  • Chris A
    antwortet
    Zitat von albatros Beitrag anzeigen
    Wie unterscheiden sich die Applikationsprogramme? (Neue Funktionen, Bugfixes?)
    Ich hab nur bemerkt, das die 330er beim sperren - Sperre aufheben öfter "gesponnen" haben.
    Mit der Appl für den 331 hatte ich das nicht mehr.

    Muss aber nicht unbedingt an der Appl. gelegen haben, kann in meinem Fall auch 60cm vor dem Bildschirm gewesen sein...

    Einen Kommentar schreiben:


  • albatros
    antwortet
    Mal 'ne Frage, da ich auch einen 330er habe.

    Wie unterscheiden sich die Applikationsprogramme? (Neue Funktionen, Bugfixes?)

    Danke
    Flo

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    so hatte ich's auch nicht verstanden

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris A
    antwortet
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    ...
    Ich korrigiere das mal oben in meinem Post.
    Aber so war das doch garnicht gemeint

    Ich wollte nur für andere Leser die gefundene Lösung darstellen!
    Über Dein Posting bin ich ja erst auf die Idee gekommen!

    Also nochmals herzlichen Dank und

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    ja genau das meinte ich.
    Hatte nur die Menübezeichnung verwechselt, weil ich beim Schreiben des ersten Posts keinen Zugang zu einer ETS hatte. ;-)
    Aber das ist genau die Vorgehensweise wie man die physikalische Adresse direkt in der ETS ohne Programmierknopf verandern kann.

    Ich korrigiere das mal oben in meinem Post.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris A
    antwortet
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Du kannst doch auch per ETS den Programmiermodus der Geräte einschalten und eine neue physikalische Adresse programmieren:

    - Adresse des Geräts im Projekt ändern (alte Adresse merken!!!)
    - Menü Inbetriebnahme -> Diagnose -> alte Adresse eintippen -> Ein (damit schaltest Du den Programmiermodus per ETS ein)
    - Menü verlassen
    - Gerät (mit neuer phys. Adr.) rechts klicken -> Programmieren ->phys. Adresse neu programmieren.
    - fertig

    Damit musst du nicht alle Geräte ausbauen.

    DANKE!!

    Ich habs bei meiner ETS 3 dort gefunden:
    Diagnose - Physikalische Adresse - *Adresse eintippen* - Geräte-LED EIN ->
    Und dann einfach die neue Appl programmieren.

    Jetzt bin ich

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Du kannst doch auch per ETS den Programmiermodus der Gerate einschalten und eine neue physikalische Adresse programmieren:

    - Adresse des Gerats im Projekt andern (alte Adresse merken!!!)
    - Menü Diagnose -> physikalische Adressen... -> alte Adresse eintippen -> Ein (damit schaltest Du den Programmiermodus per ETS ein)
    - Menü verlassen
    - Gerat (mit neuer phys. Adr.) rechts klicken -> Programmieren ->phys. Adresse neu programmieren.
    - fertig

    Damit musst du nicht alle Gerate ausbauen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris A
    antwortet
    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    ...
    -> wird dort dann die neue Applikation aufgelistet?
    Ja

    Bei den BWM die mit der 330er-Appl. geladen sind steht nur "330 v1.1";
    bei dem den ich ausgebaut und neu auf 331 Programiert habe steht "331 v1.2 und 332 v1.2)

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    hattest Du auch versucht, wenn Du den Melder anklickst, dann rechte Maus -> "Applikationsprogramm ändern"
    -> wird dort dann die neue Applikation aufgelistet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris A
    antwortet
    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    auch wenn du die gleiche Busadresse verwendest?...
    Wie gesagt (geschrieben):
    Wenn ich die gleiche Phys. Adresse verwenden will sagt er mir beim programmieren, das bereits ein Gerät mit dieser Adresse am Bus ist.

    Vermutlich "glaubt" die ETS das der 330er wirklich ein anderes Gerät ist als der 331.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    auch wenn du die gleiche Busadresse verwendest?
    habs jetzt nicht probiert, aber ich hätte gedacht, dass es so funktioniert!?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris A
    antwortet
    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    Wenn Du programmieren anklickst, kannst Du doch auch auswählen: "Nur Applikationsprogramm"

    Hast Du das auch schonmal versucht?
    Ja, aber da schreibt mir die ETS das ich einen 330 nicht mit der SW eines 331 programmieren kann...

    (wie gesagt, wenn ich es komplett neu mache geht es, aber nur mit "Programiertaste drücken"...)

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Zitat von Chris A Beitrag anzeigen
    ..."Programmieren" in der ETS klicken...
    Wenn Du programmieren anklickst, kannst Du doch auch auswahlen: "Nur Applikationsprogramm"

    Hast Du das auch schonmal versucht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris A
    antwortet
    Zitat von EIB-TECH Beitrag anzeigen
    - Neues Gerät: Applikationsprogramm programmieren

    fertig
    durchgeführt wie oben beschreiben,
    Applikationsprogramm programmieren:
    - "Programmieren" in der ETS klicken -> "Bitte Programierknopf am Gerät drücken"
    - Programierknopf am Gerät gedrückt (was ich ja eigentlich umgehen wollte) -> "Physikalische Adresse bereits vergeben"

    Einen Kommentar schreiben:


  • EIB-TECH
    antwortet
    machs wie folgt:

    - Altes Gerät: physik. Adr. notieren
    - Altes Gerät: löschen
    - Neues Gerät einfügen
    - Neues Gerät: physik Adresse von der Notiz ablesen und eintragen
    - Neues Gerät: parametrieren
    - Neues Gerät: Gruppenadressen verbinden
    - Neues Gerät: Applikationsprogramm programmieren

    fertig