    Hallo,

    ich habe aus der ETS einen ABB ES/S 4.1.1 rausgenommen, und an anderer Stelle wieder eingefügt.

    Nachdem ich nun versuchte die Applikation wieder auf den Aktor zu laden bekam ich den Fehler:

    Das Applikationsprogramm kann nicht in dieses Gerät geladen werden (eine erforderliche Eigenschaft, z.B. PortAddr, hat einen falschen Wert)

    Ich habe den Aktor entladen (ging!) dann die Applikation wieder drauf -> gleicher Fehler.

    Alles mit Geräteadresse gelöscht (ging!) und wieder Applikation versucht -> gleicher Fehler.

    Von der ABB Seite die Datei nochmals runtergeladen neu importiert. Gerät gelöscht , neu hinzugefügt. Problem bleibt.

    Gibt es noch eine Idee, oder meint Ihr der Aktor ist dahin?

    Gruß Hartwig