  • makki
    antwortet
    @Uwe&Kippi: Damit ich da in meinem Kopf auch nen Haken machen kann: war das bestehende Problem nun mit
    - ETS 3.0e oder ETS3.0f ?
    - Tunneling oder Routing (was nur mit letzterer geht) ?

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • kippi
    antwortet
    So kann nun geschlossen werden, hab bissl rumprobiert.

    Scheinbar mag der Busmonitor wirklich nur ne kurze Zeitspanne aufzeichnen, warum weiss ich nicht aber ich habe mir nun mit dem Gruppenmonitor geholfen, dieser zeigt mir auch an was der TS2+ zum N605 sendet und läuft bis jetzt ohne Unterbrechung


    Danke und Gruss

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Zitat von kippi Beitrag anzeigen
    das Problem ist einfach nur das, wenn ich längere Zeit den Datenverkehr mitloggen möchte er nichts mehr tut.
    Das Problem hatte ich mit der 3.0d, seit 3.0f "weg"!

    Zitat von kippi Beitrag anzeigen
    Bei mir läuft der Busmonitor über folgende Einstellung KNX IP Routing
    Dann probier doch mal "KNXnet/IP", so hab ich es eingestellt und damit kann ich programmieren und der Bus-Monitor funzt.
    Routing hatte ich auch mal versucht, damit gab's aber Probleme (weiß nciht mehr genau welche)
    Uwe

    Einen Kommentar schreiben:


  • kippi
    antwortet
    Doch Verbindung habe ich, programmieren klappt ohne Fehler.

    Bei mir läuft der Busmonitor über folgende Einstellung KNX IP Routing, das Problem ist einfach nur das, wenn ich längere Zeit den Datenverkehr mitloggen möchte er nichts mehr tut.

    Gruss Mathias

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    d. h. Dein N146 hat gar keine Verbindung? Kein Programmieren, nichts?
    Dann sind sicher noch Einstellungen falsch. IP, Port etc.
    Hast Du den "Test" schon ausprobiert?

    PS: Meine Rev. weiß ich auch nicht, ist aber schon ein älteres Gerät.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kippi
    antwortet
    Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
    hatte mit dem N146 das gleiche Problem, seit Update auf 3.0f ist das aber behoben und alles funktioniert! (mit KNXnet/IP)
    Uwe
    Welche Rev. ich habe weiss ich nicht. Nutze auch die 3.0f und bekomme mit KNXnet/IP nur ne Fehlermeldung "Fehler beim öffnen der EIB Verbindung"

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    hatte mit dem N146 das gleiche Problem, seit Update auf 3.0f ist das aber behoben und alles funktioniert! (mit KNXnet/IP)
    Uwe

    Einen Kommentar schreiben:


  • aggie89go
    antwortet
    mit eibd & Misterhouse kann man auch einfach alle Telegramme die über den BUS laufen protokollieren ...

    Über den Busmonitor hat das bei mir auch nur eine gewisse Zeit lang funktioniert (N146 rev.5 + ETS 3.0d).

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Das ist AFAIR ein Problem mit dem N146 (evtl. bestimmte Revision?), irgendwo schonmal gelesen: Suche hier oder im alten Forum fördert das sicher zu Tage..

    Ich kann auch viele Stunden lang aufzeichnen, auch wenn die ETS dann beim Filtern etc ein bisschen arg langsam wird.
    Alternativ mal, falls Du KNXnet/IP Tunneling verwendest Routing versuchen (ab ETS 3.0f) oder umgekehrt.

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • kippi
    antwortet
    Ok, danke.

    Dann werde ich mich mal eher noch nach einer USB Schnittstelle umschauen oder könnte dies auch der HS, also ich mein mitloggen was über den Bus läuft ?

    Wollte mitloggen lassen, was z.b. ein TS2+ pro Raum an den Heizungsaktor sendet und wie oft.

    Habe nämlich da irgendwo ein Problem, dass wenn der TS2+ ..% sendet der N605 im Arbeitszimmer und im Bad das Ventil öffnet, wobei beide auf getrennten Kanälen liegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gamma
    antwortet
    Hallo Kippi,
    die Aufzeichnungsdauer ist nicht einstellbar, Theoretisch unendlich
    bis die Festplatte voll ist.
    Praktisch... na ja deine threaderöffnung wird ja wohl die
    theorie widerlegen, oder?

    Ideen zum Problem:
    ETS/Falcon/Schnittstelle sind in der jetzigen Version nicht geeignet
    langzeitaufzeichnungen zu betreiben.

    Es gibt professionelle Lösungen zum Langzeitaufzeichnen:
    b+b EIB-Doktor PC basiert
    b+b EIB-Analyzer aufzeichnung ohne PC

    Grüsse von Gamma!

    Einen Kommentar schreiben:


  • kippi
    hat ein Thema erstellt - √ - Busmonitor / Aufzeichnung.

    - √ - Busmonitor / Aufzeichnung

    Habe folgendes Problem,

    der Busmonitor zeichnet nur kurze Zeit die Telegramme mit, wo kann ich einstellen wie lange er aufzeichnen soll ?

    Bzw. hat einer ne Idee an was es liegt, dass er nur kurze Zeit die Telegramme mitloggt ?

    Greife über den N146 auf den Bus zu.