Hallo Leute,
habe ein großes Problem mit der ABB Schaltuhr FW/S8.2.1.
Zum Anlage:
LED Leuchten mit TCI – DALI Konverter (Art. Nr.: 122424), laufen über ein ABB DALI Gateway DG/S1.16.1. Leuchten sind in Gruppen eingeteilt, die wiederum in Szene gesetzt werden.
Als Beispiel: Gruppe 1 soll von 6 bis 11 Uhr 100 % Licht haben und von 11 bis 6 Uhr 70 % (im Gateway unter Szene ½ gespeichert).
Die ABB Uhr FW/S8.2.1 soll nun diese Szenen schalten. Uhr schaltet (Beweis im Busmonitor), Lichtwerte ändern sich (laut Gateway), aber an der Beleuchtung ändert sich nix.
Schalte ich die Szenen manuell über die Uhr (Dauer EIN / Dauer AUS), dann funktioniert es. Auch über ein Siemens Touch Panel simuliert (Szene ein und aus schalten) funktioniert es.
Schalte ich wieder auf Automatik (über Zeit schalten per Uhr), keine Funktion an den Leuchten. Jedoch % Änderung der Lichtwerte am Tableau.
Kann man mir noch helfen???
BITTE!!!
habe ein großes Problem mit der ABB Schaltuhr FW/S8.2.1.
Zum Anlage:
LED Leuchten mit TCI – DALI Konverter (Art. Nr.: 122424), laufen über ein ABB DALI Gateway DG/S1.16.1. Leuchten sind in Gruppen eingeteilt, die wiederum in Szene gesetzt werden.
Als Beispiel: Gruppe 1 soll von 6 bis 11 Uhr 100 % Licht haben und von 11 bis 6 Uhr 70 % (im Gateway unter Szene ½ gespeichert).
Die ABB Uhr FW/S8.2.1 soll nun diese Szenen schalten. Uhr schaltet (Beweis im Busmonitor), Lichtwerte ändern sich (laut Gateway), aber an der Beleuchtung ändert sich nix.
Schalte ich die Szenen manuell über die Uhr (Dauer EIN / Dauer AUS), dann funktioniert es. Auch über ein Siemens Touch Panel simuliert (Szene ein und aus schalten) funktioniert es.
Schalte ich wieder auf Automatik (über Zeit schalten per Uhr), keine Funktion an den Leuchten. Jedoch % Änderung der Lichtwerte am Tableau.
Kann man mir noch helfen???
BITTE!!!