Hallo,
ich bin KNX-Neuling und habe das Problem, dass ich Signale von unserer EMZ über das Honeywell EIB-Interface 4HB 128MG auslesen soll. Das Interface ist identisch zum EIB-400-Interface.
Die Foren zu diesem Thema hab ich mir schon durchgelesen, leider bin ich dadurch nicht weiter gekommen.
Mein Problem ist nun konkret: Ich bekomme das Lebensbit auf die Adresse X/7/254, aber sonst kein einziges Signal.
Die Gruppenadressen sind in der ETS3 angelegt und im Interface freigegeben, wie in der Anleitung des Interface beschrieben.
Die Refresh-Gruppenadresse X/7/255 wurde auch schon gesetzt, leider ohne Erfolg.
Was könnte ich noch übersehen haben? Oder könnte das Interface defekt sein?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke.
Gruß
Erika
ich bin KNX-Neuling und habe das Problem, dass ich Signale von unserer EMZ über das Honeywell EIB-Interface 4HB 128MG auslesen soll. Das Interface ist identisch zum EIB-400-Interface.
Die Foren zu diesem Thema hab ich mir schon durchgelesen, leider bin ich dadurch nicht weiter gekommen.
Mein Problem ist nun konkret: Ich bekomme das Lebensbit auf die Adresse X/7/254, aber sonst kein einziges Signal.
Die Gruppenadressen sind in der ETS3 angelegt und im Interface freigegeben, wie in der Anleitung des Interface beschrieben.
Die Refresh-Gruppenadresse X/7/255 wurde auch schon gesetzt, leider ohne Erfolg.
Was könnte ich noch übersehen haben? Oder könnte das Interface defekt sein?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke.
Gruß
Erika