Problem gelöst
Hallo zusammen,
auch bei mir funktioniert die Kommunikation nun wieder.
Mir viel heute Morgen auf das Windows die LAN Verbindung als „nicht identifiziertes Netzwerk“ bezeichnet. Somit lassen sich die Einschränkungen des Netzwerkzugriffs warscheinlich erklären.
Ich musste allerdings feststellen, dass man gar nicht so einfach die Möglichkeit hat diese Einstufung zu verändern.
Hier nun die Lösung meines Problems – auch wenn mir vieles unerklärlich bleibt.
- - Windwos 7 „nicht identifiziertes Netzwerk“ auf PRIVAT umgestellt
(Freigaben im ?nicht identifizierten Netzwerk? | c't)
- - LAN Kabel trennen
- - Spannung IP-Schnittstelle abschalten (ca. 10s)
- - Spannung IP-Schnittstelle einschalten bis vollständig hochgefahren
(Schnittstelle zeigt dann an das keine LAN-Verbindung besteht – LED)
- - Spannung IP-Schnittstelle abschalten (ca. 10s)
- - LAN Kabel mit dem eingeschaltetem PC verbinden
- - Spannung IP-Schnittstelle einschalten
(Schnittstelle bezieht neue IP Adresse (DHCP) oder vergibt sich selbst eine - je nachdem ob DHCP vorhanden ist – So steht es im Handbuch zur Schnittstelle)
- - In ETS4 wurde die Schnittstelle nun als neues IP-Interface gefunden
Beachten: Bei der direkten LAN Verbindung zwischen PC und IP-Schnittstelle ist ein CrossOver Kabel verwenden.
Was mich nur wundert ist das alles ja schon mal Funktionierte ohne diese Einstellung in Windows 7 vorzunehmen. Ich vermute daher, dass das Problem tatsächlich durch ein Update von Windows entstanden ist.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
IP-Schnittstelle findet plötzlich keine Geräte mehr
Einklappen
X
-
Kleiner Haken, große Wirkung
Hallo Klaus, hallo Michixx,
KNXnet/IP Routing hatte ich vorher eigentliche verwendet (wie in der ETS3 eben auch). Hatte ich in meiner Verzweiflung umgestellt und nicht mehr rückgänging gemacht. Hab´s jetzt wieder geändert, und... den Haken rausgenommen.
Und siehe da, es geht wieder!!! Freu!!
Danke für eure Antworten!
Gruß
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Marcus,
ist bei dir der Haken unter "Standard-Projektverbindung benutzen, falls verfügbar" gesetzt?
Wenn ja, nehme den mal raus.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Marcus,
du benutzt KNXnet/IP Tunneling, aber die IP-Schnittstelle ist bereits von einer anderen Verbindung belegt.
Lösungsmöglichkeiten:
- finde heraus, welches Programm/Device die Verbindung belegt und trenne es
- benutze KNXnet/IP Routing
- benutze einen IP Router, der mehrere Tunneling-Verbindungen aufbauen kann
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
Halllo,
es taucht immer die Fehlermeldung "Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden. Es steht keine Verbindung zur Verfügung." auf.
Hab mal einen Screenshot angehängt.
Gruß
MarcusAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
IP-Schnittstelle findet plötzlich keine Geräte mehr
Morgen!Zitat von KNXMichael Beitrag anzeigenHallo Klaus,
Ich habe das Küchenlicht an gemacht. Per Taster.
Da zeigt er mir zwei Zeilen an:
Quelladresse: 1.1.3 (Taster) Zieladresse: 1/1/4 Typ: schreiben Info: Ein
Quelladresse: 1.1.13 (Dimmaktor) Zieladresse: 1/1/4 Typ: schreiben Info: Ein
Lässt sich daraus vieleicht etwas ableiten?
Tut jetzt nichts zur Sache, aber kann es sein, dass du den Schreibbefehl und die Rückmeldung des Aktors in der selben Gruppenadresse liegen hast ( Beides 1/1/4)?
Dann hättest du eine Schleife.....
Lg
Norbert
Sent from my iPad using Tapatalk
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Marcus, und willkommen im Forum.
Welche Fehlermeldung bekommst du denn?Zitat von Marcus Beitrag anzeigennur Applikationen kann ich nicht übertragen
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
ähnliches Problem
Da dies mein erster Beitrag hier im Forum ist, erstmal Hallo @all.
Ich habe das gleiche Problem.
Verbaut sind bei mir eine USB-Schnittstelle und ein IP-Router, beide Gira.
PA´s suchen und programmieren geht, Gruppenmonitor geht ebenfalls (lesen/schreiben) nur Applikationen kann ich nicht übertragen.
Das seltsame ist das die USB-Schnittstelle das gleiche Problem aufweist.
D.h. ich kann mir zwar anschauen was auf dem Bus los ist und Telegramme senden/ lesen aber keine neuen Geräte programmieren.
Mit dem gleichen Projekt in der ETS3 funzt alles.
Sowohl über USB als auch über IP-Router (LAN/WLAN).
Mittlerweile hab ich auch die ETS4 neu installiert, ohne Erfolg!
An der HW kann´s eigentlich nicht liegen wenn´s mit der ETS3 geht, oder?
Ich bin auch für jeden Rat/ Anstoß dankbar.
Gruß
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
Keinen Rat, aber eine Empfehlung: Schau dir mal den IP Router von Enertex an.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bus- und Gruppenmonitor gehen - aber sonst keine Verbindung ???
Hat noch jemand einen Rat zu dem Thema? Bin nun kurz davor eine neue IP-Schnittstelle zu kaufen....
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Michael,
Also auf IP-Ebene scheint soweit alles zu passen. Klingt tatsächlich nach einem Defekt der Schnittstelle.Zitat von KNXMichael Beitrag anzeigenLässt sich daraus vieleicht etwas ableiten?
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi!
Hatte mit meiner Siemens IP Schnittstelle auch Probleme, nachdem sie in einen anderen IP Adressbereich umgezogen ist - trotz rücksetzen auf Werkseinstellungn per Taster etc. - Inbetriebnahme der Geräte, zuweisen der Geräteadresse ging, Busmonitor ging, aber sobald eine (geänderte) Applikation übertragen werden sollte meckerte das keine Verbindung besteht.
Schlussendlich habe ich dann mit einer USB Schnittstelle die IP und KNX Parameter übertragen und nun ist Ruhe.
Gruss Niklas
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast du vielleicht mal was an der IP-Adresse geändert?
Schau mal hier: ETS4 Tipps und Tricks, Probleme beim Programmieren über Schnittstelle - Sonstiges - Lexikon - KNX-User-Forum
Könnte eine Möglichkeit sein.
Gruß
Michi
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Klaus,
der Gruppenmonitor funktioniert... auf den ersten Blick.
Wenn ich allerdings versuche damit eine Gruppenfunktion zu "schreiben" dann funktioniert er nicht.
Ich habe das Küchenlicht an gemacht. Per Taster.
Da zeigt er mir zwei Zeilen an:
Quelladresse: 1.1.3 (Taster) Zieladresse: 1/1/4 Typ: schreiben Info: Ein
Quelladresse: 1.1.13 (Dimmaktor) Zieladresse: 1/1/4 Typ: schreiben Info: Ein
Anschließend habe ich das Licht wieder per Taster aus gemacht und versucht die erste Zeile per Gruppenmonitor zu schreiben.
Dies gelingt auch, für Quelladresse schreibt er dann 1.1.255 (die IP-Schnittstelle) - Jedoch erscheint die zweite Zeile nicht und das Licht geht nicht an.
Lässt sich daraus vieleicht etwas ableiten?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Michael,
Und wie sieht's mit dem Gruppenmonitor aus? Geht der auch?Zitat von KNXMichael Beitrag anzeigenWas mich Verrückt macht, ist die Tatsache das der Busmonitor der ETS4 funktioniert. Hier bekomme ich angezeigt wenn ich einen Taster auf dem Gerät mit der phys. Adresse 1.1.4 betätige.
Also ist die Verbindung ja doch "irgendwie da"...
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: