Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit Wago KNX Starterkit

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • erdbeerschaeler
    antwortet
    okay... probiere ich gleich mal aus

    Einen Kommentar schreiben:


  • NetFritz
    antwortet
    Hallo
    Füge den WAGO-KNX-Standartbaustein FbDPT_Date genau so ein wie Du den
    FbDPT_TimeOfDay eingefügt hast, dann hast Du das Datum auf dem KNX-Bus,
    in EIS4.
    Gruß NetFritz

    Einen Kommentar schreiben:


  • erdbeerschaeler
    antwortet
    Geht das auch mit dem Datum

    Hallo Zusammen,

    ich habe mal das Beispiel von Matthias im CFC eingebaut und das Funktioniert Super. DANKE

    Jetzt stehe ich aber vor der Frage, wie ich das mit dem Datum machen muß?!
    Welche Bausteine habt Ihr dafür verwendet.

    Mein Wunsch ist es, das Datum aus dem Controller zu ziehen und an mein Gira Smartterminal zu übertragen. Die Kiste will unbedingt den "EIS Typ 4 Datum" haben.

    Hättet Ihr da vielleicht auch so eine schöne Lösung wie für die Zeit ?

    Schicken Sonntag noch...

    Einen Kommentar schreiben:


  • NetFritz
    antwortet
    Hallo
    Habe die Linke Schaltung mal ausprobiert und zwischen den "SysRtcGetTime"
    und dem "FuDT_TO_DETAILTIME" den Baustein "UTC_TO_LTIME (oscat 304)"
    eingefügt so habe die Sommer Ortszeit jetzt auf dem Bus.
    Vielen Dank
    NetFritz

    Einen Kommentar schreiben:


  • Matthias_w
    antwortet
    Guten Morgen,
    im Anhang zwei Möglichkeiten.
    Sicher nicht die Patentlösung aber es Funktioniert.

    MFG
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • NetFritz
    antwortet
    Hallo
    Ich möchte vom Wago-KNX-IP-Starterkit die Uhrzeit auf den KNX-Bus senden.
    Komme aber nicht so recht weiter.
    Als DPT Baustein zum übertragen von Wago auf KNX habe ich den "FbDPT_TimeOfDay"
    Baustein genommen und den auf der KNX-Seite mit der ETS eine Grpadr. vergeben.
    Wie beschalte ich den Baustein auf der SPS Seite?
    Vielleicht kennt ja einer eine Lösung?
    Gruß NetFritz

    Einen Kommentar schreiben:


  • NetFritz
    antwortet
    Hallo
    Ja das war es.
    Vielen Dank.
    NetFritz

    Einen Kommentar schreiben:


  • Matthias_w
    antwortet
    Hallo,
    die Linie in deinem Bild ist wohl Twisted Pair, du benötigst aber für den IP-Controller eine IP Linie.
    (siehe Bild im Anhang)
    MFG
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • NetFritz
    antwortet
    Hallo
    Da das Beispiel Projejekt Wago Starterkit läuft mochte ich die Wago jetzt in
    meinen KNX-Projekt aufnehmen.
    Das Starterkit besteht aus drei Applikationen in der ETS.
    Den IP-Controller mit der Adresse 1.0.1
    den IP-Router mit der Adresse 1.1.0 und
    der TP1-Klemme mit der Adresse 1.1.1.
    Den IP-Router und die TP_Klemme kann ich in mein Projekt einfügen nur der
    IP.Controller will nicht.
    Wenn ich ihn einfüge bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
    "Das Gerät ist mit dem Medientyp der Line nicht kompatiebel"
    Wie bekomme ich den IP-Controller in mein Projekt.
    Gruß NetFritz
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • NetFritz
    antwortet
    Hallo

