Helios EC 200 ECO per Webinterface/KNX ansteuern

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Kahler
    antwortet
    Zitat von linux Beitrag anzeigen
    nicht wirklich, in dem Threat geht es ja um das 2014er modell.

    ich habe noch das alte Model.

    Hat mir jemand einen Tip, was ich alles brauche, damit ich die Anlage per WEbinterface/Iphone,... steuern kann?
    Das Modelljahr spielt für die Steuerung der Modelle keine Rolle. Wie dort steht, habe ich z.B. ein EC 370 ECO (aus 2012).

    Einen Kommentar schreiben:


  • linux
    antwortet
    Zitat von Kahler Beitrag anzeigen
    Und dieser Fred hilft dir nicht weiter?
    nicht wirklich, in dem Threat geht es ja um das 2014er modell.

    ich habe noch das alte Model.

    Hat mir jemand einen Tip, was ich alles brauche, damit ich die Anlage per WEbinterface/Iphone,... steuern kann?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kahler
    antwortet
    Und dieser Fred hilft dir nicht weiter?

    https://knx-user-forum.de/gebaeudete...modelle-4.html

    Einen Kommentar schreiben:


  • jgerhart
    antwortet
    Hallo linux,

    ich habe eine Helios EC 300 ECO bei der die Steuerung identisch mit deiner ist.

    Ich habe die KNX Steuerung über den sog. Anschlusskasten realisiert. Wenn du den Anschlusskasten öffnest siehst du darin einen Spannungsteiler aus insgesamt 5 Widerständen. Wenn man nun den 4-Stufen-Schalter abklemmt kann man an den Anschlüssen GND und dem Steuereingang einen Analogaktor anklemmen und damit die Ventilatoren stufenlos steuern (Stufe 3 entspricht bei mir ca. 8 Volt). Ein Steuern über den ursprünglichen 4-Stufen Schalter ist dann aber nicht mehr möglich.

    Du brauchst aber einen "richtigen" Analog Aktor mit 0-10V Schnittstelle, keinen 0-10V Dimmaktor! Ich habe z.B. den Analogausgang eines Siemens Universal I/O Modul N670 verwendet.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • linux
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Helios EC 200 ECO per Webinterface/KNX ansteuern.

    Helios EC 200 ECO per Webinterface/KNX ansteuern

    Hallo

    Ich habe eine Helios EC 200 ECO Anlage mit der "normalen" Fernbedinung.
    Ziel ware diese per Webinterface zu steuern.

    Habe im Forum und bei g**gle nach einer Loesung gesucht.
    Leider verstehe ich noch nicht den zusammenhang.

    Was fuer eine Hardware brauche ich dazu?
    Welche Software?


    Habe ich es richtig Verstanden, das ich einen USB-RS485 Interface brauche und dann einen KNX-Server ( Linux-Server oder per PI ) inkl. fhem.

    Was ist aktuell vorhanden:
    - Linux Server
    - AVM 6360
    - Linux Kenntnisse sind vorhanden.


    Es waere nett, wenn ich die Anlage spaeter per iPad steuern kann.

    Danke fuer jeden Tipp