Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

BUS Formatieren :-)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • swiss
    antwortet
    Ja mit einem Trick schon! Aber direkt einfach nur auf das Gerät und PA entladen is nicht.

    (und mach dass mal bei 100 Geräten...) Desshalb für Schulungsstäten mit der Möglichkeit die gesammte Anlage in einem Rutsch zu "Formatieren" wie es der TE nennt

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Gerade getestet geht wunderbar! Erst LED mit der ETS einschalten und dann komplett entladen incl. PA.

    Einen Kommentar schreiben:


  • swiss
    antwortet
    Die PA kann ohne den Programmierknopf zu drücken überschrieben aber nicht gelöscht werden! Dies ist eine Sicherheitsfunktion damit man nicht versehentlich die PA eines Aktors löscht der sich vieleicht irgend wo in einer Zwischendecke befindet und man nicht an den Programmierknopf kommt

    Das Tool dass der TE meinte gibt es auch für die ETS4...

    Es kann nur von Schulungsstätten bei der Konnex bezogen werden und dient dazu die gesammte Testumgebung in einem Rutsch zu entladen ohne dass z.B. der Kursleiter nach dem Beenden des Unterrichts sämtliche Programmierknöpfe durchdrücken muss.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SebastianFey
    Ein Gast antwortete
    Zitat von henfri Beitrag anzeigen
    Hä?
    Wenn er
    a) ein neues Projekt in der ETS anlegt
    b) die Geräte neu in diesem Projekt anlegt und dabei die PAs beibehält
    c) bei jedem Gerät auf Programmieren --> Applikation geht

    Dann gibt es doch weder in den Geräten, noch in der ETS noch GAs?!
    Wenn man in einem Schwung die komplette Anlage in einem neuen Projekt blind neu programmiert und alle Geräte aufspielt geht das so.

    Mit der von mir beschriebenen Methode kannst du aber schrittweise bei weiterhin laufender Anlage umprogrammieren ohne dass es zu Gruppenaddresskonflikten kommt. Wenn das Haus schon bewohnt ist würde ich das auf jeden Fall so machen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ElLitschi
    antwortet
    Zitat von dratho Beitrag anzeigen
    Richtig! Ich werde alle Geräte weiter verwenden!

    Habe ein komplett neues Projekt in der ETS angelegt und werde den Rest auf jeden Fall wegwerfen. In der Einzugsphase wurde einfach zu viel undokumentierter Bullshit Programmiert und ich bin ein Freund von Dokumentation und sprechenden GAs.

    Grüße,
    Thomas

    PS: Wann ist der Saarlorlux Stammtisch?
    14.ter , also nächste Woche. Näheres im KNX Stammtisch Untermenue ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Um so mehr spricht dafür, nix zu formatieren.

    Es sei denn, man möchte ein Teambuilding-Event mit seiner Frau daraus machen:
    Er sitzt neben der USB-SS und scheucht Sie von KNX-Gerät zu KNX-Gerät :-o

    Sonst ist es sinnvoller, die PAs -wenn überhaupt- im alten Projekt zu ändern.

    Die GAs sind eh im neuen Projekt futsch.

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    BUS Formatieren :-)

    Außerdem kann man die PA auch mit der ETS überschreiben, und auch Geräte in den Programiermodus versetzen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Zitat von SebastianFey Beitrag anzeigen
    Falls sich das auf meine Beitrag bezieht:
    trotzdem müssen die alten GA erst aus dem Weg, sonst hast du Chaos beim neuverknüpfen. Mit einem neuen Projekt würde man dann halt das alte Projekt öschen statt die verschobenen GA.
    Hä?
    Wenn er
    a) ein neues Projekt in der ETS anlegt
    b) die Geräte neu in diesem Projekt anlegt und dabei die PAs beibehält
    c) bei jedem Gerät auf Programmieren --> Applikation geht

    Dann gibt es doch weder in den Geräten, noch in der ETS noch GAs?!

    Gruß,
    Hendrik

    Einen Kommentar schreiben:


  • SebastianFey
    Ein Gast antwortete
    Zitat von henfri Beitrag anzeigen
    Er will doch mit einem neuen Projekt anfangen!
    Falls sich das auf meine Beitrag bezieht:
    trotzdem müssen die alten GA erst aus dem Weg, sonst hast du Chaos beim neuverknüpfen. Mit einem neuen Projekt würde man dann halt das alte Projekt öschen statt die verschobenen GA.

    Einen Kommentar schreiben:


  • flippo
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Ich bin ja so blöd...
    [ATTACH]25906[/ATTACH]

    Er will ja Applikation entladen und die PA löschen....
    schon klar ;-) ist dann aber erst seit der ETS4 so. Habs gestern noch mit der ETS3 gemacht, da klappts ohne drücken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • RalfN
    antwortet
    BUS Formatieren :-)

    Auch vom mir ein gut gemeinter Rat.
    Lasse alle PA wie sie sind, dann hast du die Möglichkeit im Falle des Falles das alte Projekt noch einmal als Notbehelf einzuladen.
    Lege ein neues Projekt mit der Struktur die dir vorschwebt an, es gibt hier im Forum einige Beiträge zu diesem Thema.




    Viele Grüße

    Ralf

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von flippo Beitrag anzeigen
    Der Programmierknopf muss nur bei der Vergabe gedrückt werden, löschen geht ohne drücken.
    Ich bin ja so blöd...
    entladen.JPG

    Er will ja Applikation entladen und die PA löschen....

    Einen Kommentar schreiben:


  • flippo
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    dafür muss man aber bei jedem Gerät zum richtigen Zeitpunkt den Knopf für die PA Vergabe drücken. Damit man nicht aus versehen ein falsches Gerät in einer Bestandsanlage löscht.
    Der Programmierknopf muss nur bei der Vergabe gedrückt werden, löschen geht ohne drücken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Er will doch mit einem neuen Projekt anfangen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • SebastianFey
    Ein Gast antwortete
    Zitat von henfri Beitrag anzeigen
    Aber in keinem Fall musst du was löschen...
    Die GA zu löschen kann durchaus Sinn machen.
    Wenn möglich sorgt es aber für einen weniger stressigen Übergang, wenn man so vprgeht:

    1. die vorhandenen GA in später nicht gebrauchte Hauptgruppen verschieben
    2. alle Geräte neu programmieren, jetzt funktioniert alles noch so wie bisher
    3. sauber neu verknüpfen
    4. alte GA öschen

    Einen Kommentar schreiben: