Bei unseren Thermoantrieben gibts vorne eine Kerbe, die man mit einer Münze einfach um 90° drehen kann...dann sind die "ausgehängt" und 100% offen. Müssen also nicht extra abgeschraubt werden.
-
HalloZitat von gklein Beitrag anzeigenHi,
der Heizungsbauer sollte in der Lage sein, die Antriebe einfach auszuhängen - geht zumindest bei mir. Damit sind sie voll offen.
Grüße
Gunnar
Natürlich geht das. Aber er muss jeden einzelnen der ca. 20 Antriebe von Hand runterschrauben und wieder drauf. Und hat dabei die Gefahr, sie zu verwechseln. Da find ich die in fünf Minuten erstellte Zwangsführung deutlich bequemer. KO verbinden, kurz ein Butten in der Visu, fertig.
Markus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
der Heizungsbauer sollte in der Lage sein, die Antriebe einfach auszuhängen - geht zumindest bei mir. Damit sind sie voll offen.
Grüße
Gunnar
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Aktoren haben ein Zwangsstellungsobjekt.
Alle Kreise bei Zwangstellung auf 100% parametrieren. Zwang = 1 -> alle 100%
Einen Kommentar schreiben:
-
KNXMane hat ein Thema erstellt KNX/EIB - √ - MDT Heizungsaktor, Stellmotoren gleichzeitig voll ansteuern.- √ - MDT Heizungsaktor, Stellmotoren gleichzeitig voll ansteuern
Hallo Zusammen
Mein Heizungsbauer muss erneut einen Abgleich der Heizkreise durchführen. Dafür müssen alle Ventil und damit die Stellmotoren gleichzeitig voll geöffnet werden. Da ich gerade nicht ständig auf der Baustelle sein kann, müsste es mehr oder weniger automatisch gehen.
Gibt es da einen einfach schnellen Weg, alle Heizkreise gleichzeitig voll anzusteuern? Ich habe MDT Aktoren.
Idee wäre ein Button auf der Visu, den der Heizungsbauer betätigen kann, damit alle Stellemotoren auf gehen. Ich überlege da, per Logik alle Ist Temperatur abzusenken oder extrem hohe Sollwerte vorzugeben….?
Hat jemand auf die schnelle eine simple Lösung ?
Danke
Markus


Einen Kommentar schreiben: