Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - MDT Dimmaktor + LED

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • PeterPan
    antwortet
    Hallo Kollegen..

    LEDs sind durch Vorschaltgeräte (integriert oder extern) als kapazitive Lasten zu sehen.

    LED+Vorschaltgerät an Universaldimmer angeschlossen bewirken bei jedem Nulldurchgang eine Stromspitze, welche sich als Mehrfaches des Nennstroms auswirkt, verursacht durch die Tatsache, dass Kondensatoren einen geringen Innenwiderstand besitzen im "Einschaltmoment" (U minimal, R gegen "Null", Strom gegen Unendlich).

    Somit existiert kein "Einschaltstrom", wie bei Schaltaktoren im eigentlichen Sinne, weil kein "Relais" die Last schaltet, sondern üblicherweise zwei MOS-FETs die Last dimmen.

    Die MOS-FETs werden entweder bei Überlast zerstört, oder der Universaldimmer geht bei vorgeschalteter Sicherheitselektronik in "Überlast" und schaltet ab.

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • gex87
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Ein 4-Kanal-Dimmer hat 4 Schaltelemente, für jeden Ausgang einen. Die Einschaltstromspitzen treten daher an jedem der 4 Lichtkreise auf - es bringt daher nichts, die Ausgänge zeitverzögert einzuschalten.

    Pro Kanal sind die 25-80W daher unbedingt einzuhalten.
    Oh man, Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl. Es handelt sich hier um Schaltleistung je Kanal und nicht um Leistung je Gerät. Somit nützt auch eine Verzögerte Einschaltung nichts.

    Somit habe ich das Thema verfehlt, sechs setzten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Bei Glühlampen wäre das nicht passiert...

    Hallo Kollegen

    Es gibt eine aktuelle Liste mit getesteten LEDs an MDT-Dimmern

    Goto service@mdt.de

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • dschwert
    antwortet
    Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigen
    Es wäre mal interessant was passiert wenn man einen NTC Widerstand vorher in Reihe schaltet.
    Dieser begrenzt ja den Einschaltstrom auch in Schaltnetzteilen.
    Das mit dem NTC war bei klassischen Schaltnetzteilen, wo mit dem Eingangsgleichrichter ein fetter Elko geladen wurde.

    Ich hab mir neulich mal ein paar Datenblätter zu modernen Steuer-ICs für Retrofit-LEDs mit Power-Factor-Correction angeschaut. (z.B. Infineon ICL8002G). Da gibt es keine Elkos am Eingang mehr.

    Ich könnte mir vorstellen, daß ein Dimmaktor bei LEDs mit hohem Power-Factor mehr Gesamtleistung verträgt.

    Gruß,

    Dietmar

    Einen Kommentar schreiben:


  • nipponichi
    antwortet
    Alle Nase lang gibt es Neuvorstellungen von LED-Beschaltungs-ICs, da wird es weiter Fortschritte geben. Natürlich wird man die besseren eher in teureren Marken-LED-Leuchtmitteln finden.
    Die Dimmerangaben werden sich eher am heutigen Durchschnitt orientieren, als das, was technisch machbar ist/wäre.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Ein 4-Kanal-Dimmer hat 4 Schaltelemente, für jeden Ausgang einen. Die Einschaltstromspitzen treten daher an jedem der 4 Lichtkreise auf - es bringt daher nichts, die Ausgänge zeitverzögert einzuschalten.

    Pro Kanal sind die 25-80W daher unbedingt einzuhalten.

    Die Sache mit dem NTC wäre rein theoretisch möglich, um eine Überlastung des Schaltelementes am Ausgang des Dimmaktors zu verhindern - aber dazu müsste man erstmal das Datenblatt der Mosfet/Triac etc. im Innern des Dimmaktors haben. Zusätzlich "beißt" sich die Kennlinie des NTC mit dem gewünschten Dimmverhalten: bei 100% Helligkeit soll der NTC ja möglichst niederohmig sein (Verluste!), aber eben auch bei 5% Helligkeit...und im Gegenzug bei abgeschaltetem Ausgang (0% Helligkeit) möglichst hochohmig sein, um eben den Einschaltstrom zu begrenzen.

    Und ergänzend: wie mein Vorredner schon geschrieben hat - was die LEDs zu der viel zu geringen Spannung in den ersten Sekunden sagen, ist auch noch offen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • nipponichi
    antwortet
    Wäre auch mal interessant, was die Elektronik in den LEDs dabei denkt ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Alexander79
    antwortet
    Es wäre mal interessant was passiert wenn man einen NTC Widerstand vorher in Reihe schaltet.
    Dieser begrenzt ja den Einschaltstrom auch in Schaltnetzteilen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DiMa
    antwortet
    MDT Dimmaktor + LED

    Dimmaktoren vertragen i.d.R. die angegebene Leistung pro Kanal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gex87
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB - √ - MDT Dimmaktor + LED.

    - √ - MDT Dimmaktor + LED

    Hallo Liebe Fachleute,

    ich steh gerade ein wenig auf dem Schlauch.
    Ich möchte gern die Anzahl der Dimmaktoren von MDT auslegen die ich für mein Projekt benötige. Die Dimmaktoren sollen LED´s dimmen. (Ja Dimmbare LED´s)

    MDT schreibt hierbei bei ihrem 250W Dimmaktor:
    "Für LED Leuchtmittel beträgt die maximale Last, je nach Hersteller des Leuchmittels, 25-80W (AKD-xx01.01)"
    http://www.mdt.de/download/MDT_DB_Dimmaktor.pdf

    Auf Nachfrage erklärt MDT dies mit dem erhöhten Einschaltstrom von LED´s.
    Das heißt das ich statt 62 LED´s (250W/4W) nur maximal. 20 LED´s über alle 4 Kanäle anschließen darf. (80W/4W)
    Soweit so klar.

    ABER: Da dies nur den Einschaltstrom betrifft kommt diese Rechnung ja nur zum tragen, wenn alle LED´s an ALLEN Kanälen gleichzeitig bestromt werden.
    D.h. verhindert man das alle 4 Kanäle gleichzeitig angeschalten werden, so könnte man je Kanal bis zu 20 LED´s betreiben.

    Nun zur FRAGE: Ist es tatsächlich so das der Dimmaktor nicht mit einer Einschaltsperre/-verzögerung programmiert werden kann? D.h. sollten einmal ein oder mehrere Kanäle zu gleich aktiviert werden so gibt es eine autom. Verzögerung im Milisekundenbereich?

    Mfg Marcus
Lädt...
X