Habe meine Frau noch nicht erreicht, aber ich denke mal kochen war da angesagt :-) . Dass die Kinder was warmes zu essen haben.
Das 9m grüne KNX Test Kabel läuft durch den Stromverteiler durch. Bei den Kabeln ist auch eine gelb/weisse WAGO Klemme als Verbindung drin.
Werde mal noch ein frei hängendes/liegendes Kabel fernab von irgendwelchen Stromkabeln vorbereiten.
Gruss
Marcel
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Wiregate Probleme bei Tempsensoren
Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
-
In der Tat glaube ich kommen wir der Sache jetzt langsam näher..
Ich hab gerade einen kleinen test aufgesetzt, der die 1-Wire-Fehler (direkt) grafisch protokolliert:
Link (funktioniert natürlich nur bei marlan intern)
Was lief denn da so um 12 ?
Paralellverlegung mit 230V ist eigentlich nicht so ein Thema aber kommt vielleicht ein bisschen drauf an mit was..
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Uuuh, jetzt wird es aber interessant. Anbei der heutige Stromverbrauch (Angaben in Wh). morgen wird es wahrscheinlich keine Stromspitzen geben. Daher lasse ich den aktuellen Messaufbau bis morgen abend bestehen.Zitat von makki Beitrag anzeigenDie Glaskugel damit befüttert:
- irgendein massiver externer Störeinfluss, der nicht immer auftritt.
Defekt an Verkabelung&Sensoren würde ich nun fast ausschliessen, höchstens Verkabelung, der den Einfluss begünstigt (keine Schrimung o.ä.)
Ich hab wirklich keine Ahnung was, Ideen ?
Makki
Gruss
MarcelAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hm, könnt Ihr ein Oszi auftreiben? Ggf. ist da eine HF Störung drauf, die einkoppelt. Im ungünstigsten Fall auch eine 50 Hz Spannung. Sind die Leitungen parallel zu einer 230V verlegt?Zitat von makki Beitrag anzeigenDefekt an Verkabelung&Sensoren würde ich nun fast ausschliessen, höchstens Verkabelung, der den Einfluss begünstigt (keine Schrimung o.ä.)
Ich hab wirklich keine Ahnung was, Ideen ?
Makki
Auch mal die Spannungen an beiden Enden (am Wiregate und an den Sensoren mal checken).
Michael
Einen Kommentar schreiben:
-
Also, ich hab heute nochmal durchs Wartungs-VPN geblickt:
Gegen ~12:00: fast nur Fehler
Jetzt (~15:05-15:15): 0 Fehler
..ich führe die Zeitreihe heute mal sporadisch weiter..
Die Glaskugel damit befüttert:
- irgendein massiver externer Störeinfluss, der nicht immer auftritt.
Defekt an Verkabelung&Sensoren würde ich nun fast ausschliessen, höchstens Verkabelung, der den Einfluss begünstigt (keine Schrimung o.ä.)
Ich hab wirklich keine Ahnung was, Ideen ?
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo makki,
Der Serverprozess war jetzt die ganze Nacht deaktiviert (nicht nur gestoppt). Mache alles über das Webgui und da ist nur deaktivieren möglich.
Habe bemerkt, dass der Serverprozess automatisch aktiviert wird, wenn man auf der Übersichtsseite der Sensoren auf "speichern" drückt.
Meine Subjektive Wahrnehmung ist, dass jetzt alles sehr stabil war. Keine Logeinträge im Messages File.
Über die uncached Seite ist höchstens der Effekt sichtbar, dass zwischendurch keine Einträge vorhanden sind (ca.1 von 10 refreshes innerhalb 5 Sekunden). Sonst immer Busmaster und beide Tempsensoren sichtbar.
Lasse den Serverprozess noch den Tag durch deaktiviert und aktiviere ihn am abend wieder um zu sehen ob es tatsächlich instabil wird.
Noch zu deiner vorhergehenden Frage wie ich die Sensoren angeschlossen habe. Die sind mit dem grünen Kabel weiss/gelb mit den kleinen weiss/gelben WAGO Teilchen gesteckt. Dasselbe Prinzip habe ich für den KNX Bus verwendet.
Gruss
Marcel
Einen Kommentar schreiben:
-
"Gestoppt", nicht "deaktiviert" ? Dann wird das Ding innerhalb einer Minute wieder hochgezogen.. So soll das auch sein, soll ja schliesslich möglichst immer funktionierenZitat von marlan99 Beitrag anzeigenhatte den Serverprozess gestoppt, hat sich anscheinend automatisch restartet ?? Wann passiert den das?
Aber ausnahmsweise in dem Fall für diesen Test: deaktivieren.
Auch wirklich nur um alles an SW-Fehlern auszuschliessen, an die meine Glaskugel nicht gedacht hat.
Dann können wir das halbwegs ausschliessen. Netzteil etc. sind halt die #1..das hatte ich letztes mal falsch geschrieben, hatte da bereits zwischen Data->GND gemessen und beträgt 4.93-4.94 V
Auch gerneVor dem Austausch des Gerätes würde ich gerne mein Wiregate bei Bodo mal anschliessen, da er alles parasitär angeschlossen hat und ganz in der Nähe wohnt.
Wenn ich nur den leisesten Verdacht hätte das es an der HW liegen könnte, wäre der Austausch auch schon passiert aber ich glaube immernoch eher an etwas, an das die Glaskugel noch nicht gedacht hat..
Vor allem auch, weil der Zustand ja nicht plötzlich kam sondern auch vorher schon so lange die Logs zurückreichen extrem bedenklich war; das fiel nur nicht auf, weil es gerade noch so lief..
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
hatte den Serverprozess gestoppt, hat sich anscheinend automatisch restartet ?? Wann passiert den das?Zitat von makki Beitrag anzeigenDas verkraftet einiges, wenn der alle 200 Versuche oder so mal die Temperatur vom Bus bekommt reicht das zum (scheinbar fehlerfreien) Betrieb..
Bei 9m und zwei Sensoren darf sowas vielleicht alle 15.000 refreshs passieren. Da stimmt was ganz grobes nicht..
- Interessant wäre jetzt noch gewesen, ob das auch ohne wiregated ("WireGate Serverprozess") passiert
(wenn der nicht läuft gibts aber keine RRDs? Ich glaube zwar absolut nicht an die Ursache an der Stelle, aber um jegliche Software-Wechselwirkungen auszuschliessen..)
oh ja habe ich vergessen zu erwähnen:- Spannung Data->GND in Ruhezustand bei der Konstellation 5V+-10% (vielleicht ist wirklich ein Netzteil/Spannungswandler im Eimer)
das hatte ich letztes mal falsch geschrieben, hatte da bereits zwischen Data->GND gemessen und beträgt 4.93-4.94 V
habe dies bisher mit drei verschiedenen Busmaster getestet. Muss aber für das korrekte nachvollziehen mit dem aktuellen Kabel nachholen.- anderer Busmaster in selber Konstellation
Die Nummer werde ich auslesen, muss nur ne geeignete Lupe finden. Durchaus ne Möglichkeit.- Oder keine DS18S20 sondern uralte DS1820 (bei denen war das mit dem Vdd auf GND AFAIR anders!) -> Lupe, steht DS18S20+ drauf?
(das ist vielleicht wirklich ein Ansatz, bitte prüfen, mit den Nummern darauf kann ich evtl. rausfinden von wann und wo die sind)
Makki
Finally, wir können auch gerne das WireGate mal austauschen, einzig der Glaube fehlt mir, das das weiterbringt weil ein USB-Port etc. geht nicht "nur ein bisschen" kaputt..
Vor dem Austausch des Gerätes würde ich gerne mein Wiregate bei Bodo mal anschliessen, da er alles parasitär angeschlossen hat und ganz in der Nähe wohnt.
Gruss
Marcel
Einen Kommentar schreiben:
-
Das verkraftet einiges, wenn der alle 200 Versuche oder so mal die Temperatur vom Bus bekommt reicht das zum (scheinbar fehlerfreien) Betrieb..Die Grafik wird so zwar lückenlos aufgezeichnet
Bei 9m und zwei Sensoren darf sowas vielleicht alle 15.000 refreshs passieren. Da stimmt was ganz grobes nicht..-ID des Busmaster und die zwei IDs der Tempsensoren (ok)
-kein Busmaster und nur ein Tempsensor (?)
-zweimal dieselbe ID des Busmasters und zwei Tempsensoren
-kein Busmaster und zweimal dieselbe ID eines Tempsensors
- Interessant wäre jetzt noch gewesen, ob das auch ohne wiregated ("WireGate Serverprozess") passiert
(wenn der nicht läuft gibts aber keine RRDs? Ich glaube zwar absolut nicht an die Ursache an der Stelle, aber um jegliche Software-Wechselwirkungen auszuschliessen..)
- Spannung Data->GND in Ruhezustand bei der Konstellation 5V+-10% (vielleicht ist wirklich ein Netzteil/Spannungswandler im Eimer)
- anderer Busmaster in selber Konstellation
Dann hilft nur noch die ganz grosse Glaskugel
Vieles davon nur vorsichtshalber
irgendeine komische Nummer:
- GND liegt irgendwo auf PE weil Spvsg noch für xyz genutzt wird
- "Spezialtricks" mit Stützkondensatoren, Dioden für Sensorweitwurf etc.pp.
- Defekte Stecker, Korrosion, Kriechströme (z.B. leitende Wärmeleitpaste an den nackigen DS18x20); Test: Widerstand Data->GND = unendlich Ohm
- Ansonsten irgendein extremer Störeinfluss (keine Ahnung was, so noch nie erlebt, z.B. Amateurfunker in der Lernphase nebenan eingezogen?)
- oder irgendwas mit den DS18S20 die ja nicht von uns kommen (ich muss das sagen
), mit denen habe ich nie getestet..
- Schlechte Charge und deswegen alle defekt?
- Oder keine DS18S20 sondern uralte DS1820 (bei denen war das mit dem Vdd auf GND AFAIR anders!) -> Lupe, steht DS18S20+ drauf?
(das ist vielleicht wirklich ein Ansatz, bitte prüfen, mit den Nummern darauf kann ich evtl. rausfinden von wann und wo die sind)
Makki
Finally, wir können auch gerne das WireGate mal austauschen, einzig der Glaube fehlt mir, das das weiterbringt weil ein USB-Port etc. geht nicht "nur ein bisschen" kaputt..
Einen Kommentar schreiben:
-
@Bodo:
danke das ist lieb von dir!!
@makki:
Die Seite .../uncached hat jetzt nachvollziehbare Ergebnisse gebracht.
Ich habe nun das Wiregate mit einem einzigen Strang (zwei Tempsensoren) ca. 24h laufen lassen.
Die Grafik wird so zwar lückenlos aufgezeichnet, aber wenn ich die uncached seite refreshe sieht man für mich kuriose Auflistungen:
-ID des Busmaster und die zwei IDs der Tempsensoren (ok)
-kein Busmaster und nur ein Tempsensor (?)
-zweimal dieselbe ID des Busmasters und zwei Tempsensoren
-kein Busmaster und zweimal dieselbe ID eines Tempsensors
hilft dies weiter? kann ich sonstwas testen?
Kabel ist neu (ca. 9m) mit einem neuen Tempsensor nach 1m und der zweite nach 9 Metern.
Gruss
Marcel
Einen Kommentar schreiben:
-
Hoi
Klaro kannst Du vorbeikommen.
My Bus is your Bus
Wiregates und andere Helferlein stets willkommen, und sie dürfen auch ihre Herrchen (Frauchen?) mitbringen.
Einen Kommentar schreiben:
-
@makki:
danke für die Geduld! Ich bin so was von ratlos und dann habe ich deine Hilfe nur diagonal gelesen.
Werde deine Anweisung aber befolgen und berichten, wie es gewünscht ist.
@Bodo:
Trotzdem Danke für deinen Input. Wenn ich mit makkis hilfe trotzdem nicht weiterkommen, könnte ich vielleicht mit meinem Wiregate bei dir vorbeikommen um zu sehen ob es an deinem Bus einwandfrei funktioniert?
Vorher teste ich aber wie es makki schrieb, er hat da anscheinend noch einige Tricks drauf um dem Problem auf die Schliche zu kommen.
Danke
Gruss
Marcel
Einen Kommentar schreiben:
-
Langsam bin ich mit meinem Latein dann auch am Ende..
Hast Du denn gemacht, was ich schrieb ? Das habe ich nämlich so nicht geschriebenZitat von marlan99 Beitrag anzeigen-Serverprozess deaktiviert und aktiviert
-1-wire Buszugriff (owserver) deaktiviert und aktiviert
1. Serverprozess deaktivieren. Deaktiviert lassen zum testen, ich will Wechselwirkungen ausschliessen.
2. owserver restarten
- Stränge einzeln dazunehmen und 2) wiederholen
Hmm, auch das schrieb ich auch nicht- Spannung zwischen Vdd und GND gemessen 4.94 V (konstant)
Bitte, zumindest bis es mal wieder funktioniert: VDD der Sensoren kommt auf GND. Keine Netzteile, kein VDD vom DS9490 abgreifen, einfach nur parasitär, sonst kommen wir der Sache nicht näher.
Un dann die Spanung zwischen Data&GND messen mit deaktiviertem Serverprozess, frisch restartenem owserver und ohne aktivität auf dem 1-Wire.
Dann können wir schonmal einiges ausschliessen und dann ggfs. weiter eingrenzen.
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Hoi MarcelZitat von marlan99 Beitrag anzeigenErgebnis siehe Bild (1 parasitär, 2 direkt angeschlossen). Sensoren sind seit 6 Stunden (Bild 1) und 3 Stunden (Bild 2) angeschlossen.
Marcel
Ich wollte nur sagen, dass ich Dich verstehe, wenn die kleinen digitalen Helferlein plötzlich nicht mehr funktionieren kann das sehr frustrierend sein, speziell wenn kein offensichtlicher Grund vorliegt.
Beinahe hätte ich geagt: Kaum hat sich der Sensor erholt und schreibt wieder eine durchgehende Kurve, steckt er ihn wieder ab.
Dass die so lange brauchen um sich wieder einzukriegen find' ich auch ungewöhnlich.
Vielleicht hilft es, die Dinger einfach eine Nacht laufen zu lassen.
Ich sehe schon, ich bin mit meinem kleinen Latein schnell am Ende und kann Dir keine tollen Tips mehr geben.
Jedenfalls mein Mitgefühl hast Du. Ich hoffe es klappt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hoi MarcelZitat von marlan99 Beitrag anzeigenIch habe im HS für jeden Tempsensor eine Watchdog Funktion konfiguriert, bei dem nach Ausfall eines Sensors eine Mail versendet wird.
Der Hs fragt ja sicher nur den KNX-Bus ab. Hmmm.
Ich hatte mal den 1-wire Bus zu häufig mit cron-jobs abgefragt, und da gab es Probleme.
Das kann es beim original Wiregate ja auch nicht sein.
Die beiden äusseren Pins hast Du zusammen-gelötet, -gesteckt (für parasitär?)
Ich hab' den gelben Draht für das Signal und den weissen für "Masse" (also die zusammengelöteten)
Da sollte kein Durcheinander sein. Einen verkehrt herum angeschlosen oder den zweiten Pin nicht dran gibt Probleme.
Parasitär ist völlig schmerzlos bei mir und bei nicht zu langen Strecken.
Mischbetrieb stell ich mir komplizierter vor. Würde ich an verschiedenen Hubs machen.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: