleich es natürlich Möglichkeiten gibt (StateSave uvm.)
Faszinierend finde ich eigentlich primär, das Du glaube ich der erste bist, der in diesem Kontext diese Frage stellt
Der MDT lässt sich jedenfalls die Solltemperaturen per ETS einflößen.
Das hab ich dann wohl in der Applikationsbeschreibung übersehen.
Wie oft willst Du die Sollwerte denn ändern?
Eigentlich nicht so oft, aber bis man den richtigen Wert gefunden hat dauert es halt auch ein wenig, zumal hier mehrere Frauen wohnen
Überlegung passt von der Richtung schon, ist aber nicht ganz komplett.
Zu 1.: Das ist so richtig. Ein Plugin setzt zu gewissen Zeiten den Sollwert. Kann aber nicht wirklich von Hand übersteuert werden.
Zu 2: Hier Fehlt Dir noch eine Stelle, die sich den Zustand merkt. Dazu hatte ich mal das State Save Plugin gepostet.
Das würde nach einem Spannungsausfall den letzten Wert senden und zum lesen bereitstellen. Per Visu wäre der dann auch veränderbar.
Das mit dem State Save Plugin werde ich mir mal ansehen, finde ich echt gut. Eine Kombination von beidem wäre praktisch, hat jemand noch Ideen dazu?
Danke für die Aussage, die rettet mir echt den Abend
Ich muss noch dazu erwähnen, dass ich zwar schon länger hier Wohne, aber wie es halt so ist wenn man alles selbst macht, es dauert immer bis irgendwas fertig ist und Logik existiert hier noch nicht so wirklich. Ich war schon begeistert, dass die Hausnummernleuchte per Sonnenauf- und Untergang schaltet
Woher bekomme ich den Sollwert für die Räume, und zwar möglichst simpel?
Wenn ich es richtig gesehen habe, kann ich diese ja nicht einfach im Aktor hinterlegen, was ja auch recht wenig Sinn machen würde.
Meine bisherigen Gedanken:
1. per Zeitschaltuhr-Plugin die Werte zu entsprechenden Uhrzeiten vorgeben
2. per CometVisu eine entsprechende provisorische Visu für die Temperaturen bauen (Zeitmangel für komplette Visu)
Wobei ich mir bei 2. nicht sicher bin was passiert, wenn mal ein Spannungsausfall sein sollte.
Und bei 1. kann man es nicht so leicht ändern, hätte aber die Möglichkeit für Komfort- und Standby-Temperaturen, z.B. Nachts.
Oder denke ich hier zu kompliziert?
Überlegung passt von der Richtung schon, ist aber nicht ganz komplett.
Zu 1.: Das ist so richtig. Ein Plugin setzt zu gewissen Zeiten den Sollwert. Kann aber nicht wirklich von Hand übersteuert werden.
Zu 2: Hier Fehlt Dir noch eine Stelle, die sich den Zustand merkt. Dazu hatte ich mal das State Save Plugin gepostet.
Das würde nach einem Spannungsausfall den letzten Wert senden und zum lesen bereitstellen. Per Visu wäre der dann auch veränderbar.
Die Temperatureinstellung per CometVisu zu machen sollte in 5 Minuten gemacht sein (ok, mit Orientierungsphase 10-15 Minuten)
.. Woher bekomme ich den Sollwert für die Räume, und zwar möglichst simpel?
Berechtigte und spannende Frage
Ich hätte zwar durchaus ein paar Ideen (meine sämtlichen RTR sind seit immer "soft" in externer Logik), lasse aber gerne denen, die es praktisch nutzen erstmal den Vortritt: woher nimmt man den Sollwert?
Auch wenn das Thema eigentlich schon abgehakt ist möchte ich mich hier anhängen, da ich die gleiche Situation (WG+MDT Aktor) habe. Mir stellt sich hier nämlich noch eine wichtige Frage für die ich bisher noch keine Antwort gefunden habe: Woher bekomme ich den Sollwert für die Räume, und zwar möglichst simpel?
Wenn ich es richtig gesehen habe, kann ich diese ja nicht einfach im Aktor hinterlegen, was ja auch recht wenig Sinn machen würde.
Meine bisherigen Gedanken:
1. per Zeitschaltuhr-Plugin die Werte zu entsprechenden Uhrzeiten vorgeben
2. per CometVisu eine entsprechende provisorische Visu für die Temperaturen bauen (Zeitmangel für komplette Visu)
Wobei ich mir bei 2. nicht sicher bin was passiert, wenn mal ein Spannungsausfall sein sollte.
Und bei 1. kann man es nicht so leicht ändern, hätte aber die Möglichkeit für Komfort- und Standby-Temperaturen, z.B. Nachts.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: