Wenn ich die Einstellung so mache, dann kommt keine Kommunikation mit dem Bus zustande. Der Testknopf bei Kommunikation gibt zwar ein OK, aber wenn ich auf dem Bus nach angeschlossenen Geräten suche, dann kommt nichts. Er finget keine.
Gruß
Olaf
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Telegramme vom IP Router ohne ACK
Einklappen
X
-
Hab grad das Notebook aus dem Büro geholt: Für Tunneling muss die Einstellung <KNXnet/IP> sein.
mfg Swen
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab meine ETS grad nicht zur Hand. Aber in deinem Screenshot "Connection-Manager" steht doch der Typ <KNX-Net IP/Routing>. Welche Auswahl gibts denn da?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist wohl eine Routing-Verbindung. Da werden dann aber nie Low-Level Infos ankommen, da der Router nur Application Level Messages durchlaesst. Komisch dass die ETS das zulaesst....
Probier doch mal dich uber Tunneling zu connecten. Geht problemlos parallel und sollte dir zumindest die gelben Balken wegzaubern, da jeder Tunneling Request beantwortet wird.
mfg Swen
Einen Kommentar schreiben:
-
In der ETS ist die IP-Verbindung so definiert:Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Olaf,
tschuldigung, Denkfehler: Oben stehts: Verbindung aktiv "IP". Wie ist Denn in den Einstellungen die Verbindung mit dem Namen "IP" definiert?
mfg Swen
Einen Kommentar schreiben:
-
Villeicht habe ich die Fragen nicht richtig beantwortet / verstanden. Ich benutze den Busmonitor aus der ETS (s. Bild). Wo ist die richtige Stelle, wo ich die gewünschten Infos herbekomme?
Grüße
OlafAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Routing und (nativer) Busmonitor duerften doch gar nicht funktionieren. Wenn dann hoechstens Tunneling, aber selbst da duerfte der Router nicht in den Exklusiv-Modus gehen und richtiges Monitoring machen. Unten rechts in der Statusleiste des Monitors wird uerbigens die genutzte Verbindung angezeigt. Ist die wirklich IP-Routing?
Auf IP-Routing werden Pakete IMHO nicht geACKt, von wem auch? Ist ein Multicast-Netz mit beliebig hohen Teilnehmerzahlen.
mfg Swen
Einen Kommentar schreiben:
-
EIBnet/IP Tunneling oder EIBnet/IP Routing?Zitat von eckerbong Beitrag anzeigenich sehe im Busmonitor immer Telegramme vom IP Router, ohne ACK (gelb gefärbt). Wie kommt das?
Ich benutze den GIRA IP Router 1030 00.
Gruppen-Busmonitor oder "echter" Busmonitor?
ETS 3d oder ETS 3f?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier noch ein paar Infos und Beispeiele:
Einen Kommentar schreiben:
-
Telegramme vom IP Router ohne ACK
Hallo zusammen,
ich sehe im Busmonitor immer Telegramme vom IP Router, ohne ACK (gelb gefärbt). Wie kommt das?
Ich benutze den GIRA IP Router 1030 00.
Grüße
OlafStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: