    Zitat von AndreJ Beitrag anzeigen
    Hallo Andreas,
    ja, genauso wäre auch der Plan mit der gekoppelten Zuko gewesen. Früh alles anheizen, ab 10 wenn dann der letzte auf Arbeit sein sollte die Freigabe für den Öko-Modus (-3°C) und ab ca. 15Uhr die Freigabe zur Nachtabsenkung bei Abwesenheit. Raumregler für die individuelle Temp. (+/-3°C) hatte ich auch angenommen.

    Danke, ich finde das gut, daß auch ans globale Problem gedacht wurde.

    Hoi..

    darf ich noch etwas "einwerfen"? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man eine Zutrittskontrolle nicht mit einem Binärausgang koppeln kann (ZUKO-Seitig). Schliesslich bedient man ja ein Drehkreuz(Relais) oder den Türöffner. Diesen Kontakt bringt man auf einen KNX Binäreingang und schon könnte man freudig die Temperatur anheben. Über eine Zeitschaltuhr schaltet man bei gewünschter Zeit wieder zurück. Ein KNX-Eingang (Tasterschnittstelle 2fach) kostet schlappe 50 Euro.

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Zitat von AndreJ Beitrag anzeigen
    Und nun zu Peter, der wegen der Hand in der Luft noch nix anderes Machen konnte. Ich bin gespannt, wer isses denn, der den direkten Draht zu EIB hat??
    Hoi.. naja.. ich dachte die Dauerposter kämen drauf, wenn ich die Hand hebe: Dätwyler Cables (mein Brötchengeber) hat da "was" zur Kopplung von "Fremdsystemen" an KNX und umgekehrt.

    Jetzt ist die Frage, ob Du das auch brauchst, denn der Vorschlag mit Präsenzmeldern kam ja bereits. Den Zweifel "dann schaltet ja die Heizung zu häufig" kann ich ausräumen. Stelle Dir die Anbindung "Präsenzmelder" an "Raumtemperaturregelung" bitte nicht als "Gartenschlauch-ElektromagnetischesVentil" vor.

    Üblicherweise läuft das folgenermassen über den Wochentag im Winter:
    • 6:30 Uhr --> Zeitschaltuhr schaltet RTR von "Nachtabsenkung (16 Grad)" auf "Abwesend (19 Grad)".
    • 7:05 Uhr --> Das aufgeweckte Kind - nein: ein Büromensch mit Schlafstörungen kommt mit der Zeitung unter dem Arm ins Büro. Der Präsenzmelder schaltet RTR von "Abwesend (19 Grad)" auf "Anwesend (21 Grad)".
    • 7:15 Uhr --> Der Büromensch verzieht sich mit der Zeitung unter dem Arm zum Kaffeeholen, Brötchenkaufen und für die Morgentoilette aus dem Büro. Er kommt für 1 Stunde nicht zurück. Der Präsenzmelder schaltet aber nach 45 Minuten von "Anwesend wieder auf Abwesend"
    • 8:15 Uhr --> Der Büromensch kommt kauend zurück, setzt sich an seinen Schreibtisch und startet den Laptop. Hat aber das Passwort vergessen. Er ruft seine Frau an und fragt, wie ihr Mädchenname lautet. Der Präsenzmelder schaltet RTR von Abwesend auf Anwesend.
    • 12:00 Uhr --> Pünktlich wird der Büromensch durch eine Outlook-Erinnerung aus dem Wachschlaf gerissen. Mechanisch und grobmotorisch steuert er den Mittagsfressnapf an. Der Präsenzmelder schaltet nach einer Nachlaufzeit von 45 Minuten den RTR auf Abwesend.
    • 13:10 Uhr --> Mit sichtlich zufriedenem Lächeln ob der üppigen mittäglichen Füllung seiner Magengegend betritt der Büromensch mit einem Zahnstocher im Mundwinkel das Büro. Der Präsenzmelder schaltet wieder von Abwesend in Anwesend.
    • 14:03 Uhr --> Da die aufgenommene Nahrung während des Verdauungsprozesses den Körper erhitzt, öffnet der Büromensch das Fenster zur guten Aussicht auf die Nachbarfassade. Er winkt seinem Kollegen von gegenüber. Der Fensterkontakt meldet dem RTR "Fenster offen! Bitte fahre mal kurz auf Frostschutz (oder Standby)".
    • 16:30 Uhr --> Da der Büromensch heute wie jeden Tag ja sooo früh im Büro war, darf er auch schon eher gehen. Ja klar! Er verlässt das Büro. Der Präsenzmelder sendet wie jeden Tag nach 45 Minuten an den RTR: "Döskopp ist nimmer da und kommt heute sicher nicht mehr: Fahre auf Abwesend bitte." (geht aber nicht. Fenster offen - ergo: Frost/Standby)
    • 20:00 Uhr --> Die Zeitschaltuhr fährt den RTR von Abwesend auf Nachtabsenkung. (geht aber nicht. Fenster offen - ergo: Frost/Standby)
    • 21:00 Uhr --> Der Nachtportier hat auf seiner Visualisierung erkannt, dass der Döskopp von Büro 5.12 das Fenster wieder offen gelassen hat. Er macht es zu und gibt seinem Schäferhund ein Brekki. Der Präsenzmelder (Kanal HLK) reagiert zwar. Kann aber nicht senden, da er ab 20 Uhr gesperrt ist. Das Licht wurde aber natürlich über den Kanal "Licht" eingeschaltet und geht automatisch nach 30 Minuten wieder aus. Klar, jeder Kanal hat eigene Nachlaufzeiten.
    Sollte das Büro eine Kühldecke haben, so denke Dir einfach nicht "Absenkung" der Temperatur bei Standby, Abwesend, Nachtabsenkung, sondern "Anhebung". Gilt für Sommerbetrieb.

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • AndreJ
    antwortet
    Zitat von anlo007 Beitrag anzeigen
    das IMHO am besten über Präsenzmelder zu lösen ist. Das wieder Einschalten sollte man aber besser über Uhr oder Uhr/Assentemperatur/Raumtemperatur oä. (EibPC) lösen, da es sonst morgens nicht warm ist, wenn die ersten kommen.
    Hallo Andreas,
    ja, genauso wäre auch der Plan mit der gekoppelten Zuko gewesen. Früh alles anheizen, ab 10 wenn dann der letzte auf Arbeit sein sollte die Freigabe für den Öko-Modus (-3°C) und ab ca. 15Uhr die Freigabe zur Nachtabsenkung bei Abwesenheit. Raumregler für die individuelle Temp. (+/-3°C) hatte ich auch angenommen.

    Danke, ich finde das gut, daß auch ans globale Problem gedacht wurde.

    Einen Kommentar schreiben:


  • anlo007
    antwortet
    Hi Peter,
    vor lauter Handheben das Thema vergessen???

    Es ging um Absenkung der Themperatur, wenn Haus leer ist; das IMHO am besten über Präsenzmelder zu lösen ist. Das wieder Einschalten sollte man aber besser über Uhr oder Uhr/Assentemperatur/Raumtemperatur oä. (EibPC) lösen, da es sonst morgens nicht warm ist, wenn die ersten kommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Hmmm... Peter "handheb" der Spassvogel...
    Genau, wir alle hier wollen lernen...
    Jepp! Beste Wortmeldung bisher!
    Wie denn... Privatgespräche und uns KNX-User nicht aufschlauen... oder wie ist das gemeint...?
    Gruss Heinz
    Hoi Heinz! Lange nix gehört. Warst im Urlaub? :-)

    Präsenzmelder löst die Problematik "Kopplung von Zutritt und Alarm mit KNX" nicht.
    Privatgespräche können wir beide gerne wieder einmal machen bei einem guten Bier.
    Also wenn hier einer "aufschlaut"..
    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • AndreJ
    antwortet
    Ist ja der Wahnsinn. Ich bin begeistert von der regen Resonanz.

    Die Idee mit den PM´s finge ich gar nicht so schlecht. Werde nochmal genauer darüber nachdenken. Hab aber leise Bedenken, daß die Heizung dann selbst mit Zeitverögerungen zu häufig schaltet. Würde allerdings auch den administrativen Aufwand für dei Pflege der Personal- und Raumdaten in der ZuKo sehr stark verringern.

    Und nun zu Peter, der wegen der Hand in der Luft noch nix anderes Machen konnte. Ich bin gespannt, wer isses denn, der den direkten Draht zu EIB hat??

    Viel Grüße und vorab schon mal vielen Dank an Euch

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    So ist das mit den Vip's.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    *handheb* Ich kenn einen! Ich kenn einen!
    Hmmm... Peter "handheb" der Spassvogel...

    Zitat von TRex Beitrag anzeigen
    @PETER
    zwar genau die Antwort auf die Frage, aber vermutlich nicht was expected wurde :smile:
    Genau, wir alle hier wollen lernen...

    Zitat von Norbe Beitrag anzeigen
    Am besten mit Konstantlichtregelung (bsp. HTS compact office EIB), dann wird damit Heizung und Licht (und sonstiges) effektiv damit gesteuert bzw. geregelt.
    Jepp! Beste Wortmeldung bisher!

    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    Hoi..

    tja.. ich kenne wirklich einen Hersteller. Nun muss sich der Firstposter nur noch einmal melden. Dann plaudern wir über die Lösung.
    Wie denn... Privatgespräche und uns KNX-User nicht aufschlauen... oder wie ist das gemeint...?

    Gruss Heinz

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Zitat von TRex Beitrag anzeigen
    @PETER
    zwar genau die Antwort auf die Frage, aber vermutlich nicht was expected wurde :smile:
    Hoi..

    tja.. ich kenne wirklich einen Hersteller. Nun muss sich der Firstposter nur noch einmal melden. Dann plaudern wir über die Lösung.

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • Norbe
    antwortet
    Also wenn ihr noch in der Planung seid, würde ich eher Präsenzmelder in den Büros empfehlen.
    Am besten mit Konstantlichtregelung (bsp. HTS compact office EIB), dann wird damit Heizung und Licht (und sonstiges) effektiv damit gesteuert bzw. geregelt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    antwortet
    @PETER
    zwar genau die Antwort auf die Frage, aber vermutlich nicht was expected wurde :smile:

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Zitat von AndreJ Beitrag anzeigen
    Hallo,
    ich benötige eure Hilfe. Für ein Bürogebäude soll die Licht- und Heizungssteuerung auf EIB-Basis mit einer Zutrittskontrollanlage gekoppelt werden. Ziel ist es bei Abwesenheit aller Mitarbeiter eines Büroraumes die Heizung entsprechend herabzuregeln. Unsere Partner für die Zutrittskontrolle und Einbruchmelde tun sich etwas schwer bei der Kopplung der beiden Anlagen. Das ganze ist ein Neuprojekt und noch keine Fabrikatsvorgabe vorhanden.
    Wer kennt einen Hersteller/Fabrikat welche die grob angegebene Funktionalität abbilden kann, sprich entsprechende Protokolle an den EIB übergeben kann?
    *handheb* Ich kenn einen! Ich kenn einen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    antwortet
    an sich ist der Hersteller völlig egal, er sollte nur eben ausgeben können, wer da ist. Das könnte via IP Telegram oder via Relaisausgang erfolgen.

    DAraus kannst Du den Rest errechnen und sogar das Telefon mit schalten.
    Wichtig in dem Zusammenhang ist aber, daß Du bei geplanter Anwesenheit die Heizung je nach Trägheit etwas früher hochfährst und daß Du Raumtemperaturfühler hast.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Es gibt doch noch keine Zutrittskontrolle.
    noch keine Fabrikatsvorgabe vorhanden

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Zitat von AndreJ Beitrag anzeigen
    Wer kennt einen Hersteller/Fabrikat welche die grob angegebene Funktionalität abbilden kann, sprich entsprechende Protokolle an den EIB übergeben kann?
    Hallo AndreJ,

    wie sieht denn das Protokoll von der Zutrittskontrolle / Anwesenheitserfassung aus und welche Schnittstellen stehen dort zur Verfügung?

    Gruß

    Stefan