    antwortet
    Zitat von daniel.duese Beitrag anzeigen
    Mein Wunsch besteht nach wie vor : Senden der Leistung nach Wertänderung
    und nicht wie es momentan ist, nur zyklisch
    Kann ich das bitte auch für meinen "alten" Zähler haben? BITTE!!! BITTE!!! BITTE!!! BITTE!!! BITTE!!! BITTE!!! BITTE!!

    Ideal wäre es, wenn man ALLE Werte so parametrieren könnte, dass die nur auf Wertänderung senden!

    Einen Kommentar schreiben:


  • polar
    antwortet
    4 Quadrantenzählervon L+J

    vielen Dank für deine schnelle Antwort,ich brauche einfach nur 2 Tarife, weil ich tag und nachtstrom bei meiner heizung habe die ich mit dem Hs3 darstellen will. ( 2x Vorwärtszähler,2xZählerwerte)

    vielen Dank !

    Einen Kommentar schreiben:


  • daniel.duese
    antwortet
    ...Lieben Gruß an den Herrn Peter Janke.

    Kannst Du bitte so nett sein und mit meinem Wunsch nochmal an Ihn herantreten?
    Ich versuche schon seit einem Jahr (inkl. der Testphase) ihn von der Notwendigkeit des "Sendens nach Wertänderung" bei der Leistung zu überzeugen.

    Mein Wunsch besteht nach wie vor : Senden der Leistung nach Wertänderung

    und nicht wie es momentan ist, nur zyklisch

    Damit wäre die Applikation perfekt !!!

    Ein Dankeschön im Voraus.

    Zähler.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Was möchtest Du denn gezielt wissen? Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten betreffend der Tarife. Morgen Abend bekomme ich Besuch von L&J und könnte Deinen Wunsch weitergeben. ggf. Tel.-Nr. mit Privat-email betreffend Rückruf.

    Einen Kommentar schreiben:


  • polar
    antwortet
    4 Quadrantenzähler

    habe diesen 4 Quadrantenzählervon L+J jetzt auch am laufen, hat jemand eine logik für den hs3 um haupt/nebentarifzählung anzuzeigen oder geht das mit dem Zähler ???

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Ich hab leider noch den "alten" Zähler 382A, der sämtliche Werte nur in einem fixen (einstellbaren) Intervall sendet, gibt es für den auch eine "neue" Applikation, damit die Werte nur bei Änderung gesendet werden?

    Die neue Applikation (382C) lässt sich leider nicht laden....

    lg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Micha
    antwortet
    Probiers mal mit

    http://xxx.xxx.xxx.xxx/allh.htm

    http://xxx.xxx.xxx.xxx/allv.htm

    http://xxx.xxx.xxx.xxx/mini

    Freundliche Grüße aus Wörlitz

    Micha

    Einen Kommentar schreiben:


  • bbi
    antwortet
    ja vielen Dank für die Info.
    Die Anmeldung an dem Zähler scheint nun zu funktionieren.

    Nur wo finde ich denn nun die log-Dateien ?
    Es gibt ein Verzechniss log nur diese ist leider leer.

    Ist denn grundsätzlich möglich die log-Dateien per ftp zu holen, oder geht vielleicht nur manuel über die http-Seiten ?

    Die Dokus zum NK-FW und dem Zähler geben zu dem Thema nicht viel her.


    Gruß

    Burkhard

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    IP Adresse des NK + physikalische Adresse des Teilnehmers
    Beispiel: 192.168.1.xx/1.1.xxx/ Name + Passwort werkseitig User/Nk1

    FTP:
    Servername: 192.168.1.xx
    Benutzername: 1.1.xxx

    ggf. beim TotalCommander FTP-vErbindung über URL einrichten.

    Sollte dann wohl gehen

    Einen Kommentar schreiben:


  • bbi
    antwortet
    OK. den NK habe ich.
    Nur wie geht das ?
    Aus der Anleitung werde ich nicht schau zu dem Thema.

    Gruß

    Burkhard

    Einen Kommentar schreiben:


  • daniel.duese
    antwortet
    ...das geht nur in Verbindung mit dem NK

    Einen Kommentar schreiben:


  • bbi
    antwortet
    log-Dateien per FTP abholen ?

    Hallo zusammen,

    wie ist es möglich per ftp die log-dateien aus dem Zähler herunter zu laden ?
    Ist dies überhaupt möglich oder habe ich da was falsch verstanden ?

    Gruß

    Burkhard

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hinweis

    Die erforderliche Info von L u J erging gestern Abend noch heraus. Damit dürfte die Frage abgeschlossen sein.

    Für alle anderen besitze ich zwar ein Faltblatt betreffend Zähler, welches jedoch zu umfangreich ist hochgeladen zu werden. Schlage deshalb vor direkt an den Hersteller sich zu wenden (nicht gerade diese Woche, da nur Notbesetzung - Urlaub). Kontakt | Lingg & Janke

    Bezüglich Download von Produktdatenbanken findet sich auf der Site
    Software | Lingg & Janke ein ausdrücklicher Hinweis wie ggf. hier zu verfahren ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Geduld

    L&J derzeit Urlaub mit Notbesetzung. Fragen sind plaziert und werden sehr zeitnahe beantwortet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • daniel.duese
    antwortet
    ...ich habe nun einen neuen 4 Quadrantenzähler J4 im Einsatz. Und dieser gibt die Blindleistung aus. Ferner wird diese auch gezählt. Der Zähler ist mehr als zu empfehlen. Der einzige Nachteil, der aber schon von mir bei Lingg & Janke bekanntgegeben wurde: Momentanverbrauch sendet nur zyklisch und NICHT Einstellbar- zyklisch oder bei Wertänderung. Ich bleibe aber dran...