Die Gruppenadressen vom Binäreingang Feuer und vom Jalousieaktor Windalarm sind doch verschiedene !?
-
Hier mein Nachtrag:
Zu sehenen ist ein Auszug aus der Log, dort sieht man mein Problem mit dem Binäreingang. Der sendet einfach los. Zusätzlich habe ich die gewünschten Zuordnungen der GA am Binäreingang und Jalousieaktor gepostet.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, Du hast Recht. Sorry. Hab den Text oben entsprechend geändert mit Kommentar!Zitat von ASL_Berlin Beitrag anzeigenAlso erst mal: Aktor ist der Ausgang, Binäreingang ist eben der Eingang. Nicht durcheinander würfeln.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also erst mal: Aktor ist der Ausgang, Binäreingang ist eben der Eingang. Nicht durcheinander würfeln.
Bei solchen Fehlern ist es immer sinnvoll die programmierten Verknüpfungen der ETS als screenshot anzufügen, das macht es einfacher. Vermutlich wird es an Statusabfrage und flags liegen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bus Fehler/Problem
Hallo, ich zweifle grad an mir selbst. Ich kann den Fehler nicht finden.
Folgendes Szenario:
Ich habe mehrere Binäreingänge. An einem hängt ein Relais von den Rauchmeldern. Der Eingang wird zyklisch auf den Bus geschickt.
In meinem HS sende ich eine EMail, wenn dort eine 1 kommt mit der Nachricht Feueralarm. Mehr mache ich mit dieser GA im HS nicht.
Zusätzlich habe ich diese GA als Windalarm in meinem Rolladenaktor (ebenfalls von MDT) verbunden. D.h. bei Feueralarm fahren die Rollos automatisch hoch.
Bis hierhin alles perfekt!
Nun habe ich an einer anderen Stelle, einen weiteren Rolladenaktor hinzugefügt. Dort habe ich 3 Aussenraffstores dran und Parametrisiert. Ebenfalls als Windalarm registriert.
Nun wirds verrückt:
Sobald ich eines dieser Aussenraffstores bewege (nicht immer, aber fast immer) schmeisst der Binäreingang auf die GA für Feueralarm eine 1 raus.
Im Busmonitor kann ich genau sehen, dass die Absendeadresse der Binäreingang ist.
Ich kann mir das absolut nicht erklären ... jemand eine Idee?
Sehr gern kann ich entsprechende Logs posten ...
Meine Buslast sollte auch nicht das Problem sein, maximal 20 pro Sekunde aller einer Minute (da werden die Heizungskennwerte auf den Bus gegeben).
Ich begreife nicht, wieso der Binäreingang etwas schmeisst, wenn ich ein Raffstore fahren lasse.Stichworte: -