    Habe mein Problem mit dem Wago Support behoben.
    Das 2.KNX-Geräte wurde mit einer anderen physikalischen Adresse
    programmiert.
    Danach konnte die Applikation auf dem Gerät geladen werden.
    Der erste Test verlief nach dem "Anwendungshinweis_KNX_Starterkit.pdf" 2.8
    mit dem ETS3.0 Gruppenmonitor erfolgreich.
    @ pherbert
    Zur Zeit ist die 1. KNX Klemme an einem 849 Controller also nicht aus der
    Applikation verwendbar, sondern hat immer die Router Funktionalität.
    Nach dem "Anwendungshinweis_KNX_Starterkit.pdf" und dem Demoprojekt
    "Wago_Starterkit.db" werden auf beiden Geräten je eine Gradr. für Ein und Ausgang programmiert
    und können über die Ets auch abgefragt und vorgegeben werden.

    Gruß NetFritz

    Einen Kommentar schreiben:


  • pherbert
    antwortet
    2. KNX Klemme im Wago Starterkit

    Hallo,

    das Starterkit ist im Bezug auf die 2 darine enthaltenen KNX Klemmen wirklich verwirrend.

    Wenn man einen Kontroller ohne KNX-IP (also nicht den 849) hat, hat man i.d.R 1 KNX-Klemme. In dieser Konstellation benötigt man also die KNX Klemme um aus dem Codesys Programm auf den KNX TP zuzugreifen. Nur wenn man mehr als 250 Objekte (die der ETS mit dem SYM_XML Import bekannt gemacht werden) benötigt man in dieser Konstallation eine 2. Klemme.

    Der 849 KNX IP Controller verhält sich wie ein Siemens N146, der mittels der 1. Klemme eine Verbindung zur untergeordneten TP Linie herstellt.
    Wenn man also von der PLC Anwendung auf die untergeordnete Linie zugreifen möchte, so liest und sendet man auf der IP Seite. Je nachdem, wie der Router bzw. die Gruppenaddressen konfiguriert sind (immer weiterleiten ...) werden diese dann auf die TP Linie übertragen.

    Erst wenn die 250 Objekte die der Controller maximal verwalten kann nicht ausreichen benötigt man eine 2.TP Klemme, die dann (durch die Drahtbrücke im Starterkit) allerdings in der TP Linie hinter dem Router liegt.

    Natuerlich sind auch Konstellationen möglich, wo die 2. Klemme in einem komplett getrennten KNX-Bus als Teilnehmer einegrichtet wird, aus meiner Sicht aber sicherlich die Ausnahme....

    Zur Zeit ist die 1. KNX Klemme an einem 849 Controller also nicht aus der
    Applikation verwendbar, sondern hat immer die Router Funktionalität.

    I hope this helps ...

    --Philip

    Einen Kommentar schreiben:


  • NetFritz
    antwortet
    Hallo
    In "Anwendungshinweis_KNX_Starterkit.pdf" unter 2.7.3 steht aber das man sie programmieren muss.
    Dazu muss extra das 2.KNX-Gerät 753-646 mit einer Drahtbrücke in den Programmiermodus versetzt werden.
    Gruß NetFritz

    Einen Kommentar schreiben:


  • Flexomator
    antwortet
    hallo,

    sie wird automatisch über ip-router programmiert.

    gruß
    Andy

    Einen Kommentar schreiben:


  • NetFritz
    antwortet
    Hallo
    Ich habe an meinen Laptop nur ein Netzwerkkabel.
    Der Laptop ist über einen Switch mit dem Starterkit verbunden.
    Die Starterkit IP-Schnittstelle ist über ETS konfiguriert worden.
    Den "1.1.0 IP-Router" und "1.0.1 IP-Controller" habe ich so über
    die IP-Schnttstelle programmiert.
    Nur die "1.1.1 TP1-Klemme" geht so nicht.
    Gruß NetFritz

    Einen Kommentar schreiben:


  • Flexomator
    antwortet
    hi,

    das ist auch richtig, du versuchst über ets die Klemme direckt zu programmieren, das hatte ich auch. Versuch mall über den IP-Router, damit klabt besser.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X