Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Dimmbereich bei DALI-Dimmern

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • carloackermann
    antwortet
    Ich greife das Thema Dimmbereich nochmal auf.

    Aktuell stehe ich vor der Entscheidung welche DALI-Trafos für die Halogenspots es werden sollen.

    Im Auge habe ich die allseits gelobten one4all. Was mich aber nun etwas abschreckt ist der Dimmbereich ab 1%. Alternative wären die Osram-Geräte, die ab 0,2% dimmen können. Die kosten allerdings wesentlich mehr (etwa das doppelte glaube ich). Stellt sich die Frage: wirkt sich das wirklich so krass aus beim Soft-Anschalten und dimmen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Zitat von pio Beitrag anzeigen
    Bei neuen Projekten also berücksichtigen. Spart Umbaustress
    Na ehrlich, wenn ich überlege was ich für nen Umbauaufwand für jeden der LED-Strahler und Ölflex dreimal rund um den Garten gelegt habe spielt ein Widerstand mehr in der Klemmbox da keine Rolle. Aber was tut man nicht alles, is halt so schön bunt

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • pio
    antwortet
    Zitat von pio Beitrag anzeigen
    Nach der Rechnerei erst morgen die Bastelei ...
    Nach der Kür die Pflicht: messen.

    Vorweg: bei mir schalten die LED komplett ab, wenn der Widerstand parallel zum Kanal liegt

    Mangels vernünftigem Messgerät (Oszilloskop) habe ich jetzt nur Messungen bei Dimmstufe 100% gemacht.

    Resultat:
    Strom durch die LED:
    I ohne Widerstand: 0.344A
    I mit Widerstand: 0.343A

    Delta = 1 mA, das deckt sich mit meiner Rechnung (0.9mA).

    Spannung an LED:
    U ohne Widerstand: 17.93V
    U mit Widerstand: 17.90V (Das Netzteil muss die Spannung nicht mehr so hoch drehen, um 350mA "durch die Leitung zu drücken", es gibt ja jetzt 2 Wege, LED und Widerstand)

    Ob die Werte tatsächlich so genau mit meinem 20 Jahre alten (frische Batterie) Multimeter zu ermitteln sind sei mal dahingestellt.
    Zumindest kann ich keine Widersprüche zu meiner Rechnung für 100% Dimmstufe feststellen.

    Wenn ich ein Oszi vom Geschäft nach Hause schleppen kann irgendwann mal, werde ich noch ein paar weitere Messungen machen (z.B. 0.1% Dimmstufe).

    Zum Abschluss noch ein paar Fotos der Bastelei.
    "Isoliert" ist das ganze übrigens mit Heisskleber.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • pio
    antwortet
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    ...aber werd das dann beim nächsten Umbau wohl mal mitmachen.
    Lt. Tridonic Schweiz wird ein Update des C350 ab August 09 ausgeliefert. Bei neuen Projekten also berücksichtigen. Spart Umbaustress

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Zitat von pio Beitrag anzeigen
    Keiner ????
    Nee, bei sowas widerspreche ich nicht, das liegt jenseits des Horizonts Aber es klingt schlüssig dass der Verbauch stark vernachlässigbar ist und freut mich dass es so einfach gelöst werden kann.
    Stört mich zwar wiegesagt nicht wirklich aber werd das dann beim nächsten Umbau wohl mal mitmachen. Ein Widerstand parallel ist ja eine lösbare Aufgabe (dank an DJGockel, jetzt habs auch ich verstanden )

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • pio
    antwortet
    Zitat von pio Beitrag anzeigen
    1a)Eigenverbrauch C350: 3mA @ 26V = 0.078W
    Ergänzung: Annahme: 3mA für alle Steuereingänge zusammen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pio
    antwortet
    Nach der Rechnerei erst morgen die Bastelei ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • pio
    antwortet
    Keiner ????

    OK, dann hier die Auflösung:
    Selbst wenn die LEDs kaputt gehen, werden weder 8,1kW, noch
    8W am Widerstand verbraten.

    Durch einen Widerstand fliesst halt bei einer Spannung X nur ein Strom Y.
    Die Konstantstromquelle wird versuchen, die 350mA durchzujagen. Dazu wird sie die Spannung bis an ihre Obergrenze treiben, d.h. für das C350 gilt:
    Umax = Uin - 4V (laut Datenblatt C350).
    Uin kommt bei mir von der 24V-Version des K211 (Sekundärspannung) und ist 24V (leider ist kein min-max-Bereich angegeben).
    Dann rechnet man auch hier wieder pro Kanal:
    P=U^2/R = (24V - 4V)*(24V - 4V) / 22000 Ohm = 0.018 W
    Strom I ist übrigens
    I = U/R = (24V - 4V)/22000 = 0.0009 mA

    In Summe heisst das bei 3 Kanälen mit ausgefallenen (nicht kurzgeschlossenen) LEDs eine Leistung von P = 0.054W.

    Sollten die LEDs übrigens alle kurzgeschlossen sein, fliesst der gesamte Strom durch die LEDs.
    Bei 3 LEDs werden so bei Vollastbetrieb (Dimmstufe 100%) also wie folgt verbraten:
    - in den Widerständen: Pr = 0W
    - im C350: Pc350 = 3* (2V * 0.35A) + 0.078W = 2.178W
    (bei 0 Ohm = Kurzschluss muss sich das C350 nicht anstrengen und liefert schon bei den minimalen 2V lt. Datenblatt die 350mA pro Kanal; kommt noch der Eigenverbrauch 0.078V dazu).
    - im K211: Pk211 = 3* (2.178W/0.82) = 7.97W
    (wir erinnern uns: Wirkungsgrad 82%)

    D.H. die Gesamtleistung bei Kurzschluss auf allen 3 Kanälen (4. Kanal unbeschaltet am C350) ist
    Pgesamt = 0W + 2.178W + 7.97W = 10.148W


    Zusammenfassung für die Verlustleistung pro Kanal
    im Shunt-Widerstand:

    A) LED kurzgeschlossen: Pr = 0W
    B) LED durchgebrannt: Pr = 0.018W

    Für LED-Spannung 19.2V:
    C) LED auf Dimmstufe 100%: Pr = 0.017W (= 17mW)
    C) LED auf Dimmstufe 0.1%: Pr = 0.000017W (= 0.017mW)

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    mir hat mittlerweile der Tridonic Support das gleiche geantwortet

    Den Wert habe ich ihnen für 4 LED und 12 V Speisespannung berechnet: 27 kOhm
    Den Wert habe ich ihnen für 4 LED und 24 V Speisespannung berechnet: 24 kOhm
    einfach je einen Widerstand parallel zum Kanal anschliessen

    Einen Kommentar schreiben:


  • pio
    antwortet
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Nur ob ich das richtig verstanden habe: einen 22kOhm Widerstand rein und es hat sich ausgeglimmt ?
    Ja, das mA, dass dann mehr fliesst, kann schon die Schaltung zum "umkippen" = kompletten Abschalten bringen.
    Pro Kanal wird ein Widerstand von gemeinsamem + zum Ausgang des Kanals (an den das minus der LED kommt) geschaltet.

    Leider konnte ich das noch nicht ausprobieren, das Böxli ist zu gross um auch noch in mein LED-Loch zu passen. Ich werde deshalb nur den Steckerbereich verwenden (praktische Klemmstecker, wie beim C350), die Platine entsprechend kürzen und die Widerstande direkt an die Steckerpins löten. Das ganze wird dann ungefahr so gross wie eine Streichholzschachtel.

    Mehr von dieser Bastelei am Montag ....

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Nur ob ich das richtig verstanden habe: einen 22kOhm Widerstand rein und es hat sich ausgeglimmt ?
    Wo kommt der rein, +, - (oder egal was der Elektronik-Idiot in mir vermutet) ?

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • pio
    antwortet
    Schade, man kann die Widerstände leider nicht auch noch in das C350 reinpacken. Dessen Leiterplatte ist oben voll mit SMD-Zeug und auf der Steckerunterseite ist kein Platz. Also extern was wurschteln....

    Einen Kommentar schreiben:


  • pio
    antwortet
    So, ich hab jetzt die Widerstandsboxen bekommen.
    Drin ist das, was aussen draufsteht: pro Kanal ein 22kOhm Widerstand.

    Jetzt die Gretchenfrage zur Verlustleistung:

    An meinen 2 in Reihe geschalteten LED-Modulen fällt eine Spannung von 19.2V ab. Da ich nicht weiss, wie das PWM-Signal bei ausgeschaltetem K211 aussieht nehmen wir mal den Worst Case an und rechnen für Dimmstufe 100%, also volle Power.
    Es gilt P=U^2/R
    Dann ist P=0.017W pro Kanal, d.h. Gesamtverlustleistung bei 3 Kanälen ist 0.05W. Nicht ganz ausreichend, um ein Spiegelei zu braten. Die Spiegeleioberfläche dürfte die zugeführte Energie problemlos gleich wieder abgeben

    Der Strom durch den Widerstand ist dann übrigends 0.0009A (0.9mA).

    Selbst wenn der gesamte Strom (350mA pro Kanal) durch den Widerstand fliesst, weil z.B. die LED abgeraucht ist, beträgt die Verlustleistung bei 3 Kanälen zusammen nur
    P = I^2*R =0.35*0.35*22000*3 = 8085W
    Aber keine Angst, das K211 liefert max. 24W, also 8W pro Kanal

    Puh, nochmal Schwein gehabt.

    Auch bei dieser Rechnerei sind nichtlineares und temperaturabhängiges Verhalten vernachlässigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pio
    antwortet
    Zitat von lichtler Beitrag anzeigen
    das "riecht" nach einem schönen Standby wert / bei Betrieb Zusatzheizung.
    Nun ja:
    1a)Eigenverbrauch C350: 3mA @ 26V = 0.078W
    1b) Verbrauch 6 Stk High-Power LED Module mit je 3 LEDs: 3.2V * 0.35A*3*6 = 20.16W
    1c) Eigenverbrauch K211: Sekundarleistung max. 24W @ min. Wirkungsgrad 0.82%, daraus folgt bei einem Leistungsbedarf für die LEDs von 20.16W:
    20.16W/0.82 - 20.16W = 4.43W

    1d) Summe bei Dimmstufe 100%, d.h. alles an (und das ist bei mir wirklich nicht zu verachten vom Helligkeitseindruck):
    0.078W+4.43W+20.16W = 24.67W

    Eine einzige 35W-Halobirne liefert bei weitem nicht die Lichtleistung, die ich aktuell habe!

    Rechnen wir mal weiter:
    Dimmstufe 0.1% (min. Stufe lt. Datenblatt K211 und C350),
    Annahme PWM hat ideale Rechteckform:
    2a) C350: 0.078W (lassen wir das mal so, ich weiss nicht, welchen Einfluss auf den Eigenverbrauch der Betrieb bei 0.1% PWM hat, und ob die Konstantstromquellen noch im Micro-Watt-Leistungsbereich arbeiten würden (ich denke nicht))
    2b) LEDs: 0.001 * 20.16 = 0.02W
    2c) K211: Da hier Spannungswandler am Werke sind und das PWM-Signal erst nachher generiert wird (vermutlich), wird wohl der Grossteil der Verlustleistung im Schaltnetzteil verbraten, also schatzen wir mal
    nach wie vor 4W

    2d) Summe bei Dimmstufe 0,1%
    0.078W + 0.02W + 4W = 4.1W

    Alles gerechnet bei Raumtemperatur natürlich, 2. Nachkommastelle aufgerundet.

    Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Hersteller jetzt Shunt-Widerstande verbaut, die aus den 4.1W auf einmal 24W (max. Ausgangsleistung K211) machen.

    Sobald ich so ein Teil habe, mach ich mal ne Messung.

    Wer Lust hat, kontrolliere mal meine Rechnung, ich hoffe, ich habe keine groben Schnitzer drin.

    Na, wieviele Kilowattstunden sind das im Jahr bei 100% und bei 0.1% Dimmstufe???????????

    Edit: Habe schon den ersten "groben" Schnitzer gefunden: beim Eigenverbrauch des K211 muss man natürlich in der Berechnung nicht nur die LED-Leistung, sondern auch den Eigenverbrauch des C350 mit berücksichtigen:
    1c) Bei 100% Dimmstufe: (20.16W+0.078W)/0.82 - (20.16W+0.078W) = 4.44W
    also 0.01W mehr Eigenverlustleistung. Mea Culpa!
    2c) passe ich jetzt nicht an!


    Gruss
    Pio

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Platz ist bei mir auch schwierig, ausserdem, statt mit Wiederstand kann man vermutlich die Leistung dann auch wirklich weiter mittels der LEDs verbrennen aber das ist mir ehrlichgesagt auch nicht so wichtig, die im Garten hängen eh an nem Aktorkanal der mitgeschaltet wird und bei den anderen seh ichs wenigstens nicht.. Was die einzelnen DALI-EVGs im Standby ohne Not so verbraten, mit oder ohne Glimmen, will ich vermutlich garnicht so genau wissen das ist wohl die Schattenseite..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X