Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Verteiler wird bestückt

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • keldan2
    antwortet
    Zitat von Schulten Beitrag anzeigen
    Hallo Daniel,



    Sorry, hatte ich ganz vergessen.

    Nein im Serverschrank sind diese Steckdosen im Dauerbetrieb. Bei diesen Dimensionen kommt es dem Kunden nicht darauf an ob er am Tag ca. 100- 200 Watt mehr Energie verbraucht. In dem Serverschrank werden eingebaut: Videoserver (bleibt eingeschaltet da Aufnahmen zwecks Grundstücksüberwachung und Aufzeichnung), Homserver 3 (muss eingeschaltet bleiben da Steuer- und Regelung fürs Haus gewährleistet sein muss), Revox- Anlagenverstärker (könnte freigeschaltet werden, ist hier aber nicht), Switch und Server (bleibt eingeschaltet um weiter E-mails, FTP-Daten HS3 etc. zu speichern), TV-Sat-Multischalter (kann freigeschaltet werden, ist hier aber nicht), Alarmanlage (muss eingeschaltet bleiben, verständlicherweise)

    Was wir wohl berücksichtigen ist das beim verlassen des Hauses und bei Scharfschaltung der Alarmanlage von aussen, alle Betriebssteckdosen (ausser Gefrieschränke,Kühlschränke) abgeschaltet werden. Im Brandfall (anspringen von Rauchmeldern) werden auch alle Steckdosen abgeschaltet.

    Ich hoffe das ich hiermit deine frage beantwortet habe.

    MfG
    Frank
    Hallo Frank,

    vielen Dank für die ausführlich Antwort.

    Übrigens sehr saubere Arbeit.

    LG
    Daniel

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schulten
    antwortet
    Hallo Daniel,

    Zitat von keldan2 Beitrag anzeigen
    in dem 19''-Serverschrank habt ihr Steckdosen in Tehalitkanal pro Verbraucher (pro Ebene) z.B.SAT-Switch in den hinteren Bereich (Rückwand vom 19''-Schrank) vorgesehen. Quasi für jeden Verbraucher Sat-Switch, LAN-Switch,Telefonanlage etc. vorgesehen. Sind diese für z.B.längere Abwesenheit oder auch nur bei "Abwesend" als schaltbar vorgesehen. Macht es Sinn z.B. den SAT-Switch bei Abwesenheit stromlos zu schalten.
    Ich überlege das nämlich derzeit bei mir um den Stromverbrauch zu senken z.B. den SAT-Switch oder auch meinen LAN-Switch (Cisco Catalyst) bei Abwesenheit abzuschalten. Vertragen die Komponenten das auf Dauer AN/AUS quasi täglich mehrmals, oder sollte man das besser unterlassen->wie macht ihr das ->irgendwelche Erfahrungswerte auf Lebensdauser bei oftmals ein-bzw.ausschalten ??
    Sorry, hatte ich ganz vergessen.

    Nein im Serverschrank sind diese Steckdosen im Dauerbetrieb. Bei diesen Dimensionen kommt es dem Kunden nicht darauf an ob er am Tag ca. 100- 200 Watt mehr Energie verbraucht. In dem Serverschrank werden eingebaut: Videoserver (bleibt eingeschaltet da Aufnahmen zwecks Grundstücksüberwachung und Aufzeichnung), Homserver 3 (muss eingeschaltet bleiben da Steuer- und Regelung fürs Haus gewährleistet sein muss), Revox- Anlagenverstärker (könnte freigeschaltet werden, ist hier aber nicht), Switch und Server (bleibt eingeschaltet um weiter E-mails, FTP-Daten HS3 etc. zu speichern), TV-Sat-Multischalter (kann freigeschaltet werden, ist hier aber nicht), Alarmanlage (muss eingeschaltet bleiben, verständlicherweise)

    Was wir wohl berücksichtigen ist das beim verlassen des Hauses und bei Scharfschaltung der Alarmanlage von aussen, alle Betriebssteckdosen (ausser Gefrieschränke,Kühlschränke) abgeschaltet werden. Im Brandfall (anspringen von Rauchmeldern) werden auch alle Steckdosen abgeschaltet.

    Ich hoffe das ich hiermit deine frage beantwortet habe.

    MfG
    Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • keldan2
    antwortet
    ...offene Frage

    @Frank Schulten,

    hast du meine Frage weiter oben gelesen ??

    Wär dir sehr für eine Antwort dankbar.

    LG und Danke
    Daniel

    Einen Kommentar schreiben:


  • strippe186
    antwortet
    Zitat von Schulten Beitrag anzeigen
    Hallo Bernd,



    was meinst du damit? Das ist der Hauptzählerschrank für den Energiebedarf des Hauses und für die Wärmepumpe (darum 2 Zähler). Des weiteren sind die Aktoren und Sicherungen für das Kellergeschoss und das Erdgeschoss. Zudem sind da noch Lastabgänge für die Unterverteilungen in der Garage und für 1.und 2. Obergeschoss.

    MfG
    Frank
    Hallo Frank,

    ich meine Hersteller und Typenbezeichnung für den Schrank. Ich werde in den nächsten Wochen einen bestellen müssen - und der gezeigte würde wohl gut passen.

    Gruß Bernd

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schulten
    antwortet
    Hallo Bernd,

    Zitat von strippe186 Beitrag anzeigen
    Um welches Teil genau handelt es sich auf dem Bild (nicht das 19" Teil sondern den Schrank für Aktoren und Zähler)
    was meinst du damit? Das ist der Hauptzählerschrank für den Energiebedarf des Hauses und für die Wärmepumpe (darum 2 Zähler). Des weiteren sind die Aktoren und Sicherungen für das Kellergeschoss und das Erdgeschoss. Zudem sind da noch Lastabgänge für die Unterverteilungen in der Garage und für 1.und 2. Obergeschoss.

    MfG
    Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    ... Phasenschiene einkürzen ... Hab´schon einige Male bei Erweiterungen vor den Verteilungen gesteppt ... Aber hier ist wohl noch kein Dunst drauf...
    Hihi Hoy Dirk

    Nein noch nicht fertig und kein "Dunst" drauf. Bei mir soll keiner steppen, höchstens vor Freude
    Aber danke für den Tipp

    Grüessli

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dirk
    antwortet
    Hallo Bodo!

    Nur mal ´ne Bemerkung nebenbei:
    Ist die 2. Automatenreihe schon endgültig bestückt?
    Nur zur Sicherheit würde ich dann die Phasenschiene einkürzen.
    Oder eine von diesen lustigen gelben Blitz-Abdeckungen auf die freiliegenden Kontakte ziehen. Dann kann man später immer noch um einen Automaten erweitern.
    Sicherheit geht vor - ich weiß wovon ich rede! Hab´schon einige Male bei Erweiterungen vor den Verteilungen gesteppt!
    Aber hier ist wohl noch kein Dunst drauf...

    Gruß Dirk

    Einen Kommentar schreiben:


  • strippe186
    antwortet
    Hallo Frank,

    Deine Schaltschrankbilder sind Super (Danke).
    Um welches Teil genau handelt es sich auf dem Bild (nicht das 19" Teil sondern den Schrank für Aktoren und Zähler)

    Danke Bernd

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Zitat von lio123 Beitrag anzeigen
    ... bei den Bildern erkenne ich sofort was Angesagt und gemeint ist ...
    Hallo Lio

    Darum poste ich ja auch die Bilder, damit vielleicht der Nächste nicht die gleichen Fehler macht. Für meinen ausgeprägten Spieltrieb ist die Verteilung wirklich zu klein.

    Mein Wunsch nach zusätzlichen Aktoren (schaltbare Steckdosen) und anderem (Binäreingänge für Messwerte, Wetterstation usw.) wird schwierig zu verwirklichen sein.

    Da war learning by doing nicht schnell genug, aber durch das Feedback hier im Forum konnte ich jeweils ganz knapp das Wichtigste doch noch verwirklichen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • keldan2
    antwortet
    Zitat von Schulten Beitrag anzeigen
    Hallo miteinander,

    wir planen und errichten bei Einfamilienhäuser mit KNX wie in den untenstehenden Bildern die Hauptverteilungen. In den oberen Feldern sind die Reihenklemmen angebracht, dazu noch genug reserve für weitere KNX- Aktoren, Module. Daneben ist der 19" Schrank aufgestellt. Die Bilder stammen von einem zur Zeit entstehendem Projekt. Für die Garage und das 2.OG sind jeweils zusätzliche Unterverteilungen (2 Felder a´8 Reihen) eingesetzt worden.
    Bei mir zuhause habe ich auch einen Standverteiler mit zwei Felder.

    Ist denn der Verteiler auf den Bildern von Dir nur für eine Etage oder für das ganze Haus? Ich glaube dein Elektriker muss da noch mehr Platz schaffen. Ein RCD halte ich auch für zu wenig. Mindestens Steckdosen- und Beleuchtungskreise getrennt auf RCD.

    MfG
    Frank
    Hallo Frank,

    in dem 19''-Serverschrank habt ihr Steckdosen in Tehalitkanal pro Verbraucher (pro Ebene) z.B.SAT-Switch in den hinteren Bereich (Rückwand vom 19''-Schrank) vorgesehen. Quasi für jeden Verbraucher Sat-Switch, LAN-Switch,Telefonanlage etc. vorgesehen. Sind diese für z.B.längere Abwesenheit oder auch nur bei "Abwesend" als schaltbar vorgesehen. Macht es Sinn z.B. den SAT-Switch bei Abwesenheit stromlos zu schalten.
    Ich überlege das nämlich derzeit bei mir um den Stromverbrauch zu senken z.B. den SAT-Switch oder auch meinen LAN-Switch (Cisco Catalyst) bei Abwesenheit abzuschalten. Vertragen die Komponenten das auf Dauer AN/AUS quasi täglich mehrmals, oder sollte man das besser unterlassen->wie macht ihr das ->irgendwelche Erfahrungswerte auf Lebensdauser bei oftmals ein-bzw.ausschalten ??

    Gruß und Danke
    Daniel

    Einen Kommentar schreiben:


  • lio123
    antwortet
    Fiedbäg

    Hallo Zusammen,

    nur mal kurzes Feedback meinerseits.
    Ich finde die Bebilderungen die Ihr posted sehr vorteilhaft.
    Vorallem bei Schaltschrank-, Installation- und Visu-Themen.

    Es gibt hier eine große Vielfalt der Möglichkeiten und man kann sich mit den Bildern ohne große Worte sehr vieles selbst und für sich selbst erklären.

    Wenn ich hier als (halblaie) lese von 2x4 und besser 3x5 Schränke versteh ich erstmal Bahnhof, bei den Bildern erkenne ich sofort was Angesagt und gemeint ist und kann es auf meine Angelegenheiten überleiten!

    Weiterso,
    Lio

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    So jetzt gibt es in der oberen Reihe Doppelstockklemmen (Woertz).
    Die Spannungsversorgung KNX und der IP-Router sind nach links unten gewandert.
    Der Zähler ist auch schon in der Hauptverteilung.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Zitat von Schulten Beitrag anzeigen
    ... nur für eine Etage oder für das ganze Haus ... mehr Platz schaffen ... Mindestens Steckdosen- und Beleuchtungskreise getrennt auf RCD...
    Hallo Frank

    Ich danke für die Info und die schönen Bilder.

    Weitere zwei RCD wären toll, einer nur für KNX HS/FS PC und Ähnliches.
    Ja ist nur eine Wohnung, aber mit Keller genau darunter
    Daher hab' ich noch einen Schacht vorgesehen, für die KAT6 Kabelbündel die ich lieber privat nachträglich austausche und in das 19" Rack in den Keller ziehe. Sonst wird mir das Projekt hier doch langsam zu teuer. Die Schmerzgrenze ist inzwischen erreicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schulten
    antwortet
    Hallo miteinander,

    wir planen und errichten bei Einfamilienhäuser mit KNX wie in den untenstehenden Bildern die Hauptverteilungen. In den oberen Feldern sind die Reihenklemmen angebracht, dazu noch genug reserve für weitere KNX- Aktoren, Module. Daneben ist der 19" Schrank aufgestellt. Die Bilder stammen von einem zur Zeit entstehendem Projekt. Für die Garage und das 2.OG sind jeweils zusätzliche Unterverteilungen (2 Felder a´8 Reihen) eingesetzt worden.
    Bei mir zuhause habe ich auch einen Standverteiler mit zwei Felder.

    Ist denn der Verteiler auf den Bildern von Dir nur für eine Etage oder für das ganze Haus? Ich glaube dein Elektriker muss da noch mehr Platz schaffen. Ein RCD halte ich auch für zu wenig. Mindestens Steckdosen- und Beleuchtungskreise getrennt auf RCD.

    MfG
    Frank
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Zitat von Hennessy Beitrag anzeigen
    ... mit Litze weiterverdrahtet => angenehmer für Erstinstallation und für Änderungen. ... Was ist in der Mitte oben? ...
    die Reihenklemmen sollten oben sein ... Wieviele Leiter hast Du denn im Total ... Mit Doppelstockklemmen ist eine Verdoppelung möglich und eine Zusammenfassung von auf/ab Jalousie, etc. logisch möglich ... Was hat er denn unten links eingeplant?...
    Ja jetzt bin ich auch schlauer, und bis jetzt ist auch nur ein RCD drin ...
    Ich denke mal so total 30 Leiter ohne N und S
    Unten links ist noch frei denke ich
    In der Mitte oben ist BLAU und GELBGRÜN Zusammenfassung darunter die Spannungsversorgung KNX 640mA und der IP-Router.
    Links oben ist noch eine Schiene frei.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X