Hallo Andreas,
wie kommst Du denn darauf, daß sich die Spannung in einer Kurve verändert? Was für ein Sensorelement hast Du? Schau doch mal in der Doku Deiner Heizung nach, ob Du dort die Sensorkennlinie findest. Normalerweise sind die linear. Alles andere würde die Sache auch unnötig kompliziert machen.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - - √ - Außentemperatur der Heizung verwenden
Einklappen
X
-
So. Ich habe meinen Fehler gefunden. Nachdem ich den Datentyp des Objekts unter Eigenschaften auf Typ "8.001 2 byte mit Vorzeichen" geändert habe wurden auch die richtigen Werte auf den Bus gegeben. Ich denke das hat auch Taxus in seinem Beitrag (#10) gemeind. Da hatte ich die ganze Sache aber noch nicht verstanden.
Soweit so gut
Nun habe ich mal den Wert bei 16,5 °C (20667) und bei 41°C (23386) abgelesen. Bei 41°C musste der Fön etwas nachhelfen
.
Die Spannung verändert sich ja nicht linear, sondern in einer Kurve. Wie kann ich jetzt anhand dieser beiden Werte (16,5 + 41°C) die restlichen Temperaturen berechnen bzw. zuordnen?
Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, also am Pin 3 oder 5 (Je nachdem welchen OP Du benutzt) Masse draufgeben (das ist die Masse der Schaltung). Aber bitte erst, nachdem Du die Verbindung zur Heizung getrennt hast.
Du könntest auch einfach die beiden Drähte, die von unserer Schaltung zu Deiner Heizung gehen miteinander verbinden.
Keine Angst: theoretisch könnte ja auch der Heizungsfühler 0Ohm bekommen, dann hättest Du auch einen KS gegen Masse. Da ich aber nicht weiß, wie der in Deiner Heizung verschaltet ist, solltest Du ihn vorher besser trennen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Eingang kurzgeschlossen auf die Masse der Schaltung?Zitat von AlexS Beitrag anzeigenIch würde die Parametrierung aber auch so verstehen, daß 20460 gesendet werden sollten, wenn 1,561V anliegen. Stimmt denn die 0? Trenn doch mal die Heizung vom Eingang und leg den Eingang auf Masse. Was wird denn dann gesendet?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das Thema Kennlinie kenn ich:
Ich würde die Parametrierung aber auch so verstehen, daß 20460 gesendet werden sollten, wenn 1,561V anliegen. Stimmt denn die 0? Trenn doch mal die Heizung vom Eingang und leg den Eingang auf Masse. Was wird denn dann gesendet?Zitat von AlexS Beitrag anzeigenDann müßt Ihr Euch ein bisschen mit der Parametrierung Eures Analogeinganges rumärgern. Mein Merten ist da ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge.
Noch ein Tip zur Schaltung: Die Spannung am Ausgang muß natürlich gleich der Spannung am Eingang sein.
PS: Danke für Dein Vertrauen, meine Schaltung nachzubauen. Schön zu hören, daß die nachbaubar ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Type 8.001? Ich denke mal du meinst den DPT 8.001 der Applikation. Ich denke ja. 8.001 ist ja 0...+65535. Das habe ich ja als Ausgabewert in der Applikation eingestellt (siehe Bild). Oder was meinst du?Zitat von Taxus Beitrag anzeigenKlingt, als ob nicht 0..65536 sondern -32768..+32767 interpretiert wird. Ist in der ETS3 als Typ 8.001 eingestellt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Klingt, als ob nicht 0..65536 sondern -32768..+32767 interpretiert wird. Ist in der ETS3 als Typ 8.001 eingestellt?
Und was die Genauigkeit des zu sendenden Wertes betrifft, die ist bei Deinem Eingangsbereich 2%=0,1 V, alles von ca. 19150..21750 wäre also ok.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich habe den Vorschlag von Alex umgesetzt, um erst einmal eine Hardwareanbindung an den Außenfühler zu haben. Soweit so gut. Habe die ganze Sache zusammen gelötet und an einen Analogeingang von ABB (AE/S 4.2) angeschlossen. Nur ich komme hier nicht ganz weiter. Die aktuellen Einstellungen im Anlogeingang sind im Bild dargestellt. Wenn ich die Einstellungen richtig verstehe, müsste bei 0V eine 0 auf den Bus gesendet werden, und bei 5V 65535 gesendet werden. Nun messe ich gerade 1,561V (entspricht laut Heizung 14°C) und es werden auf den Bus 10050,56 gesendet. Aber eigentlich müssten bei 1,561V 20460,03 gesendet werden.
