    Hallo,

    jetzt habe ich nach den Hinweisen aus dem Forum nochmal nachgefragt. Die Programmierung ist in den 245 Stunden nicht enthalten, sondern in weiteren 35 Stunden, die als Vorbereitung zur Inbetriebnahme beschrieben sind. Ich dachte das sei die Planung.

    Jetzt stellt sich auch heraus, dass es nur ein Kostenvoranschlag ist, kein Festpreis, sodass ich nun völlig irritiert bin.

    Was meint Ihr?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mabonetti
    antwortet
    Vielen Dank für die Hinweise mit den Tritons.
    Ich bin erstaunt über die Aussagen zu dem Zeitaufwand, aber in dem Sinne beruhigt, dass ich mich in meinem Gefühl bestätigt fühle, dass ich mit meinem Elektriker keinen schlechten Griff gemacht habe.

    Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schulten
    antwortet
    Zitat von mabonetti Beitrag anzeigen
    Das sind bei zwei Installateuren volle drei Wochen bei einem Stundensatz von 35€ netto (auch den halte ich nicht für ekzessiv).
    Hallo mabonetti,

    der Stundenlohn von 35€ netto für eine Elektrofachkraft ist doch in Ordnung. Bei uns in der Region (Münsterland) liegen die Stundenlöhne für Elektrofachkräfte bei ca. 36€ , bei Vorarbeitern ca. 38€ , Elektromeister ca. 42€ und bei Lehrlingen ca. 24€.

    In der Regel schicke ich auf Baustellen bei Wohnungen oder EFH immer eine Elektrofachkraft mit einem Lehrling oder einen Helfer um die Montagekosten gering zu halten.

    Bei den Stundenlöhnen liegt die Elektrobranche noch im Mittelfeld. Bei z. B. Kälteanlagenbauer liegen die Stundenlöhne für Fachkräfte schon bei 40€.

    MfG
    Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • albatros
    antwortet
    Bezüglich Tritons bitte nochmal hier im Forum lesen.

    Meiner Meinung nach sind die schon seit Jahren eher veraltet und nicht von jedem uneingeschränkt zu empfehlen.

    Schau dir auch mal die Berker BIQ an.

    Gruß
    Flo

    Einen Kommentar schreiben:


  • cava
    antwortet
    Hallo,

    Pauschalaussagen sind meiner Meinung schwierig, es kommt immer auf die Größe und den Umfang der Installation an. Die Zeiten, die DJ.Picasso genannt hat, haben wir in unserem Haus nicht benötigt.
    Unsere Elektroinstallation enthält etwas mehr, als das was der Threadersteller beschrieben hat. Von den Planungsgesprächen mit dem Meister über das Verlegen der Deckenleerrohre, die Rohinstallation und das Einziehen der Kabel bis zum Anschluss des Verteilers, waren die Elektriker für ca. 140 Stunden auf der Baustelle. In der gleichen Größenordnung habe wir noch Eigenleistung erbracht. Für die Programmierung bis zum Einzug habe ich sicher auch noch einmal 100 Stunden aufgebracht, wobei hier der überwiegende Teil in Logik und Visualisierung geflossen sind.
    Ich denke, die Zeiten in mabonetti Angebot sind realistisch.

    In unserem Fall wurde alles auf Stundenbasis abgerechnet, da niemand abschätzen konnte, wieviel Eigenleistung ich wirklich einbringen kann. Ich muss aber im Rückblick sagen, dass ich mit der Entscheidung sehr gut gefahren bin. Mag aber auch sein, dass ein Elektriker effektiver arbeitet, wenn der Bauherr ihm ständig im Nacken sitzt.

    Gruß
    Werner

    Einen Kommentar schreiben:


  • mabonetti
    antwortet
    Zitat von tstalzer Beitrag anzeigen
    Die Tritons und Präsenzmelder werden wahrscheinlich nicht REG sein....

    D.h. Du wirst in jedem Raum das Buskabel haben.

    --Thomas
    In der Tat, so langsam verliere ich den Überblick Da ist das Forum genau das richtige, danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • tstalzer
    antwortet
    Zitat von mabonetti Beitrag anzeigen
    Der Elektriker wollte eigentlich komplett REG schalten.
    Die Tritons und Präsenzmelder werden wahrscheinlich nicht REG sein....

    D.h. Du wirst in jedem Raum das Buskabel haben.

    --Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • mabonetti
    antwortet
    Zitat von DJ.Picasso Beitrag anzeigen
    • 15 Schalter für 8 Räume halte ich für VIIIIIEEEELLLL zu viel. Nur mal als Anmerkung. Beschäftige Dich mal mit den Themen/Threads hier zu unnötigen Schaltern. Definitiv rausgeschmissenes Geld
    Vielen Dank für Deine Antwort. Es sind nur drei geschlossene Schlafzimmer, eine Abstellkammer, eine Wäschezimmer und 2 Bäder. Ansonsten ist es ein völlig offener Raum (keine FLure), sodass da mit Präsenzmeldern nicht viel zu machen ist. Auch wenn ich das gerne würde.


    - Kabelverlegung EIB
    Der Elektriker wollte eigentlich komplett REG schalten.

    - Kabelverlegung 230V (werden wahrscheinlich 1,5 und 2,5 sein)
    - LAN (Cat6 und 7)
    - COAX

    Hierfür kannst Du bereits gut und gerne 15 Tage mit 2 Personen rechnen
    In unserer jetzigen Wohnung (ebenfalls etwa 200qm) hat das bei selber Menge an Steckdosen, EDV und SAT keine drei Tage gedauert... Und da mußte noch geschlitzt werden. In der neuen Wohnung kann alles in den Trockenbau, selbst die Außenwände in den Dachschrägen stehen noch nicht.

    Installation des Verteilers oder gleich mehrerer (1 Tag)

    Auflegen der Kabel im Verteiler (zum Patchen) (je nach Umfang mindestens 5 Tage oder mehr)
    Installation der Sicherungen
    Kann ich nicht beurteilen...

    Auflegen der LAN-Kabel auf Patchpanel (1 Tag)
    Bitte nicht mißverstehen, aber das sind 16 Kabel, das sind doch nicht mehr als zwei Stunden (selbst schon gemacht).


    Ich kann Dir daher nur raten: Nichts auf Stundenbasis, alles über Festpreis ansonsten kommt nachher definitiv eine böse Überraschung auf Dich zu!!

    Ciao
    Der DJ
    Auf jeden Fall, den richtigen Festpreis auszuhandeln, darum geht es mir gerade

    Vielen Dank für Deine Hinweise!

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJ.Picasso
    antwortet
    Hallo,

    Zitat von mabonetti Beitrag anzeigen
    Installiert werden soll:
    * Rolladenaktoren (8fach)
    * Heizungssteuerung für 8 Heizkörper
    * Lichtsteuerung für etwa 8 Räume
    * 100 Steckdosen
    * 15 Schalter (Triton)
    * 4 Präsenzmelder
    * 8 Sat
    * 8 EDV

    erst einmal:
    • 15 Schalter für 8 Räume halte ich für VIIIIIEEEELLLL zu viel. Nur mal als Anmerkung. Beschäftige Dich mal mit den Themen/Threads hier zu unnötigen Schaltern. Definitiv rausgeschmissenes Geld
    • 4 Präsenzmelder sind aus meiner Sicht viel zu wenig. Auch hier: mindestens in jeden Raum einen einplanen. Ob er installiert wird oder vielleicht erst später bleibt Dir frei. Dennoch: auf jeden Fall vorbereiten. WICHTIG: die Position der PMs ist von bedeutender Wichtigkeit und kann viel Freude oder auch Frust erzeugen. Lass Dich diesbezüglich mal beraten. Thema: offene Türen und draußen vorbeigehen ist nur ein Punkt.
    • Zusätzlich an genügend Dosen auch für EIB denken (Fensterkontakte, Türenkontakte, evtl. für Wassermelder in Küche, Bad, Waschmaschine, usw. usw.), Sensoren nicht vergessen (bsp. Regen-, Temp.-, Helligkeit, Wind usw.)
    • Außenanlage nicht vergessen!!! Kabel, Lampen und Steckdosen
    Zitat von mabonetti Beitrag anzeigen
    Dabei kann alles in den Trockenbau gelegt werden, sodass die Installation relativ einfach ist.

    Zum jetzigen Zeitpunkt verzichte ich auf Giraserver und co, weil ich das später selber installieren möchte. Die Programmierung soll daher basal der Licht/Temperatur/Rollladen-Bedienung gelten.

    Sprich, wenn der Elektriker geht, unterscheidet sich die Installation wahrscheinlich kaum von einer klassischen.
    Szenen (Zeit/Wetter- oder Dämmerungsgestütze Steuerung) sollen möglich sein, müssen aber nicht vom Elektriker programmiert werden, den Spaß möchte ich mir nicht nehmen lassen.

    Die Preise für die ganze Hardware habe ich verglichen mit EIBmarkt & co und sind in Ordnung (knapp 12.000€ netto).
    Nun ist aber der Planungsaufwand mit 35 Std (halte ich für realistisch), die Installation aber mit 245 Stunden kalkuliert ist. Das sind bei zwei Installateuren volle drei Wochen bei einem Stundensatz von 35€ netto (auch den halte ich nicht für ekzessiv).

    Ist das realistisch? Mir kommt das unglaublich viel vor?!
    Bei der Installation fallen folgende Arbeiten an:
    - Kabelverlegung EIB
    - Kabelverlegung 230V (werden wahrscheinlich 1,5 und 2,5 sein)
    - LAN (Cat6 und 7)
    - COAX

    Hierfür kannst Du bereits gut und gerne 15 Tage mit 2 Personen rechnen

    Installation des Verteilers oder gleich mehrerer (1 Tag)

    Auflegen der Kabel im Verteiler (zum Patchen) (je nach Umfang mindestens 5 Tage oder mehr)
    Installation der Sicherungen

    Auflegen der LAN-Kabel auf Patchpanel (1 Tag)

    Anschluss der EIB Komponenten (min. 3-5 Tage)

    Unser Elektriker hat für das Verlegen der Kabel mehr als 4 Wochen benötigt. Es waren immer mindestens 2 teilweise sogar 4 Personen am Werk.
    Installation des Verteilers, Anschluss der Komponenten, Installation LAN inkl. Patchpanels hat nochmal ca. 4 Wochen benötigt (jedoch mit 1 Person).

    Sämtliche Steckdosen, Schalter, LAN-Dosen, TV-Dosen, Jalousien usw., also alles was nicht mit dem Verteiler zu tun hat, habe ich selbst angeschlossen (ca. 3 Wochen) reine Arbeitszeit.

    Bei uns war alles über Festpreis kalkuliert!
    Unser ELI kannte sich schon mit EIB aus war aber bei uns selbst überrascht, wie lange es gedauert hat.
    Ich kann Dir daher nur raten: Nichts auf Stundenbasis, alles über Festpreis ansonsten kommt nachher definitiv eine böse Überraschung auf Dich zu!!

    Ciao
    Der DJ

    Einen Kommentar schreiben:


  • mabonetti
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Zeitaufwand Installation?.

    Zeitaufwand Installation?

    Hallo liebes Forum,

    ich bin gerade auf dieses Forum gestoßen und da ich gerade das Angeobt meines E-Installateurs vorliegen habe, nun meine Frage.

    Es handelt sich um den quasi Neubau eines 2 stöckigen Dachgeschoss.

    Installiert werden soll:
    * Rolladenaktoren (8fach)
    * Heizungssteuerung für 8 Heizkörper
    * Lichtsteuerung für etwa 8 Räume
    * 100 Steckdosen
    * 15 Schalter (Triton)
    * 4 Präsenzmelder
    * 8 Sat
    * 8 EDV

    Dabei kann alles in den Trockenbau gelegt werden, sodass die Installation relativ einfach ist.

    Zum jetzigen Zeitpunkt verzichte ich auf Giraserver und co, weil ich das später selber installieren möchte. Die Programmierung soll daher basal der Licht/Temperatur/Rollladen-Bedienung gelten.

    Sprich, wenn der Elektriker geht, unterscheidet sich die Installation wahrscheinlich kaum von einer klassischen.
    Szenen (Zeit/Wetter- oder Dämmerungsgestütze Steuerung) sollen möglich sein, müssen aber nicht vom Elektriker programmiert werden, den Spaß möchte ich mir nicht nehmen lassen.


    Die Preise für die ganze Hardware habe ich verglichen mit EIBmarkt & co und sind in Ordnung (knapp 12.000€ netto).
    Nun ist aber der Planungsaufwand mit 35 Std (halte ich für realistisch), die Installation aber mit 245 Stunden kalkuliert ist. Das sind bei zwei Installateuren volle drei Wochen bei einem Stundensatz von 35€ netto (auch den halte ich nicht für ekzessiv).

    Ist das realistisch? Mir kommt das unglaublich viel vor?!

    Ich freue mich auf Eure Rückmeldung!!