    Hallo Zusammen,

    ich habe bei einem Objekt zahlreiche ABB UD/S 2.300.2 Dimmaktoren im Einsatz. Drei davon bereiten mir zur Zeit Probleme, da sie nach dem Einschalt Befehl nicht die richtige Rückmeldung geben. Zuerst erscheint das korrekte "Ein" und "80%" als Rückmeldung , dann aber wieder "Aus" und "0%", siehe Bild. Die Leuchten sind allerdings weiterhin An! Ich habe die Einstellungen bereits mit denen von funktionierenden Aktoren verglichen, sie sind exakt identisch.. Was könnte da falsch laufen?

    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Moritz