Verstehe ich hier etwas total falsch?
AndreasAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Einlesen analoger Spannungen ohne Beeinflussung der Quelle
Hallo,
hat leider etwas länger gedauert.
Theorie:
Hier die grundsätzliche Idee eines Impedanzwandlers mit einem Operationsverstärker: OP Impedanzwandler.pdf. Angewendet wird die Schaltung am Ende der 1. Seite (Spannungsfolger).
Anwendung:
Bei meiner Solaranlage wollte ich die Spannungen des Kollektor- und des Speicherfühlers einlesen. So sieht die Anbindung an die Steuerung meiner Solaranlage aus:
Schaltbild Einlesen Spannungen Solaranlage.jpg
Aufgebaut sieht die Schaltung dann so aus:
Bestückungsseite.JPGLötseite.JPG
Die Schaltung läßt sich übrigens für jede analoge Spannung in Eurem Haus anwenden.
Was braucht man:
1 x Lochraster, 1 x Kondensator 100nF, 1 x Elko 100uF, Gehäuse, Schraubklemmen, Lötkolben
Anschluß & Kennlinie
Die Schaltung kann entsprechend des hier verwendeten LM358 (Datenblatt: DS007787 LM358.pdf) mit 3..32V versorgt werden. Ihr müßt halt gucken, welche Gleichspannungen bei Euch im Schaltschrank vorhanden sind. Mein Analogeingang von Merten stellt schon 24V zur Verfügung.
Wenn die Schaltung dann läuft, müßt Ihr noch die Kennlinie ermitteln. Hierzu am besten bei zwei Extremtemperaturen die Ausgangsspannung der Schaltung mit einem Multimeter messen (oder über den Bus als Rohwert einlesen). Dann müßt Ihr Euch ein bisschen mit der Parametrierung Eures Analogeinganges rumärgern. Mein Merten ist da ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Aber irgendwann steht dann tatsächlich der physikalische Wert auf dem Bus, um im HS wunderschöne Kurven zu erzeugen (rot = Kollektor; orange = Speicher). Man sieht wunderbar, wie der Speicher geheizt wird:
Temperaturkurven.jpg
Und dann (frei nach Hornbach): Hab ich selbst gemacht
.
Gewährleistung:
Natürlich keine. Sollte aber etwas kaputt gehen, liegt das natürlich in Eurer Verantwortung
. Bei mir läuft's jetzt seit ca. 2 Jahren ohne Probleme.
Viel Erfolg!
Einen Kommentar schreiben:
-
Dito, wieder ein andererZitat von swenga Beitrag anzeigenDie Aussagen kenne ich
, nur von einem anderen Heizungshersteller (siehe Signatur)...
Hab das exakt genauso gemacht, via Moxa->HS. Sauberes Stück arbeit aber der Lohn ist eine komplett per HS ausles & steuerbare Wärmepumpe..
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Ohjeeh, das kommt davon: Jetzt hab ich Arbeit
.
Mach ich im Lauf des Abends.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
super. Danke für die Infos.
Ich habe mir das mit der ComSoft nochmalig überlegt. Eine reine Softwarelösung ist nicht optimal. Die Software läuft bei mir auf einem Windows Home Server. Verfügbarkeit usw. ist sicherlich nicht immer gegeben (Hardwaredefekt, Softwareprobleme usw.). Ich möchte daher keine weitere "Computerlösung" dazwischen schalten
Somit wäre eine reine Hardwarelösung z.B. über den Moxa, oder die Schaltung von AlexS absolut klasse. Moxa hätte noch den Scharm, das ich ggf. alle Daten der Heizung auf die Visu des HS bringen könnte
@AlexS
Kannst du mal die Schaltung Online stellen, würde sicherlich viele hier im Forum interessieren
Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich hatte das gleiche Problem mit den beiden Temperaturfühlern meiner Solaranlage. Wenn ich die parallel an einen Analogeingang geklemmt habe, gingen die Temperaturen ins Nirwana. Ich habe mir dann einen Impedanzwandler mit Operationsverstärker gebastelt. Der greift die Spannungen beeinflussungsfrei ab und liefert ein Signal an den Analogeingang. Die Bauteile kosten alles in allem wenige € und wenn man mit dem Lötkolben umgehen kann, ist das sehr schnell erledigt. Sie wird mit 12 oder 24V versorgt und kann somit direkt vom Analogeingang versorgt werden oder man nimmt den Klingeltrafo (sofern der Gleichspannung liefert).
So siehts aus:
2009_0124_104256.JPG
Bei Bedarf kann ich mal die Schaltung posten.
Jetzt hast Du die Wahl zwischen einer Hardware und einer Software Lösung...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Andreas,
Die Aussagen kenne ichZitat von AndreasK Beitrag anzeigenLaut Stiebel Eltron ist eine Anbindung der Steuerung an den EIB nicht möglich.
, nur von einem anderen Heizungshersteller (siehe Signatur)...
Das ist doch prima. Dann ist nahezu alles möglich. Was du machen solltest:Zitat von AndreasK Beitrag anzeigenNun habe ich aber eine Software (ComSoft), über die kann ich alle Daten abfragen, und Einstellungen der Steuerung vornehmen Der PC wird hierzu seriell (RS232) an die Steuerung angebunden.
1. Hol dir das Tool Portmon (googlen, kommt von Microsoft). Damit kannst du in eine vorhandene serielle Verbindung "hineinhorchen". Das Tool auf dem Rechner auf dem die Steuersoftware läuft installieren, starten, an die lokale Schnittstelle binden und dann die Steuersoftware starten. Jetzt kannst du zuerst einmal die Verbindungsparameter der V24-Verbindung auslesen (Geschwindigkeit, Parität, Stoppbits etc).
Dann kannst Du schoen die Datenpakete mitverfolgen, die die Steuersoftware sendet und die die Heizung antwortet. So kann man Stueck fuer Stueck sowohl die Statusdaten (also was die Heizung sendet) als auch die Programmierdaten (also was die Heizung empfängt) mitprotokollieren.
2. Wenn du eine Ahnung hast, wie der Datentransfer laeuft, können wir weitere Schritte überlegen wie wir die Daten auf den Bus kriegn. Im einfachsten Fall mit nem MOXA V24 Device Server und IP-Befehlen des Homeservers, im etwas komplexeren Fall mit einem externen Gateway-Rechner.
Dadurch dass du das Herstellertool hast, sind eigentlich die besten Voraussetzungen gegeben, dass du die Heizung voll instrumentieren kannst, inklusive Beeinflussung aus dem KNX.
mfg
Swen
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi nur eine ander Idee,Zitat von AndreasK Beitrag anzeigenHallo,
gibt es eine Möglichkeit die Außentemperatur über den Außenfühler der Heizung abzufragen? Ich habe eine Stiebel Eltron WPF13. Der Außentemperaturfühler müsste ein PT1000 sein.
Laut Stiebel Eltron ist eine Anbindung der Steuerung an den EIB nicht möglich.
Nun habe ich aber eine Software (ComSoft), über die kann ich alle Daten abfragen, und Einstellungen der Steuerung vornehmen Der PC wird hierzu seriell (RS232) an die Steuerung angebunden. Ich bin nun keine Software-Experte. Besteht ggf. hier eine Möglichkeit?
Andreas
ich hatte das vor meiner Wetterstation über einen Analogeingang bei meiner Vaillant genutz da diese ebenfalls nicht EIB fähig ist, ebenfalls ein PT1000 drin.
Nachteil bei Aufteilung auf zwei Abnehmer falsche Temperaturwerte( zwar nur leicht aber immerhin).
Wenn der PT 1000 nur auf dem Analogeingang liegt müsste die Heizung über die Bedarfsmeldungen deiner Raumtemperatursteuerungen laufen sprich Logikbaustein, da die Heizung ja dann keine eigene Temperatur mehr hat und sie immer Heizen würde(HS oder LG-Baustein).
Gruß
Christoph
Einen Kommentar schreiben: